第三章 电梯的电气控制系统
电梯的电气控制原理如上图所示。
连接线I/O点的分配如下: 输入点
X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X10 X11 X12 X13 X14 X15 编码器B相输入 编码器A相输入 计数复位输入 开门按钮 关门按钮 一楼上升 二楼上升 二楼下降 三楼上升 三楼下降 四楼下降 自动/手动 慢上按钮 慢下按钮 X16 X17 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X30 X31 X32 直驶开关 一楼按钮 二楼按钮 三楼按钮 四楼按钮 门开到位 门关到位 限速器开关 门触板开关 门力矩开关 警铃按钮 急停按钮 超速演示 输出点
Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y10 Y11 Y12 Y13 制动 下降 报警警铃 到层提示音 一楼上指示灯 二楼上指示灯 二楼下指示灯 三楼上指示灯 三楼下指示灯 四楼下指示灯 楼层显示A 楼层显示B Y14 Y15 Y16 Y17 Y20 Y21 Y22 Y23 Y24 Y25 Y26 Y27 快速 中速 慢速 上升 上升指示 下降指示 一楼按钮灯 二楼按钮灯 三楼按钮灯 四楼按钮灯 开门 关门 数据寄存器
D1226 D1228 D1230 D1232 D1234 D1236 D1238 D1240 脉冲计数记忆值 二楼脉冲记忆 二楼平层下限 二楼平层上限 至二楼上升减速 至二楼下降减速 三楼脉冲记忆 三楼平层下限 D1242 D1244 D1246 D1248 D1250 D1252 D1254 D1256 三楼平层上限 至三楼上升减速 至三楼下降减速 四楼脉冲记忆 四楼平层下限 四楼平层上限 至四楼上升减速 至四楼下降减速 时间继电器
T1 T2 T3 T4 T5 T6 主机升降延时 主机报警辅助 主机开门时间 主机开门延迟 主机开门延迟1 主机状态保持时间 T7 T8 T9 T10 T11 T13 主机上平层延时 主机下平层延时 主机直驶辅助1 主机直驶辅助2 主机到层提示延时 主机平层延时 中间继电器
M0停止 M1上升 M2下降 M3慢速 M10开门 M11关门 M12 M13上升状态 M14下降状态 M15任务完成 M16楼层符合 M17快速上升 M20 快速下降 M21上平层辅助 M22下平层辅助 M23报警 M24开门保持 M25开门辅助 M26关门力矩保护 M27开门力矩保护 M30上电平层 M31超速保持 M32平层延时辅助1 M33平层延时辅助2 M34上升减速 M35下降减速 M40上下状态保持 M41自动平层 M42一楼平层 M43二楼平层 M44三楼平层 M45四楼平层 M53三楼平层 M54四楼平层 M55一楼上 M56二楼上 M57三楼上 M60二楼下 M61三楼下 M62四楼下 M64自动上升至2.3.4楼 M65自动下降至1.2.3楼 M66轿厢一楼按钮 M67轿厢二楼按钮 M70轿厢三楼按钮 M71轿厢四楼按钮 M80慢速 M81中速 M82快速 M83一楼 M84二楼 M85三楼 M86四楼 M87下降响应 M90上升响应 M91厢内任务完成 M92测试自动运行 M120二楼上 M121三楼上 M122二楼下 M123三楼下 M46上升状态保持 M72一楼呼叫 M47下降状态保持 M73二楼呼叫 M51一楼平层 M74三楼呼叫 M52二楼平层 M75四楼呼叫 计数器
C252 高速计数器过程值 C100 报警复位 在模拟电梯线路中,共设置了33个故障点。要进行电梯故障的排除,必须充分理解PLC的程序。附录1中例举了透明仿真
教学电梯故障设置清单,根据表中清单,可以将故障分为层楼显示电路故障,安全电压继电器回路故障、门锁继电器回路故障、指令及召唤回路故障、指令记忆回路故障、开/关门电路故障和运行线路故障等七大类进行分析。根据故障现象,通过程序电路分析,确定故障部位,然后找出故障点。
实验一 层楼显示电路故障、安全电压继电
器回路故障
一 层楼显示电路故障
这类故障造成的现象为电梯运行全部正常,只是所有层楼显示不正确。
例1 电梯可上/下行,轿内指令、厅外召唤全部正常,但所有层楼指示不正确。 故障分析:
所有楼层指示不正确,说明指示输出有故障,Y12或Y13输出线路短路或断开,对应的PLC I/O口为Y12,检查对应的故障点GZ19是否出错。 二 安全电压继电器回路故障