? 主要施工方案及技术措施

? 施工测量方案

? 概况

本工程平面布置变化较多,施工测量较为复杂,应充分考虑长度、尺寸变化等的影响,减少累积误差。

? 测量内容及控制目标

测量内容为施工放样与轴线控制,水准测量与标高控制,沉降观测等,测量控制目标为: ⑴轴线位移:5MM内

⑵标高:层高±5MM,全高±20MM ⑶垂直度:每层5MM内,全高20MM内 ⑷电梯井:长、宽、对中心线+20MM 井筒全高垂直度25MM内

? 施工准备

1、测量器具准备

J2级经纬仪2架,DS3水准仪2架,2。5kg线锤4颗,10kg线锤2颗,50M钢卷尺2把,5M钢卷尺5把,塔尺2把,其他如对讲机2副,钢丝线、尼龙线、墨斗等辅助工具。 2、人员配备

为保证测量精度,设专职测量技术人员2名,做到定人定机定路线(沉降观测还应做到定时间),另配备辅助工2名。

3、对前期基准点的接受与校核

接受建设单位或桩基施工单位提供的现场基准点和水准点,建立现场测量控制网,对现有基准点与水准点进行必要的复核。

? 施工测量

? 轴线测量与控制 A、地下室阶段

地下室采用龙门桩控制法,即在土方开挖前根据业主提供的基准点建立龙门桩测量控制网,地下室土方开挖后用经纬仪将地面龙门桩轴线投测到基坑内,在基坑边再钉立龙门桩,本工程地下室龙门桩考虑在角点两侧基坑边各设立一龙门板,地下室放样即以此为基准轴线,然后用卷尺配合经纬仪定出地下室的外边线。 B上部结构阶段

上部结构轴线测量,采用内控外核法,结合多次复核(多条控制轴线正反校核)。

先在建筑物四周设立永久性的基准点,然后在楼层现浇板上,留设150×150的预留洞,楼层控制轴线从预留洞用10kg线锤将下层(地下室)控制轴线引至楼面,将经纬仪架在此点上,根据图纸轴线位置,计算出主楼每条轴线交点的角度及长度,然后与外面设置的四点进行复核,以确定该楼面的各个控制点.

? 标高控制

标高控制首先是水准基点的控制,根据本工程特点,水准基点在东西南北场地边各设一个,打设钢管及浇筑混凝土,形成一个水准基点控制网,每次引测测量时进行水准基点复测,楼层标高测控时,利用边柱、电梯井用钢卷尺作垂直测量,在楼层用水准仪测设,并对各点进行校核,减少差错.

? 沉降观测

根据设计或规范要求设置沉降观测点,并按《建筑变形测量规程》(JGJ/T8—9)要求进行观测,基础完工后观测一次,主体每上一层测一次,砌筑阶段每砌完一层测一次,装饰阶段每一个月测一次,竣工后第一年内测3—4次,第二年观测2—3次,第三年后每年一次直至稳定为止(沉降速率小于0。01MM/d)。

? 测量精度保证措施

为保证本工程测量精度从而确保高质量的工程目标,采取以下主要措施: ⑴设立专职测量人员,专职测量器具,做到定人定机定路线定时间.

⑵对经纬仪、水准仪、钢卷尺等测量仪器在使用前进行鉴定认可,对经纬仪、水准仪还应及时周检.

⑶经纬仪、水准仪、钢卷尺等测量器具由专职测量员保管保养,每次用后进行擦洗或上油等保养工作,其他人员不得操作此类测量器具,在雨天进行测量尚应对水准仪、经纬仪采取蔽雨措施。 ⑷当露天测量时,应尽量避开五级风以上的天气.

