一、 安装工程概况:本工程位于**市**路口,为**公司承建住宅楼。

该建筑为六层砖混结构。安装工程分为电气照明和给排水工程。 (1)、电气工程概括:

电气工程主要包括:照明系统,接地系统,有线电视、电话、网络。1#楼为六单元,共计9个单元。每个单元均为一梯二户。1#楼一层为商品用房。楼内配电系统均由室外变电所引来,1#二单元、五单元进线采用V22—3*95+1*50—电缆穿钢管保护敷设至楼内各配电箱(柜)。电气配电箱的干线均穿钢管敷设,分支导线沿地板、顶板、墙内穿钢管暗配。

楼内共设照明配电总箱(柜)3台,住宅户内照明配电箱110台,电表开关箱9台,各总箱至电表开关箱采用BV—4*35+1*16型导线穿钢管沿地板暗配,至各住户配电箱及户内照明回路采用BV—3*10型导线沿墙、埋地或顶板内穿钢管暗配。 各房间设空调插座及其他用电器插座,楼梯灯采用暗装声光控开关控制,卫生间预留浴霸电源, 本建筑物接地利用基础内主钢筋做接地装置, 配电系统接地保护采用TN-C-S系统,接地采用环型接地网络,电源进户端重复接地与弱电共用基础接地装置,设40×4镀锌扁钢与基础接地装置可靠连接,形成电气通路。接地极采用DN50钢管。

所有进入建筑物的金属管路均采用总等电位联结,所有卫生间内采用局部等电位联结,等电位接线盒通过结构地板内钢筋与主筋相连

接。电话、有线电视、网络系统接地与防雷及电气设备接地装置共用。 有线电视信号采用SYV-75-9.5同轴电缆穿G32钢管保护埋地引入一层放大器箱,楼内采用分支分配系统,各层住户有线电视信号,垂直干线采用SYKV-75-9同轴电缆,,用户引出支线采用SYV-75-5同轴电缆,穿PVC管沿墙、板内暗配,放大器电源由总配电箱插座引来,全楼共装有线电视终端插座240个,一层为电视插座信号使用。 电话进线均采用HYA23—200(2×0.5)电缆穿G80钢管保护埋地引入一层电话总线箱、垂直干线采用HYA—型电话电缆沿墙暗敷设,每层设一个分线箱,支线采用HPV—2×0.5型电话线穿PVC管沿墙或板内暗配,住宅共设电话出线口插座300个。

网络系统进线预留光缆保护管G50一根, 线架,至住户信息插座的线路采用五类UTP四对非屏蔽双绞线沿墙敷设,出线部分穿钢管沿墙、埋地暗配,每户设单孔信息插座1个, 住宅共设单孔信息插座110个。

(2)、给排水工程概括:本工程给水管道采用PPR管道,热熔连接,排水管道采用UPVC管,专用胶粘接连接。干管采用DN40,排水干管采用DN150UPVC管。在一层地沟内敷设所有干管 。每户的卫生间,厨房给水分开设置并计量。卫生间设座式便器一个,UPVC地漏一只,在洗脸间预留接口以备用户使用。 二、 施工部署:

(一)、指导思想:组建一个强有力的项目组,对工程实施项目法施

工,依据ISO9000系列标准,建立质量保证体系,确保工程质量达到优良标准,安全达标优良。 (二)、工期目标保证措施: 11、认真进行施工准备: (2) 电气工程施工程序 1、 电力工程施工程序:

施工准备→根据图纸位置配合土建预埋管→配管至照明箱→照明配电箱安装→ 安装→ →管内穿线→检测绝缘电阻→配电箱内接线→器具接线→通电调试→试运行→竣工验收。

2、 照明工程施工程序:

施工准备→进户管预埋→配合土建预埋暗配管→配电箱、户内箱、接线箱预埋壳体→开关盒、插座盒安装→总配电柜及电表箱安装→电缆及预分支电缆敷设→管内穿线→测试绝缘电阻→电气器具安装→配电箱安装接线→调试→竣工验收。

3、 防雷及接地工程施工程序:

