【答案】:B 【解析】:

根据《气体灭火系统设计规范》GB 50370—20053.1.14,一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台;根据3.1.15,同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s,A选项正确;根据3.2.9,喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭,B选项错误;根据3.2.5,防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.5h;吊顶的耐火极限不宜低于0.25h,B1.00防火门代表耐火隔热性不小于0.5h,耐火完整性不小于1.0h,C选项正确;根据5

15.某单层水泥厂轮窑厂房,因生产需要在厂房靠外墙的位置设置了一座甲类液体中间仓库,其储量不超过1昼夜的需要量,则厂房最低可采用( )耐火等级。 A、三级 B、二级 C、一级 D、四级

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第1节>建筑耐火等级 【答案】:B 【解析】:

条文说明,在厂房内设6.3.)3年版2014(2018—50016)GB 根据《建筑设计防火规范. 置中间仓库时,生产车间和中间仓库的耐火等级应当一致,且该耐火等级要按仓库和厂房两者中要求较高者确定,甲类1、2、5、6项仓库最低应采用二级耐火等级,水泥厂轮窑车间属于戊类厂房,单层最低可采用四级耐火等级,但是根据上条描述,厂房的耐火等级不应低于二级。本题答案为B。

16.对某建筑内设置的排烟口进行检查,下列检查结果中,符合现行国家消防技术标准的是( )。 A、建筑内设有自动喷水灭火系统,排烟口与该排烟口所在防烟分区内最远点的水平距离为37.5m B、测试排烟口的风速为8m/s

C、设置在走道侧墙上的排烟口距离防烟楼梯间的门的距离为0.5m

D、房间的吊顶采用难燃材料制作,排烟口设置在吊顶内并通过吊顶上部空间进行排烟 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第11节>系统安装检测与调试 【答案】:B 【解析】:

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251—20174.4.12,排烟口的设置应经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的排烟口之间的水平距离不应大于30m,与是否设置自喷无关,A选项错误;据4.4.12—7,排烟口的风速不宜大于10m/s,B选项正确:根据4.4.12—5,排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反,排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于1.5m,C选项错误;根据4.4.13—1,当排烟口设在吊顶内且通过吊顶上部空间进行排烟时,吊顶应采用不燃材料,且吊顶内不应有可燃物,D选

17.某二级消防设施维护保养检测机构受H市一家氧气站的委托,对该单位的建筑消防设施进行了检测,并出具了检测报告,后经消防部门查实,该维保检测机构超越资质许可范围,且负责该检测的项目经理不具备注册消防工程师资格证书,根据《社会消防技术服务机构管理规定》,公安机关消防机构可对其处以( )的处罚。 A、五千元以上一万元以下罚款 B、一万元以上两万元以下罚款

C、二万元以上三万元以下罚款 D、三万元以上五万元以下罚款 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第1节>部门规章 【答案】:B 【解析】:

消防技术服务机构违反本规定,)号129公安部令第(《社会消防技术服务管理规定》根据 有下列情形之一的,责令改正,处一万元以上二万元以下罚款: 1)超越资质许可范围从事社会消防技术服务活动的。

2)不再符合资质条件,经责令限期改正未改正或者在改正期间继续从事相应社会消防技术服务活动的。

3)涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书的。 4)所属注册消防工程师同时在两个以上社会组织执业的。 5)指派无相应资格从业人员从事社会消防技术服务活动的。 6)转包、分包消防技术服务项目的。 本题

18.某网吧设有手提式干粉灭火器,应每( )对灭火器的配置和外观进行全面检查。 A、月 B、半月 C、周 D、季度

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第10节>维护管理 【答案】:B 【解析】:

根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444—20085.2.2,下列场所配置的灭火器,应每半月进行一次检查:候车(机、船)室、歌舞娱乐放映游艺等人员密集的公共场所,堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场所。本题答案为B。

19.消防技术服务机构应当取得相应的( )证书,依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则,接受委托提供消防技术服务,并对服务质量负责。 A、消防 B、资格 C、资质 D、等级

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第1节>中华人民共和国消防法 【答案】:C 【解析】:

根据《社会消防技术服务管理规定》(公安部令第129号)第四条,国家对消防技术服务机构实行资质许可制度。消防技术服务机构应当取得相应消防技术服务机构资质证书,并在资质证书确定的业务范围内从事消防技术服务活动。本题答案为C。

消防维保单位根据合同对某商场设置的自动喷水灭火系统进行维护管理,打开末端试水20. 装置,水流指示器没有动作但报警阀组压力开关及时动作并发出了启泵信号,出现此种现象的原因不可能是( )。

A、水流指示器桨片被杂物卡阻 B、没有达到规定的放水流量

C、水流指示器与消防联动控制器之间的电路接线脱落 D、水流指示器的调整螺母与触头未调试到位 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第4节>系统维护管理 【答案】:B 【解析】:

由题意知,压力开关动作并发出了启泵信号,压力开关动作则说明报警阀被打开,报警阀被打开则说明系统的流量和压力都满足条件,由此可以推导出放水流量达到报警阀的动作流量,B选项错误。本题答案为B。

