变电站避雷器原理及参数
一、氧化锌避雷器的定义:
金属氧化锌避雷器(MOA)是一种过电压保护装置,它由封装在瓷套内的若干非线性电阻阀片串联组成。其阀片以氧化锌为主要原料,并配以其它金属氧化物,所以又称为氧化锌(Zno)避雷器。
二、氧化锌避雷器的工作原理:
在额定电压下,流过氧化锌避雷器阀片的电流仅为10-5A以下,相当于绝缘体。因此,它可以不用火花间隙来隔离工作电压与阀片。当作用在金属氧化锌避雷器上的电压超过定值(起动电压)时,阀片“导通”将大电流通过阀片泄入地中,此时其残压不会超过被保护设备的耐压,达到了保护目地。此后,当作用电压降到动作电压以下时,阀片自动终止“导通”状态,恢复绝缘状态,因此,整个过程不存在电弧燃烧与熄灭的问题。
三、结构:
一般220kV等级的氧化锌避雷器采用2串、110kV采用1串。氧化锌避雷器底部与底
座绝缘*的是绝缘瓷套(有采用一个大瓷套或采用四各小瓷套)。氧化锌避雷器内部有一导线从底部引出至大地,当中串联一只泄漏电流表,以监视避雷器阀片绝缘情况。避雷器屏蔽线接于避雷器瓷套的最后一级裙边上,用一导线连接大地,作用是使瓷套表面电导电流不进入泄漏电流表,使泄漏电流表测量更加精确。
四、最常见异常分析及处理:
1、泄漏电流表为零。可能引起该现象的原因有:表计指示失灵;屏蔽线将电流表短
精选
.
接。处理方法为:
(1)用手轻拍表计看是否卡死,无法恢复时,应添报缺单,修理或更换。 (2)用令克棒将屏蔽线与避雷器导电部分相碰之处挑开,既可恢复正常。 2、泄漏电流表指示偏大:根据历史数据进行分析,如发现表计打足,应判断避雷器有问题,应立即汇报调度,将避雷器退出运行,请检修检查。
3、避雷器瓷套管破裂放电。在工频情况下,避雷器的瓷套管用于保证避雷器必要的绝缘水平,如果瓷套管发生破裂放电,则将成为电力系统的事故隐患。此种情况,应及时停用、更换。
4、避雷器内部有放电声。在工频情况下,避雷器内部是没有电流通过的。因此,不应有任何声音。若运行中避雷器内有异常声音,则认为避雷器损坏失去作用,而且可能会引发单相接地。这种情况,应立即汇报调度,将避雷器退出运行,予以调换。
五、氧化锌避雷器现场泄漏电流的意义:
在现场我们见到的氧化锌避雷器的泄漏电流是全电流I,其主要由阻性电流IR和容性电流IC及外绝缘泄漏电流I0组成,在正常交流电压下,其大小一般为: IR:几十微安;IC:几百微安;主要为容性电流,阻性电流约为10%-20%。
1、当氧化锌避雷器受潮时,IR 、IC 、I0均上升,导致全电流I上升,因此全电流法对避雷器的受潮故障相当灵敏。同时测试也很简单,我们通常通过避雷器上装设的全电流在线检测装置(泄露电流)测试避雷器正常运行时泄漏全电流。
2、当氧化锌避雷器出现内部老化或击穿故障的前兆时,其阻性电流IR上升,容性电流IC及外绝缘泄漏电流I0均不变,由于IR通常比容性电流IC小一个数量级,因此现场装设的全电流在线检测装置数值并不会有显著的提高,因此我们一般通过测试直流1mA(U1mA)电压及0.75 U1mA下的阻性泄漏电流,对其进行评估,但缺点是要停电进行。
3、当氧化锌避雷器出现内部接触不良故障时,其其阻性电流IR下降,同样由于其占全电流的比率很小,现场泄漏电流数值反映不灵敏。
4、避雷器带电测试能检测避雷器全电流、能更准确反映MOA运行状况,全电流的变
精选
.
