好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

项目盖梁支架安全验算

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

盖梁支架安全验算书

一、支架搭设说明

桥梁共7座,全部为墩柱式结构,上部为盖梁,盖梁施工采用抱箍法。

侧模采用6mm厚钢板,背肋采用[10槽钢,间距100cm;对拉杆采用Ф16mm圆钢;底模采用1.5cm厚竹胶板,分配梁采用10×10cm方木,间距30cm,在墩柱处采用I10#工钢加强;横梁采用25b工字钢,长5m(预留操作平台位置),间距0.6m;纵梁采用56a双拼工钢,长18m(上庄大桥左线长20m),间距1.9~2.5m(工钢离开墩身25cm);抱箍采用两块半圆弧型钢板(板厚t=16mm,A3钢)制成,高1300cm,并设4道1.6cm厚三角形劲板,同时劲板作牛腿面使用,采用56根M24的高强螺栓(10.9级)连接,螺栓的扭矩要求M≥67kg·m。抱箍紧箍在墩柱上产生摩擦力提供上部结构的支承反力,是主要的支承受力结构。为了提高墩柱与抱箍间的摩擦力,同时对墩柱砼面保护,在墩柱与抱箍之间设一层2~3mm厚的橡胶垫。 二、支架计算

墩柱间距5.6m,墩帽梁尺寸为及浇筑的混凝土方量如下: 从表中可以看出,正交时盖梁的最大浇筑方量为70.74方。斜交时最大方量为:84.85方。计算中取左幅1#墩进行检算。

1、受力检算

1.1 侧模(需计算最大侧压力)

侧模采用6mm厚钢板,背肋采用[10槽钢,间距100cm;对拉杆采用Ф16mm圆钢;

根据公式: 公式1: 公式2:

式中: F--新浇混凝土对模板的最大侧压力

h---有效压头高度(m)

V---混凝土浇筑速度(m/h),暂定为1m/h t0---新浇混凝土的初凝时间(h),暂定为2h γ ---混凝土体密度(KN/m3),取26KN/m3

K1---外加剂影响修正系数,不掺外加剂时取1.0;掺缓凝 作用的外加剂时取1.2。本次计算取1.2。

K2---混凝土塌落度影响修正系数,塌落度小于30mm时,取

0.85;50~90mm时,取1.0;110~150mm时,取1.15。

本次计算取1.15 根据公式1:P=15.7872KN; 公式2: h =0.6072m 1.2 底模

底模采用1.5cm厚竹胶板,分配梁采用10×10cm方木,间距20cm,在墩柱处采用I10#工钢加强;横梁采用25b工字钢,长5m(预留操作平台位置),间距0.6m;纵梁采用56a双拼工钢,长18m(上庄大桥左线长20m),间距1.9~2.5m(工钢离开墩身25cm)。 2.1、竹胶板验算

竹胶板力学参数(竹胶板取100cm):

I=48.6cm4 W=54cm3 S=40.5cm3 验算过程所要考虑的荷载(横桥向长度取1 m计算): 施工人员荷载:q1=2.5×1=2.5 KN/m 振捣荷载:q2=2.0×1=2KN/m

梁体自重:q3=(2.691×0.85+1.9×0.15)×26=66.8811KN/m q= q1+q2+q3=1.4×(2.5+2)+1.2×66.8811=88.62KN/m 按简支梁计算:

Mmax=1/8×q×l2=1/8×66.8811×0.1 2=0.0836KN·m

σ=M/W=(0.0836×106)/(54×103)=1.548MPa< [σ]=40MPa(取A类较小值)

2.2、方木验算

10cm×10cm方木力学参数:

I=833.3 cm4 W=166.7cm3 A=100cm2 S=125cm3

(1)墩柱中间方木受力验算: 验算过程所要考虑的荷载:

施工人员荷载:q1=2.5×0.2=0.5KN/m 振捣荷载:q2=2.0×0.2=0.4KN/m

梁体自重:q3=2.691×0.2×26=13.9932KN/m

q= q1+q2+q3=1.4×(0.5+0.4)+1.2×13.9932=18.052KN/m 按简支梁计算:

Mmax=1/8×q×l2=1/8×18.052×0.62=0.81234KN·m

σ=M/W=0.81234×106/(166.7×103)=4.873MPa< [σ]=11MPa(取强度等级TB11)

抗弯强度符合要求

V=1/2ql=1/2×18.052×0.6=5.42KN τ=V·S/(I·tw)

=5.42×1000×125×103/(833.3×104×100) =0.813MPa<fv =1.3MPa(取强度等级TB11) 抗剪强度符合要求。

ω=5×q×l4 /(384×E×I)=5×18.052×6004/(384×7000×833.3×104)=0.52mm

挠度符合要求.

(2)墩柱处方木受力验算:

此处方木受力与墩柱间一样,不同的是方木的计算距离

按简支梁计算:

Mmax=1/8×q×l2=1/8×18.052×22=9.026KN·m

σ=M/W=9.026×106/(166.7×103)=45.1MPa> [σ]=11MPa 抗弯强度不符合要求

处理方法:在方木间加铺10#工钢

10#工钢[σ]=215 MPa>45.1 MPa,满足受力要求

ω=5ql4/384EI=(5×9.026×20004)/(384×2.1×105×245×104)=3.65 mm<[f]=l/400=5㎜

挠度符合要求。 2.3、25b工字钢的验算 25b工字钢钢力学参数

I=5280 cm4 W=423 cm3 q=42.03kg/m A=53.541cm2 S=247.89 cm3 验算过程所要考虑的荷载:

施工人员荷载:q1=2.5×0.6=1.5KN/m 振捣荷载:q2=2.0×0.6=1.2KN/m

梁体自重:q3=2.366×0.6×26=36.91KN/m(取最不利情况,即小里程方向)

q=1.4×(1.5+1.2)+1.2×36.91=48.072KN/m 按简支梁计算:

Mmax=1/8×q×l2=1/8×48.072×2.32=31.79KN·m

σ=M/W=31.79×106/(423×103)=75.15MPa< [σ]=215 MPa 抗弯强度符合要求

V=1/2ql=0.5×48.072×2.3=55.283KN τ=V·S/(I·tw)

=55.283×1000×247.89×103/(5280×104×10) =25.955MPa

抗剪强度符合要求

ω=5×q×l4 /(384×E×I)=5×48.072×23004/(384×206×103×5280×104)=1.61mm

挠度满足要求。 2.4、56a工字钢的验算 56a工字钢的力学参数:

I=65600cm4 W=2340cm3 q=106.316kg/m A=135.435cm2 S=1375.262 cm3 (1)验算过程所要考虑的荷载: 施工人员荷载:q1=2.5×2.2=5.5KN/m 振捣荷载:q2=2.0×2.2=4.4KN/m

支架荷载:q3= 25b工钢荷载+自重=6.7+4.6=11.3KN/m 梁体自重:q4=84.84/17.782×26=124.05KN/m

q= q1+q2+q3+q4=1.4×(5.5+4.4)+1.2×(11.3+124.05)=176.28KN/m (2)力学计算模型

建立力学模型如下图所示:

图 纵梁计算模型图

(3)结构力学计算

上所示结构体系为一次超静定结构,采用位移法计算。 ①计算支座反力RC:

第一步:解除C点约束,计算悬臂端均布荷载与中间段均布荷载情

项目盖梁支架安全验算