好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

一级消防工程师消防安全技术综合能力复习题集第1606篇

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2019年国家一级消防工程师《消防安全技术综合能力》职业资格考前练习

一、单选题

1.某体育馆观众厅容纳人数2500人,最少需要设置( )个疏散门。 A、2 B、7 C、4 D、6

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第4节>安全出口与疏散出口 【答案】:C 【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)5.5.16—2,对于体育馆的观众厅,每个疏散门的平均疏散人数不宜超过400人~700人。2500÷700≈4个,C选项正确。本题答案为C。

2.下列场所应设置环形消防车道的是( )。 A、建筑高度28m的住宅建筑

B、占地面积为3000㎡的多层商店建筑 C、占地面积为3500㎡的多层氟利昂厂房 D、占地面积为1500㎡的白兰地成品仓库 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第2节>总平面布局 【答案】:A 【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)7.1.2,高层民用建筑,超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000㎡的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道,A选项正确,B选项错误;

根据7.1.3,高层厂房,占地面积大于3000㎡的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500㎡的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,CD选项错误。本题答案为A。

3.某办公建筑,室外设计地面标高为-0.2m,建筑首层室内地面标高为±0.00m,室外设计地面至平屋面的高度为24.6m,首层设置了高度为1.5m的储藏室,该公共建筑的高度为 。( )m A、24.8 B、24.6 C、23.3 D、23.1

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第1节>建筑分类 【答案】:B 【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)附录A.0.1—2,建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度。本题答案为B。 4.下列不属于应急预案的编制内容的是( )。 A、火灾预想 B、消防档案

C、绘制灭火和应急疏散计划图 D、应急组织机构 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第5章>第4节>应急预案编制 【答案】:B 【解析】:

应急预案的编制内容应包括单位的基本情况、应急组织机构、火情预想、报警和接警处置程序、初起火灾处置程序和措施、应急疏散的组织程序和措施、安全防护救护和通信联络的程序和措施、绘制灭火和应急疏散计划图、注意事项等。本题答案为B。 5.下列不属于火灾危险源评估单元分类的是( )。 A、客观因素 B、环境因素 C、人为因素 D、气象因素

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第4章>第1节>评估范例 【答案】:B 【解析】:

火灾危险源指标体系中火灾危险源评估单元分为客观因素、人为因素、气象因素。本题答案为B。 层,耐火等级为四级,当设有自动喷水灭火系统时,每个防1某铝塑材料加工厂房,地上6. 火分区的建筑面积( )。 A、不应大于4000㎡ B、不应大于3000㎡ C、不应大于2000㎡ D、不限

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第3节>防火分区 【答案】:D 【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)3.3.3,丁、戊类的地上厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积不限,D选项正确。本题答案为D。 7.关于地下建筑的室内装修材料燃烧性能等级的说法,下列表述正确的是( )。

A、地下歌舞娱乐场所的内部装修材料燃烧性能,顶棚、墙面不应低于A级,地面不应低于B1级

B、地下观众厅的内部装修材料燃烧性能等级中,顶棚、墙面不应低于A级,地面不应低于B1级

C、地下存放文物场所的内部装修材料燃烧性能等级中,顶棚、墙面不应低于A级,地面不应低于B1级

D、地下餐饮场所的内部装修材料燃烧性能等级中,顶棚、墙面不应低于A级,地面不应低于B1

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第6节>建筑内部装修 【答案】:A 【解析】:

根据《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222—20175.3.1,地下观众厅的顶棚、墙面、地面装修材料的燃烧性能等级都不应低于A级,B选项错误;地下存放文物场所的顶棚、墙面、地面都不应低于A级,C选项错误;地下餐饮场所的顶棚、墙面、地面都不应低于A级.D选项错误。本题答案为A。

8.在对建筑外墙装饰材料进行的防火检查中,下列不符合相关规范要求的是( )某综合楼,地上10层,建筑外墙采用铝扣板装饰 某超高层办公楼的裙房建筑外墙采用木纹金属板装饰

某档案馆,建筑高度40m,地上一至四层的建筑外墙采用PVC塑料板墙板装饰 层,建筑外墙采用难燃仿花岗岩装饰板装饰20某星级酒店,地上 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第6节>建筑外墙的装饰 【答案】:D 【解析】:

建筑外墙装饰材料的检查内容见表2.2-5。 表2.2.5建筑外墙装饰材料的检查 序号 项目

具体内容 1

装饰材料的燃烧性能

,如采用可燃性 如装饰板、广告牌和条幅等(建筑外墙上附属的装饰材料 )材料,火灾时会从外立面蔓延至多个楼层形成立体燃烧,大大增加灭火救援的难度。所以, 室外大型广告牌和条幅的材质要便于火灾时破拆;建筑外墙的装饰层不

