室外散水工程施工方案及工艺方法
1、工艺流程
场地平整→灰土垫层→支模→混凝土浇筑→表面压光→拆模→侧帮压光→沥青砂填缝→修整养护→完成。
2、施工工艺方法 (1)平整场地
根据散水基底标高钉好水平控制桩,在散水垫层宽度加200mm范围内拉线控制,用平锹将地铲平,如土质松软,应先夯砸不少于三遍。
(2)灰土垫层施工
灰土垫层一般采用3:7次土垫层(或依据施工图纸)按规定夯实至设计干密度。
(3)支模板
根据散水的外形尺寸支好侧模,放好分隔缝模板,分隔模板用木模时两面应用木刨刨光,支设时要拉通线、抄平,做到通顺、平直、坡向正确(向外坡4%),严禁用砌砖代替模板。
(4)分隔缝施工
散水与建筑物外墙分离,分隔缝宽20mm,沿外墙一周做到整齐一致,纵向6m左右设分隔缝一道,房屋转角处与外墙呈45°角,分隔缝宽20mm,分隔缝应避开雨落管,以防雨水从分隔缝内渗入基础。
(5)混凝土的拌制
要认真按混凝土的配合比投料,每盘投料顺序为;石子→水泥→沙子→水,应严格控制坍落度(以30~50mm为宜),搅拌要均匀,搅拌时间不少于90s。
(6)混凝土浇筑
清除模板内的杂物,办好隐、预检手续,可适当湿润模板及灰土垫层,但水不可过多,以地面不留积水为宜。
一般采用平板式振捣器,振实压光,应随打随抹,一次完成,提倡用原浆压光。
(7)拆模
当散水有一定强度时(表面仍湿润,但用手轻按已按不出手印),拆除侧模,
起出分格条,随即用砂浆抹平压光侧边,并用阳角馏子将散水棱角馏直、压光,包括分格缝处棱角,侧边及分格缝内与散水大面的质量要求相同,也要见光,棱角顺直、整齐。
(8)养护
已抹平压光的混凝土应在12h左右用湿锯末覆盖,养护不少于7d。 (9)沥青灌缝
养护期满后,分隔缝内清理干净,用1:2沥青砂浆填塞(宜掺适量滑石粉以便操作),填塞时分隔缝两边粘贴3cm宽美纹纸,既可防止沥青污染散水表面,也可使分隔缝内沥青砂浆平直、美观。
分隔缝要勾抹烫压平整,可用□14~□16方钢或用ф10~ф12光圆钢筋砸扁做成小镏子,用火烫红后用来烫压分隔缝。
如上口留出1.5cm左右用油膏填嵌则感观更佳,烫压好后,沥青砂浆应低于散水面3~5mm,使分隔缝处棱角更加突出,更显散水特色(分隔缝处棱角施工务必精工细作,棱角顺直、整齐才显美观)。
3、成品保护
注意外墙面保护,必要时立木板遮挡。
严禁在已完成的散水上拌和砂浆,以兔污染外墙和散水。
在覆盖养护期应有专人负责淋水,保持锯末湿润,早期严禁上人。 4、应注意的质量问题
混凝土不密实:主要是由于漏振和振捣不密实,或配合比不准造成。 表面不平标高不准:水平标高线桩不准,操作时未认真找平。
侧边与大面颜色不一致:主要是由于拆模过晚,后抹的侧边与先抹的大面颜色不一,需掌握好拆模时间。
分格缝填塞不直、污染:填塞沥青砂浆时一定要认真细致,为防止污染可将分格缝两边覆盖,分格缝内沥青砂浆一定要勾抹烫压平整。
表面不规则裂缝:一是由于不是原浆压光,表面浆皮风裂所致;二是由于垫层施工不认真,或沟槽回填时未夯实所致,故在施工前一定要做好施工隐、预检工作。