通信调度题库
一、 选择题
1. 省局与以上单位的通信人员须具有通信专业 B 文化程度。
A. 技校以上 B. 中专以上 C. 大专以上 D. 本科以上
2. 地区局〔含网、省局直属电厂、变电所〕以下单位的通信人员须具有通信专业 A 文化程度。
A. 技校以上 B. 中专以上 C. 大专以上 D. 本科以上
3. 因故离岗 C 的通信运行人员,恢复上岗前须重新进展考核。
A. 三个月以上 B. 半年以上 C. 一年以上 D. 两年以上
4. 发电厂、重要的变电站、开关站与装有继电保护、安全稳定控制装置或计算机在线控制信息传输设备的通信站,必须装有 D 。
A.不连续电源 B.逆变电源 C.直流电源 D. 通信专用不停电电源 5. 设在调度局〔所〕、变电站、开关站内的通信站,当交流电源中断时,由通信专用蓄电池组单独供电的时间为: C 。
A. 1小时。 B. 1~2小时 C. 1~3小时 D. 1~4小时
6. 通信设备直流供电电源的杂音电压不得大于 D 。
A. 1mV B. 1.4mV C. 2mV D. 2.4mV
7. 电力线载波通道的耦合电容器、线路阻波器、接地开关的巡视、维护、拆装,应由 C 负责。
A. 通信部门 B. 调度部门 C. 高压部门 D. 变电站
8. 电力线载波通信用的结合滤波器、高频电缆的维护、接地开关的操作,应由 A 负责。
A. 通信人员 B. 调度人员 C. 高压人员 D. 变电站人员 9. 有人值班通信站应实行 B 。
A. 白天值班 B. 昼夜值班 C. 晚上值班 D. 8小时值班
10. B 与以上的通信部门应配备专用交通工具。 A. 县局 B. 市局 C. 省局 D. 变电站 11. 通信机房的室内温度应在 D ℃。
A. 10~30 B. 15~25 C. 20~30。 D. 15~30
12. 由终端机的一路音频二线〔或四线〕端与之相对应的另一终端机的音频二线〔或四线〕端的全部环节称为 B 。
A. 线路 B. 电路 C. 链路 D. 话路
13. 通信电路中断起始时间为 D 的时间。
A. 值班人员发现 B. 接到有关部门通知 C. 话路中断 D. A或B 14. 有人值班站的故障时间为 C 。
A. 检修时间 B. 乘车时间 C. 中断时间 D. A和B
15. 无人值班站的故障时间为 D 。
A. 检修时间 B. 乘车时间 C. 中断时间 D. C减B 16. 在计算故障时间时,“乘车时间〞是以时速 B km/h为标准时速。
A. 30 B. 35 C. 40 D. 45
17. 由于通信电路和设备的故障引起 A ,不被评价为事故。
A. 继电保护不正确动作 B. 继电保护不正确动作造成电力系统事故
C. 使电力系统事故延长 D. 造成人身伤亡
18. 多路通信设备一次群〔或基群〕连续故障时间超过 A ,为一次障碍。
A. 30秒 B. 40秒 C.50秒 D.60秒
19. 多路通信设备一条话路〔或64kbit/s〕或单路设备连续停运时间超过 C ,被评 价为一次障碍。
A. 2小时 B. 3小时 C. 4小时 D. 5小时
20. 多路通信设备二次群〔或超群〕连续故障时间超过 B ,为一次障碍。
A. 10秒 B. 15秒 C.20秒 D.25秒
21. 多路通信设备三次群〔或主群〕连续故障时间超过 C ,为一次障碍。
A. 5秒 B. 8秒 C.10秒 D.12秒
22. 交换机故障全停时间超过 D ,为一次障碍。
A. 5秒 B. 20秒 C.10秒 D.15秒
23. 调度总机故障全停时间超过 C ,为一次障碍。
A. 5秒 B. 20秒 C.10秒 D.15秒
24. 架空明线线路连续故障时间超过 B ,为一次障碍。
A. 4小时 B. 8小时 C. 10小时 D.12小时
25. 通信电缆线路连续故障时间超过 C ,为一次障碍。
A. 12小时 B. 18小时 C. 24小时 D.30小时
26. 通信光缆线路连续故障时间超过 C ,为一次障碍。
A. 12小时 B. 18小时 C. 24小时 D.30小时
27. 县局年报统计报送时限 A 。
A. 次年一月底以前 B. 次年二月底以前 C. 次年三月底以前 D. 次年四月底以前 28. 市局年报统计报送时限 B 。
A.次年一月底以前 B.次年二月底以前 C.次年三月底以前 D.次年四月底以前 29. 省局年报统计报送时限 C 。
