实用文案
附:5 消防设备年保养记录表
名称: 年 月 日 设备名称 保养项目 保养情保况及处养理 人 检查水带并交换摺边 消 检查阀门、阀杆上油 防 栓内清洁无异物 栓 各接口无损坏,连接方便可靠 检查指示灯、试验报警按钮 抹灰除尘,贴上检验标志 防火阀 开闭灵活,挂钩可靠位置有标志 阀内无异物、锈蚀、位置显示正确, 油漆良好 正压 叶片无脱落、无变形 正送 开闭操作正常,信号显示正确,线头紧 风口 固 风口外观良好,无脱落、无机械损伤 风口内外抹灰除尘 排烟、送风外观无机械损伤,接地线牢固 风机 绝缘电阻0.5兆欧以上 风叶转动灵活无卡滞,检查(更换)轴 承润滑油 拆盖检修主电路主触头 排烟、送风紧固风机控制柜内接线头,抹灰除尘 风机 电器动作顺序,控制正确,手柄位置与 实际相符,指示灯、电压、电流表完好 转向正确,运行无异声,电流平衡 运行24小时后电机及轴承正常 防火卷 门锁良好,开停按钮牢固 帘门 导轨、卷帘无变形,油漆良好 按钮手动操作开闭方向正确,开闭灵 活,无卡滞无异常声响,上下限位开关动作正确 控制中心手动操作卷帘门动作正常 烟感器喷烟后卷帘门自动关闭,控制 中心信号正确 文案大全
日检期 查人 实用文案
电机绝缘高于0.5兆欧,线头压接良好,继电器接触良好 全面清洁控制箱、卷帘门、导轨、电动机,限位开关 消防水系统拆盖整理主电器主触头,保证接触良(水泵控柜) 好,运行无声 柜内所有接头紧固,元件无破损、脱落 线路标号清晰,柜门内有本柜电气原理图 线路绝缘电阻不低于0.2兆欧,无破皮裸露 电路联接正确,起停过程电器运动顺序正确 指示灯完好,操作手柄灵活,指示与实际相符,各设备手动、自动的起、停止正确 柜内外清洁无灰尘、杂物,门锁好 报警 逐个测试公共场所烟感报警器信号系统 点,报警的正确性,电源电压显示的正确性 主电源、备用电源及互相切换电源 自检、消音、复位功能检查 全面紧固柜内所有接线端子 柜内及电子板、各电器元件表面灰尘清理 电子板元件表面状态检查抹灰除尘 同报警联合检查各点报警的正确性
文案大全
实用文案
附:6 消防水泵半年保养记录表
设备名称: 型号: 编号: 日期: 润滑油检查 盘根检查 盘车检查 接地情况 电缆头紧固 电机接线端紧 固 电机外观整 洁、铭牌清晰 电路主触点检 查 接触器响声 泵体外观检查 阀门开闭灵 活,无长阻、无漏水 阀门手柄完 好,阀杆润滑好 单向阀动作灵 活只指示准确 电机绝缘电阻 A、B、C(欧) 电机运转电流 A、B、C(A) 手动开泵检查 自动开泵检查
文案大全
实用文案
附:8 消防广播设备维修保养记录表
日期: 检查人: 确认人: ;楼层 广播试验情况 故障处理情况
文案大全
实用文案
附: 9消防设备维修保养检验标准
序设备号 名称 1 防火 卷帘 门 保养检查标准 周期 1卷帘门外观无破损 1季 2机构传动机构灵活可靠无锈蚀 3手动操作卷帘门升降、停止灵活 1季 1消防中心集控柜内外清洁无尘 2接线端子的导线联接紧固无松脱 年检 1烟、温感器清洁无尘,无锈、斑,线头紧固 2主机介面单元箱线头紧固,内外清洁 季检 1气罐压力符合标准. 2铅封和保险带完好无损 3喷嘴通畅无阻碍. 1年 1火灾探测器清洁无尘. 2控制装置动作可靠. 1季 1配件无破损缺失 2栓箱内外清洁无尘. 3报警按钮灵敏可靠,指示灯显示正常. 1季 1灯箱无破损 2灯箱内外清洁无尘 3各按钮功能正常 1季 1系统管网、阀门无漏水. 2喷头外观清洁. 3压力表指示正常. 4放水试验其报警性能应可靠. 方法 1目测 2目测 3试机检测 备注 2 火灾 报警 控制 系统 1目测 2抽取部分检查 1抽取部分 2用手拨动线头,无松脱. 1读数 2目测 3目测 1目测 2手动试验. 1目测 2目测 3试验 1目测 2目测 3试验 1目测 2目测 3目测 4试验 3 气体 自动 灭火 系统 消火 栓 随机抽取5%检测 4 5 疏散 出口 指示 自动 喷水 灭火 系统 抽取5%检测 6
文案大全