⑸采用正确的测量方法,如水准测控时,尽量将水准仪放在中间位置,减少可能存在的仪器误差。 ⑹采用内控法的同时进行正反复核法,对轴线进行交汇复核,标高多点复核,对偏差较大超过允许值的点、线进行重测,反复校核直至达到控制目标值;在允许偏差范围的可采取取平均值或中间值的方法加以校正。

? 基础地下室工程施工

? 基础地下室工程概况

根据施工图纸等资料显示,本工程地下室面积为6153.81M2,层数为二层,其中地下二层面积2389。7M2,地下一层面积3764.11M2,底板结构标高为—5。400米,基础底板砼方量达4129 M 3。基础为承台筏板式,地下室底板厚度分别为600、900mm,承台厚1200~2200mm不等,电梯井处局部厚度达4200mm。

? 基坑土方开挖及土钉墙支护

本工程室内±0.00标高相当于黄海高程5.10米,场地自然地坪标高为黄海高程4。60~4。81米之间,地下静止水位线为地表以下-1。50米。

本工程基坑分别采用钻孔灌注桩和土钉墙为挡土结构,基坑南侧设钢筋砼支撑结构,止水带采用φ600水泥搅拌桩,桩间搭接150mm。

围护桩及支撑结构已有桩基单位完成,土方桩基已挖至-2。45米处,我公司如中标,进场后可直接进行-2.45米以下部分的土方挖掘和土钉墙支护工作.

本工程的挖土方还有16732 M3,挖土深度大部分还需再挖深3。 9米左右,局部最深处还需挖深5.85米。

? 土方开挖及土钉墙支护 ? 挖土要求

土方开挖前,宜进行围护桩工程的验收。

施工单位应与业主、围护设计人员协商确定挖土机械的通道布置、

挖土顺序、土方驳运以及建材堆放等,均应避免引起对围护结构和周围环境等的不利影响. 土方开挖的基底标高应结合地下室结施图进行,当结施图与基坑剖

面图中所示的基底标高有出入时,以结施图为准,并应及时通知业主和围护设计人员。 土方开挖遵循“开槽支护、先护后挖、分层开挖、严禁超挖”的原

则。分层、对称挖土至要求标高,局部电梯井范围,须根据实际情况采取相应的措施.

⑤土方开挖应分层进行,挖土应服从支护作业,双方应密切配合,做到随挖随支护。要求沿基坑各边,每完成10M长度的土方开挖,立即进相应范围的土钉墙及土坡护坡施工,每层土方开挖深度不得超过1。5M,并需待已施工完成的土钉墙达到80%设计强度后,方可进行下层土方开挖. ⑥最后30CM土方宜人工开挖,并应防止坑底土扰动,挖土至基坑底标高24小时内须施工好素混凝土垫层,工程桩桩头可在垫层浇筑后处理。同时应抓紧施工承台及基础底板,尽量减少基坑暴露时间,以有效控制围护体变形。

⑦采用机械挖土方式时,严禁挖土机械碰撞工程桩和围护桩,桩四周30cm范围内的土方必须采用人工开挖。

? 基坑挖土的交通组织

土方开挖的行车路线:土方开挖过程中,外运车辆驶入基坑内,直接装车,沿施工道路由西南角大门运出。

? 挖土方法

挖土主要采用挖掘机进行开挖,人工配合,计划投入WY-40和WY-100型反铲挖土机各1台,运土汽车20辆,同时配合人工挖土48人,土方直接装车外运。挖掘机进入基坑,挖掘和水平运输均由挖掘机承担,装车外运由停在上方运输通道上(下部土未掏空前上部再回填部分塘渣,并加铺钢板)的挖掘机承担,并在基坑西侧布设一条斜坡道,保证汽车运输的进出,斜坡道底端设置一个操作平台,用于车辆回转和挖土装运.

? 基坑开挖流程

土方开挖时应注意使基坑的暴露范围控制在一定的范围之内,尽量减小敏感区域的暴露时间,同时,尽量保证基坑开挖的连续施工,减少延搁时间。

土方开挖先施工北侧,然后由北向南,进行施工,并投入大量人工进行修平和地梁槽开挖,每个基坑角部均一次性开挖(一次性浇捣砼)。

? 土钉墙支护施工流程

本工程土钉墙支护在(F)轴北侧有,主要施工流程为:

①开挖前作业面,一般每层深度低于同层土钉约50CM,作业面宽度大于等于土钉长度,修坡验收后,预喷3—5CM砼.

②施工锚管或造孔至设计深度(采用KHYD40KBA成孔钻机2台进行钻孔,要求孔深误差小于50,孔径误差小于5,土钉保护层厚度不小于30,土钉位置误差小于100).