A.次年一月底以前 B.次年二月底以前 C.次年三月底以前 D.次年四月底以前 30. 网局年报统计报送时限 D 。
A.次年一月底以前 B.次年二月底以前 C.次年三月底以前 D.次年四月底以前 31. 微波通信的天馈线系统电压驻波比系数应小于 C 。
32. 公务通道区间信噪比应大于 D dB。
A. 25 B. 30 C.40 D.42
33. 公务通道全程信噪比应大于 B dB。
A. 25 B. 30 C.40 D.42
34. 当正在运行的微波信道中断时,必须向另一个可运行信道切换,其切换时间应小 于 C 。
A. 1ms B. 1.5ms C. 2ms D. 3ms
35. 当正在运行的微波信道噪声太高时,必须向另一个可运行信道切换,其切换时间应 小于 B 。
A. 5ms B. 10ms C. 15ms D. 20ms
36. 数字微波的通道切换方式为 D 。
A. 基带切换 B. 群路切换 C. 比特切换 D. 基带无损伤切换
37. 微波通信的工作频率X围是 B 。
A. 30MHz~300GHzB.300MHz~300GHz
C. 3MHz~300GHz D.100MHz~100GHz
38. 数字微波的基群比特率为2048kb/s,容限为 A 。
-6-6-6-6
A. ±50×10 B. ±30×10 C. ±20×10 D. ±15×10
39. 数字微波的二次群比特率为8448kb/s,容限为 B 。
-6-6-6-6
A. ±50×10 B. ±30×10 C. ±20×10 D. ±15×10
40. 数字微波的三次群比特率为34368kb/s,容限为 C 。
-6-6-6-6
A. ±50×10 B. ±30×10 C. ±20×10 D. ±15×10
41. 数字微波的四次群比特率为139264kb/s,容限为 D 。
-6-6-6-6
A. ±50×10 B. ±30×10 C. ±20×10 D. ±15×10
42. 容量大于二次群的数字微波通信假设参考电路,其长度为 D km。
A.280 B. 500 C. 2000 D. 2500
43. 微波接力通信线路接力段的断面由山岭、城市建筑物或二者混合组成,中间无宽敞的河谷和湖泊。此地形为 A 。
A. A型 B. B型 C. C型 D. D型
44. 微波接力通信线路接力段的断面由起伏不大的丘陵地带组成,中间无宽敞的河谷和 湖泊。此地形为 B 。
A. A型 B. B型 C. C型 D. D型
45. 微波接力通信线路接力段的断面由平地、水网较多的地域组成,此地形为 C 。
A. A型 B. B型 C. C型 D. D型
46. 微波接力通信线路跨海、路径大局部跨越水面,此地形为 D 。
A. A型 B. B型 C. C型 D. D型
47. 微波接力段的断面应尽量选择 C 。
A. A型 B. B型 C. A和B D. C和D
48. 微波站通信设备机房室内最小高度为 A m。
A. 3.2~3.5 B. 3 C. 3~3.5 D. 3~3.2
49. 微波站电池室室内最小高度为 B m。
A. 3.2~3.5 B. 3 C. 3~3.5 D. 3~3.2
50. 微波站油机室室内最小高度为 C m。
A. 3.2~3.5 B. 3 C. 3~3.5 D. 3~3.2
51. 微波站辅助生产用房室内最小高度为 D m。
A. 3.2~3.5 B. 3 C. 3~3.5 D. 3~3.2
52. 有人微波站通信设备机房室内温度应为 A ℃。
A. 10~35 B. 5~35 C. 15~35 D. 15~32
53. 无人微波站通信设备机房室内温度应为 B ℃。
A. 10~35 B. 5~35 C. 15~35 D. 15~32
54. 微波站电池室室内温度应为 B ℃。
A. 10~35 B. 5~35 C. 15~35 D. 15~32
55. 微波站油机室室内温度应为 B ℃。
A. 10~35 B. 5~35 C. 15~35 D. 15~32
56. 微波站辅助生产用房室内温度应为 B ℃。
A. 10~35 B. 5~35 C. 15~35 D. 15~32
57. 微波站通信设备机房室内相对湿度应在 D 以下。
A. 50% B. 60% C. 70% D. 80%
58. 微波站电池室室内相对湿度应在 D 以下。