施工准备→基础接地极施工→ 电源进户端重复接地连接→ 各户内卫生间金属部件等电位联结→接地电阻测试→竣工验收。

4、 弱电工程(有线电视、电话、网络、)系统施工程序: 施工准备→配合土建预埋管→配管至各接线盒及插座盒→盒、箱埋设安装→管内穿线→插座安装→排线架安装接线→终端设备接线→分专业调试→试运行→竣工验收。 (3)具体施工方法和措施: 1、电气配管工程:

1) 配管及预埋前,必须认真熟悉施工图纸,除完全掌握图纸

设计功能及敷设途径,方法外,还应与暖通、给排水等有关专业核对图纸,并与土建建筑图纸详细对照,如发现差错应及时找设计部门更正。

2) 认真整理施工图纸中发现的疑难问题,如平面图与系统图不符、管径与导线截面不符、管线途径不明等在参加图纸会审时及时向设计部门提出,力求将图中问题解决在施工以前。

3) 根据图纸及相关标准编制材料计划,对照图纸提出管材型号、规格及盒箱、导线等的型号规格,做好材料的采购准备工作。

4) 做好施工班组的技术、质量、安全交底工作,详细交待配管中应注意的事项及图纸会审中更改的问题。

5) 做好管材及盒、箱等材料进场验收工作,管材必须符合国家产品标准,并有出厂合格证,钢管内不得有毛刺及棱角,钢管壁薄厚应均匀,有一定的柔性以防煨弯时产生断裂现象,电线管除满足规范要求外,还应无严重锈蚀现象,盒、箱尺寸符合设计要求。

6) 电线钢管暗敷于砼时应采用套管连接,套管长度应≥管径的2倍,套管两端需与钢管紧密焊接无缝隙,并用元钢进行接地跨接,焊接处应刷防锈漆进行防腐处理。

7) 钢管应用机械切割机下料或钢锯下料,并清除管口的毛刺,保证管口光滑,绝不允许用电、气焊割口,管口清理的办法可使用半圆锉把毛刺挫光,DN15~DN20的管子可用老虎钳头插入管口左右搅动达到把毛刺去掉使管口光滑之目的。

8) 暗配于混凝土内的钢管内部应刷防锈漆,暗配在土质内的

钢管除内部刷防锈漆外,外部刷沥青漆,其余情况下的所有配管、内外部均应刷防锈漆,刷漆前应认真除锈。

9) 砖墙内暗配管时应在土建粉刷墙面前进行,并敷设到位,确定钢管高度,走向及位置后,首先用开槽机,根据管径在墙面上开出配管槽,在墙缝内打入带铁丝的木楔,钢管配好后,用打入墙内的铁丝两端把钢管临时固定住,再采用强度等级不小M10的水泥砂浆沿槽固定,保护层厚度不小于15mm。

10) 埋于砼地坪内的暗配管要做好临时固定工作,方法如下:钢管敷设好后,用3寸钢钉交叉钉在钢管下部,钉头之间用18#铁丝沿管子表面交叉缠绕三圈达到固定管子的目的,另一种方法可用铁丝直接梆扎在土建敷设的第一层钢筋上,这样在浇注砼时不致使管子发生较大的位移和挤压。

11) 与钢管配套暗敷设的灯头盒、开关箱、过路箱等必须要进行固定,固定办法:用钢钉在盒箱四边各钉一个,钢钉高于盒箱约5mm用18#铁丝在相对的两个钉子之间绕三圈再把钢钉打入模板内低于盒箱2~3mm即达到固定盒箱之目的,注意在固定盒箱前必须把盒箱内用纸塞满且纸应用水泡浸透以防砼进入盒箱内,进入盒箱内的管口也应采取封堵措施,以防万一砼进入盒箱,不至于进入管内,影响穿线工序的进行。

12) 钢管进入或经过盒、箱、管箍处应用6~8元钢进行接地跨接,盒箱也应做好接地焊接,接地焊接长度≥30mm。

13) 盒、箱定位应准确,符合设计及施工规范要求,采用水平