化可以反映MOA的严重受潮、内部元件接触不良、阀片严重老化,而阻性电流的变化对阀片初期老化的反应较灵敏。
六、氧化锌避雷器的型号及其意义
1、具体说明 Y— 表 示 瓷 套 式 金 属 氧 化 物 避 雷 器 YH ( HY ) — 表 示 复 合 外 套 金 属 氧 化 物 避 雷 器结 构 特 征 2、W后的其他字母:表示保护对象:
Z:电站型(大多不标) F: 用于保护GIS设备和SF6设备 R:用于保护电容器组 S:用于配电系统 X:用于保护线路 T:电气化铁路
3、使用特征 W—表示防污型 G—表示高原型 TH—表示湿热带地区用 举例:YH10W-100/248W 标示复合外套金属氧化锌避雷器,无 间 隙 、
防污型、 电 站 型。额 定 电 压为100kV 、 标 称 放 电 电 流 下 残 压 248kV 标称放电电流10 kA
4 、避雷器常用参数说明
精选
.
①避雷器额定电压(有效值)(kV)灭弧电压): 施加到避雷器端子间最大允许工频电压有限值。 它不等于系统的标称电压。
110kV主变中性点避雷器额定电压一般为72.5kV 电力行业标准DL/T620-1997中规定110kv有效接地系统,中性点无间隙金属氧化物的额定电压是0.57Um,其中Um是最高运行线电压,110kV对应的是126kV。
110kV系统额定电压一般为100kV(小部分为102、108 kV) 35kV系统额定电压一般为51kV(极少部分为52.7/54 kV) 10kV系统额定电压一般为17kV
②避雷器持续运行电压: 加于避雷器两端允许持续运行的工频电压有效值。一般相当于避雷器额定电压75%-80%
110kV系统,额定电压为100kV持续电压为78 kV
110kV主变中性点系统,额定电压为72kV持续电压为58 kV,额定电压为73kV持续电压为59 kV
额定电压为55kV Y1W-55/125持续电压为41 kV Y1.5W-55/125持续电压为44 kV(西瓷)
35kV系统,额定电压为51kV持续电压为40.8 kV(金冠为41kV)
10kV系统 ,额定电压为17kV 大都持续电压为13.8 kV(西瓷金冠为13.6kV)
③ 工频参考电压
避雷器在工频参考参考电流下测出的峰值除√2。工频参考电压一般见试验报告,应≥避雷器的额定电压值。
④直流参考电压
避雷器在直流参考电流下的电压,直流参考电流国内一般取1mA 。直流1mA参考电压值一般不小于避雷器额定电压的峰值。
精选
.
110kV系统,额定电压为100kV直流1mA参考电压值一般≥145 kV
110kV主变中性点系统,对于额定电压为72kV,主变中性点避雷器直流1mA参考电压值一般≥103 kV
额定电压为73kV,主变中性点避雷器直流1mA参考电压值一般≥105 kV
额定电压为55kV,Y1W-55/125主变中性点避雷器直流1mA参考电压值一般≥78 kV Y1.5W-55/125直流1mA参考电压值一般≥85 kV(西瓷)
35kV系统,额定电压为51kV直流1mA参考电压值一般≥73 kV 10kV系统,YH5WS-17/50kV,直流1mA参考电压值一般≥25kV YH5W-17/45kV,直流1mA参考电压值一般≥24 kV,
⑤、避雷器雷电冲击电流下残压
雷电冲击残压≤ 标称放电电压(见避雷器铭牌)YH10W-100/248W 雷电冲击残压≤248 kV
⑥操作冲击电流下残压
110kV系统,YH10W-100/260 操作冲击电流下残压值一般≤221 kV, YH10W-100/248W 操作冲击电流下残压值一般≤211 kV
110kV主变中性点系统,对于YH1.5W-72/186kV,主变中性点避雷器操作冲击电流下残压值一般≤174 kV
YH1.5W-73/145 kV 主变中性点避雷器操作冲击电流下残压值一般≤136 kV YH1.5W-55/125 kV 主变中性点避雷器操作冲击电流下残压值一般≤116 kV Y1W-55/125 kV 主变中性点避雷器操作冲击电流下残压值一般≤119 kV
35kV系统,对于YH5W-51/134kV,避雷器操作冲击电流下残压值一般≤114 kV