好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

空调冷热源的选择与分析

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第六章 空调冷热源的选择与分析

6.1空调冷热源的选择

系统能源形式主要分为三大类:

a.单独的冷源。如压缩式制冷机,吸收式冷水机组;

b.单独的热源。如城市热网,锅炉设备等;

c.冷热一体(热泵型)。即选用一套设备,能制冷又能供热。如风冷热泵,地源热泵。

由于该建筑处于夏热冬冷区,既需要满足夏季的制冷同时又需要满足冬季的供热,所以需要冷源和热源。在选取的过程中,应该主要从能源形式的可行性、适用性以及经济节能的角度进行比较。

该建筑所在地无集中的燃气供应,同时附近又无废热可以利用,那么制冷效率较低的吸收式冷水机组不适合作为该系统的冷源;该地区无集中的城市供热系统作为热源;虽然地源热泵的温度稳定,也不需要通过使用风机和水泵采热,无噪声,无结霜,但土壤的传热性能较差,需要较多的传热面积,导致占地面积大,且水平埋管时土石方工程量大,垂直埋管时虽占地面积小,但打井费用高,所以该建筑不适合地源热泵。

综合考虑上述几种冷热源,根据条件限制,建筑特点,前期投资,以及节能要求等方面出发,选用风冷式热泵冷水机组作为冷热源

6.2风冷热泵冷水机组的选型

对于一般冷水机组冷量消耗系数取1.05~1.10,根据冷负荷计算的总冷负荷可知道本建筑中采用风冷热泵式冷水机组承担的设计计算冷负荷为:172.25kw,所以机组的最大计算冷负荷为:172.25×1.1=192.775kw。

根据此负荷值选用美的的大型风冷热泵模块机组。机组型号为型号 LSQW(R)FM/B LSQW(R)FM/N,选用三台。其性能技术参数见表6-1。

表6-1 机组性能技术参数 型号 制冷量 制热量 型号 LSQW(R)FM/B LSQW(R)FM/N 65kW 制冷剂 制冷消耗功率 制热消耗功率 R22 冷冻水进水温度 7℃ 冷冻水出水温20.3kW 12℃ 度 20kW 冷冻水流量 11.2m3/h 1MPa 70kW 水阻 10kPa

机组总重量: 1000kg

第七章 附属设备选型

7.1冷冻水泵的选取

一、冷冻水泵选取原则:

进出水管径 DN65 水管承压 外形尺寸: 长 2110 mm 宽 1100 mm 高2140

1)首先要满足最高运行工况的流量和扬程,并使水泵的工作状态点处于高效率范围。

2)泵的流量和沿程应有10~20﹪的富裕量。

3)多台泵并联运行时,应尽可能选择同类型号水泵。

二、冷水泵的选择计算

1)水泵扬程

闭式系统:

式中:

—冷水管路总的沿程阻力和局部阻力,

—设备阻力,

沿程阻力和局部阻力为75.64kpa。设备阻力见下表

表7-1 设备阻力表 编号 1 3

项目 冷水机组 分水器 阻力kPa 15 10 编号 2 4 项目 集水器 水泵 阻力kPa 10 12

设备总阻力为47kPa,则最不利环路的总阻力为

空调冷热源的选择与分析

第六章空调冷热源的选择与分析6.1空调冷热源的选择系统能源形式主要分为三大类:a.单独的冷源。如压缩式制冷机,吸收式冷水机组;b.单独的热源。如城市热网,锅炉设备等;c.冷热一体(热泵型)。即选用一套设备,能制冷又能供热。如风冷热泵,地源热泵。由于该建筑处于夏热冬冷区,
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0z3a49d8fw4ddq3430jm4g4gh0kze500yjp
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享