9.某2层自行车装配厂房,耐火等级为二级,层高5m,二层设置有一个单层润滑油中间仓库,库房内未设置自动喷水灭火系统,则该中间仓库每个防火分区的最大允许面积为( )㎡。 A、1000 B、700 C、2000 D、1200

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第3节>防火分区 【答案】:B 【解析】:

根据《建筑防火设计规范》GB 50016—2014(2018年版)3.3.6条文说明,在厂房内设置中间仓库时,生产车间和中间仓库的耐火等级应当一致,且该耐火等级要按仓库和厂房两者中要求较高者确定。同时由于该中间仓库设置在多层厂房内,所以也应该按多层仓库来确定中间仓库防火分区的最大允许面积。二级耐火等级丙类1项多层仓库的防火分区的最大允许面积为700㎡。 10.下列关于电热器防火措施的说法中,错误的是( )。

A、超过3kW的固定式电热器具应采用单独回路供电,电源线应装设短路、过载及接地故障保护电器

B、低于3kW以下可移动式电热器应放在不燃材料制作的工作台上,与周围可燃物应保持0.3m以上的距离

C、5kW的固定式电热器具周围0.3m以内不应放置可燃物

D、低于3kW以下可移动式电热器引出线应采用石棉、瓷管等耐高温绝缘套管保护 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第12节>电气防火防爆要求及技术措施 【答案】:C 【解析】:

超过3KW的固定式电热器具应采用单独回路供电,电源线应装设短路、过载及接地故障保护电器;导线和热元件的接线处应紧固,引入线处应采用耐高温的绝缘材料予以保护;电热器具周围0.5m以内不应放置可燃物;电热器具的电源线,装设刀开关和短路保护电器处,其可触及的外露导电部分应接地。低于3KW以下可移动式电热器应放在不燃材料制作的工作台上,与周围可燃物应保持0.3m以上的距离;电热器应采用专用插座,引出线应采用石棉、瓷管等耐高温绝缘套管保护。本题答案为C。

11.在对建筑外墙保温系统进行防火检查时,下列做法不符合现行国家消防技术标准要求的是( )。 基层墙体与装饰层之间有空腔,外墙外保温系统采用燃的办公楼,24m、建筑高度为A. 烧性能为B1级的保温材料

B、建筑高度为54m的住宅楼,基层墙体与装饰层之间无空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料

C、建筑高度为15m的学生宿舍楼,基层与墙体装饰层之间无空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料

D、建筑高度为15m的办公楼,基层墙体与装饰层之间无空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第6节>建筑保温系统 【答案】:C 【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)6.7.5,与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统,其保温材料应符合下列规定:住宅建筑: 1)建筑高度大于100m时,保温材料的燃烧性能应为A级;

2)建筑高度大于27m,但不大于100m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级; 3)建筑高度不大于27m时,保温材料的燃烧性能不应低于B2级; 除住宅建筑和设置人员密集场所的建筑外,其他建筑: 1)建筑高度大于50m时,保温材料的燃烧性能应为A级; 2)建筑高度大于24m,但不大于50

12.某办公室安装红色的闭式玻璃球喷头,则可判断该场所最高环境温度约为( )℃。 A、38 B、68 C、58 D、93

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第4节>系统组件(设备)安装前检查 【答案】:A 【解析】:

玻璃球色标为红色代表该玻璃球公称动作温度为68℃,而公称动作温度宜比环境最高温度高30℃,68-30=38℃。本题答案为A。

13.根据火灾自动报警系统工程质量检测判定标准,下列可判定为B类不合格的是( )。 A、某手动报警按钮无法发出报警信号 B、某探测器无法发出报警信号

C、火灾自动报警系统施工过程质量管理检查记录不全 、某消防电话分机无法与消防控制室通话D. >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第14节>系统检测与维护 【答案】:C 【解析】:

根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166—20075.1.7,AD选项属C类不合格,B选项属于A类不合格,C选项属于B类不合格。本题答案为C。

14.某书库划分为一个防护区,采用预制七氟丙烷气体灭火系统保护,系统调试完毕后某消防设施检测机构的工作人员对其进行检测。下列检测结果中,不符合现行国家技术标准的是( )。 A、系统内设置了5台预制灭火装置,5台预制灭火装置同时启动时,动作响应时差为1s B、灭火剂释放后,防护区内的通风口自动关闭 C、防护区的门采用B1.00防火门

D、系统设有自动控制和手动控制方式,未设置机械应急操作控制方式 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第7节>气体灭火系统的检测与验收

一级消防工程师消防安全技术综合能力复习题集第1606篇

2019年国家一级消防工程师《消防安全技术综合能力》职业资格考前练习一、单选题1.某体育馆观众厅容纳人数2500人,最少需要设置()个疏散门。A、2B、7C、4D、6>>>点击展开答案与解析【知识点】:第2章>第4节>安全出口与疏散出口【答案】:C【解析】:根据
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0za7p3rchn4n7xz5eecp3x5if1klmb00b0k
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享