21.通过给建筑物购买保险的风险控制措施是( )。 A、风险消除 B、风险减少 C、风险转移 D、风险评估

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第4章>第2节>评估方法 【答案】:C 【解析】:

与他人共同分担可能面对的风险,对于建筑物而言,风险转移并不能消除或降低其面临的风险,但是对于建筑所有者或使用者而言,通过风险转移可以降低其面临的风险。风险转移主要通过建筑保险来实现。本题答案为C。

22.某民用建筑,底部设有3个便民服务点,分别为理发店(280㎡),小商店(150㎡,邮政所(310㎡),室外设计地面至平屋面和女儿墙的高度分别为53.6m、54.4m,则该建筑为( )。 A、一类高层住宅建筑 B、二类高层住宅建筑 C、一类高层公共建筑 D、二类高层公共建筑 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第1节>建筑分类

C

:【答案】. 【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)附录A.0.1—6,建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度为建筑室外设计地面至屋面面层的高度;根据2.1.4,商业服务网点是指设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300m2的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。题干中便民服务点的面积超过了300m2,不属于商业服务网点,建筑性质属于公共建筑,并且建筑高度超过了50m。本题答案为C。 23.某公共建筑内设置280个消火栓,对该建筑内的消火栓进行验收,据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974—2014的规定,至少应抽查( )个消火栓。 A、10 B、28 C、14

D、56

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第2节>消防给水系统安装调试与检测验收 【答案】:B 【解析】:

据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974—201413.2.13,抽查消火栓数量10%,且总数每个供水分区不应少于10个,合格率应为100%。本题答案为B。

24.消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于( )mm。 A、5 B、10 C、20 D、30

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第12节>消防用电设备供配电系统 【答案】:D 【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)10.1.10—2,消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm。本题答案为D。

25.巡查是指建筑使用管理单位对建筑消防设施直观属性的检查,下列关于巡查频次的说法中,错误的是( )。

次1、消防安全重点单位每日至少对消防设施巡查A. B、公共娱乐场所营业期间,每2h组织1次综合巡查 C、其他社会单位每周至少对消防设施巡查1次

D、举办具有火灾危险性的大型群众性活动的,承办单位每2h组织1次综合巡查 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第1节>消防设施维护管理 【答案】:D 【解析】:

建筑使用管理单位按照下列频次组织巡查:

1)公共娱乐场所营业期间,每2h组织1次综合巡查。期间,将部分或者全部消防设施巡查纳入综合巡查内容,并保证每日至少对全部建筑消防设施巡查一遍。 2)消防安全重点单位每日至少对消防设施巡查1次。 3)其他社会单位每周至少对消防设施巡查1次。

4)举办具有火灾危险性的大型群众性活动的,承办单位根据活动现场实际需要确定巡查频次。 本题答案为D。

26.某消防技术服务机构对某单位设置的自动喷水灭火系统进行年度检测时发现,打开末端试水装置,达到规定的流量时水流指示器动作并发出信号,报警阀打开,压力开关正常动作,但水力警铃不响。对出现这种故障的原因进行分析,则原因最有可能是( )。 A、报警管路延迟器堵塞 B、水力警铃铃锤被卡住 C、报警管路堵塞 D、报警阀漏水

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第4节>系统维护管理 【答案】:B 【解析】:

水力警铃工作不正常(不响、响度不够、不能持续报警)故障原因分析:1)产品质量问题或者安装调试不符合要求;2)控制口阻塞或者铃锤机构被卡住;根据题意,压力开关正常动作,说明压力开关之前的管路没有问题。本题答案为B。 27.下列因素不会影响疏散开始时间的是( )。 A、建筑物形状 B、自动灭火系统的选型 C、报警系统 D、管理状况

>>>点击展开答案与解析

火灾场景和疏散场景设定>节3第>章4:第【知识点】. 【答案】:B 【解析】:

疏散开始时间即从起火到开始疏散的时间,一般情况下,疏散开始时间与火灾探测系统、报警系统、起火场所、人员相对位置、疏散人员状态及状况、建筑物形状及管理状况、疏散诱导手段等因素有关。本题答案为B。

28.水喷雾灭火系统管道安装完毕后应进行水压试验,试验压力应为设计压力的1.5倍,稳压( )min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压( )min。 A、5,10 B、10,20 C、10,30 D、5,30

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第5节>水喷雾灭火系统安装调试与检测验收 【答案】:C 【解析】:

根据《水喷雾灭火系统技术规范》GB 50219—20148.3.15,管道安装完毕应进行水压试验,并应符合下列规定:

1)试验宜采用清水进行,试验时,环境温度不宜低于5℃,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。

2)试验压力应为设计压力的1.5倍。

3)试验的测试点宜设在系统管网的最低点,对不能参与试压的设备、阀门及附件,应加以隔离或拆除。

4)试验合格后,应按本规范表D.0.4记录。

检查方法:管道充满水,排净空气,用试压装置缓慢升压,当压力升至试验压力后,稳压10min,管道无损坏、变形,再