导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。

(一)卸车前

1)LNG槽车停到卸车位置,熄火,放置三角木; 2)连接LNG槽车的接地线和加气站的接地线;

3)检查储罐压力、液位、环境温度,并确定周围无隐患; 4)用卸车软管连接卸车接口液相、气相,需要时连接增压口; (二)卸车中 用潜液泵卸车

1)稍开LNG槽车气相放空阀及液相放空阀,将卸车软管内空气吹扫到加气站的放空总管。吹净后关闭气相放空阀、液相放空阀,将软管升压至LNG储罐的压力值,检查接口是否有漏点。 2)将加气站设置到卸车模式;

3)通过气相流程将LNG储罐的压力卸压到槽车内; 4)当LNG储罐内压力和槽车压力平衡后,停止卸压。 5)打开卸车阀和泵预冷阀、卸车气相阀,在重力的作用下,LNG

第 1 页

操作规程 | DOCUMENT TEMPLAT

YK-AQ-0520

自槽车流入LNG泵内;

6)当LNG泵冷却到所要求的温度时,泵启动。

7)观察泵池及泵出口压力表,当泵出口压力达到要求时,关闭卸车气相阀,将LNG卸到LNG储罐内。 8)当泵停转后,卸车完毕; 自增压卸车: 1)卸车手动阀门切换

打开阀门使储罐、槽车的压力平衡,即三相平衡过程(在进行三相平衡之前如果储罐高于0.75mpa,打开储罐上的放空阀放散降低储罐压力,防止三相平衡后槽车压力过高); 2)卸车启动

打开增压阀门使LNG流入卸车增压器给槽车增压;当槽车压力和储罐压力有0.2Mpa的差值后,依次打开槽车出液阀、储罐进液阀开始卸液。 3)卸车停止

当槽车内LNG液体已经卸完后,将手动阀门和气动阀门切换到加液流程状态; (三)卸车后