HJTZD XXXXXXXXXXXXXXX管理制度 HJTZD- - SC
BP-2B微机母线保护装置
现场检修规程
2009- - 发布 2009- - 实施
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 发 布
目 次
前 言 .............................................................................................................................................................. II 1 范围 ................................................................................................................................................................ 1 2 引用标准 ........................................................................................................................................................ 1 3 术语和定义 .................................................................................................................................................... 1 4 主要技术规范 ................................................................................................................................................ 1 5 检修工器具 .................................................................................................................................................... 2 6 检验项目及检验周期 .................................................................................................................................... 3 7 校验前的准备工作 ........................................................................................................................................ 3 8 回路检查 ........................................................................................................................................................ 3 9 屏柜及装置检查 ............................................................................................................................................ 4 10 整组功能试验 ................................................................................................................................................ 6 11 整组试验 ........................................................................................................................................................ 7 12 带断路器传动试验 ........................................................................................................................................ 8 13 投运前的检查 ................................................................................................................................................ 8 14 检验结论 ........................................................................................................................................................ 8
前 言
本规程按GB/T 1.1—2000《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》和DL/T 800-2003《电力企业标准编制规则》的要求,结合我厂的实际设备系统情况而制定。
本规程适用于XXXXXXXXXXXXXXXXXX一期2×670MW机组BP-2B微机母线保护装置现场检修,包括了我厂BP-2B微机母线保护装置的检修项目、检修方法及应达到的技术标准,是我厂BP-2B微机母线保护装置检修及日常维护、学习培训的基本依据和标准。生产副厂长、总工程师、检修部主任、副主任、有关专业技术人员和电气检修人员应熟知本规程。
本规程在执行过程中,应根据现场实际情况,从保证人身、设备安全的角度出发,以提高机组经济效益为目标,及时提出修改意见,上报厂技术管理部门,以便再版时修订。
本规程自发布之日起实施
本规程由XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX标准化委员会提出 本规程由策划部归口管理 本标准由检修部负责起草
本规程主要起草人:
审 核: 审 定: 批 准:
BP-2B微机母线保护装置现场检修规程
1
范围
本规程规定了XXXXXXXXXXXXXXXXBP-2B微机母线保护装置的校验内容、检验要求及校验方法。 本规程适用于XXXXXXXXXXXXXXXXXXX继电保护工作人员在BP-2B微机母线保护装置进行的现场检修工作。 2
引用标准
下列文件中的条款通过本规程的引用而成为本规程的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规程,然而,也鼓励根据本规程达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规程。 《发电企业设备检修导则》(DL/T 838-2003)
《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》(87 电生供字第254号) 《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》(电安生【1994】191号) 《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T 14285-2006) 《继电保护和电网安全自动装置检验规程》(DL/T 995-2006) 《微机继电保护装置运行管理规程》(DL/T 587-2007) 《继电保护微机型试验装置技术条件》(DL/T 624-1997) 《微机母线保护装置通用技术条件》(DL/T 670-1999) BP-2B微机母线保护装置厂家技术、使用说明书 BP-2B微机母线保护装置厂家调试大纲 3
术语和定义
下列术语和定义适用于本规程。 3.1 绝缘电阻
在绝缘结构的两个电极之间施加的直流电压值与流经该对电极的泄漏电流值之比。常用兆欧表直接测得绝缘电阻值。本标准中,若无特别说明,均指加压lmin时的测得值。 3.2 保护
在电力系统中检出异常情况从而启动切除故障或发出信号或指示。 3.3 保护装置
由一个或多个保护继电器和(或)逻辑元件结合在一起预定完成某项规定保护功能的设备。 4
主要技术规范 4.1 额定参数
4.1.1 直流电压:110V,允许偏差:-20%~+15%; 4.1.2 交流电流:1A; 4.1.3 频率: 50Hz;
4.1.4 打印机工作电压:交流220V。 4.2 功耗
4.2.1 直流电源回路: < 50W (常态); < 75W (保护动作瞬间); 4.2.2 交流电流回路: < 0.5VA/相。 4.3 交流回路过载能力
交流电流: 2In - 持续工作; 30In - 10s; 40In - 1s。 4.4 输出接点容量
4.4.1 允许长期通过电流:5A; 4.4.2 允许短时通过电流:10A ,1s。 4.5 装置内电源
4.5.1工作电源: +5V (±3%); ±15V(±3%); 4.5.2 出口电源: -24V(±5%)。 4.6 主要技术指标
4.6.1 母差保护整组动作时间:< 15 ms ( 差流Id≥2倍差流定值); 4.6.2 出口保持时间: ≥80ms; 4.6.3 返回时间: < 40 ms; 4.6.4 定值误差: <±5%。 4.7 环境条件
4.7.1 正常工作温度: -5℃~+40℃; 4.7.2 极限工作温度: -10℃~+50℃; 4.7.3 贮存与运输: -25℃~+70℃; 4.7.4 相对湿度: 5% ~95%; 4.7.5 大气压力: 70kPa~106kPa。 5
检修工器具 检修工器具见表1:
表1 检修工器具表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 工具名称 三相保护测试仪 单臂电桥 测试线包 组合螺丝刀 万用表 绝缘摇表 手提电脑 毛刷 规格型号 单位 台 个 个 套 块 块 台 把 数量 1 1 1 1 1 1 1 5 备注 6 检验项目及检验周期