5.4施工单位整改不力或施工过程中出现严重的质量问题、质量事故时,监理应发出《工程暂停令》,责令施工单位停工;施工单位经整改消除停工因素后,应向填写《工程开工/复工报审表》报监理审查,经监理批准后方可复工。 6、监理初验收
6.1二次系统在施工完毕,并经施工单位三级质检通过后,应填写《____报验申请表》报监理;监理应在施工单位的配合下进行初验收。
6.2初验收的内容主要包括资料检查和现场实地检查。 6.2.1资料检查
6.2.1.1设计文件和设计变更。 6.2.1.2施工图会审等会议纪要。 6.2.1.3设备文件。
6.2.1.4设备运输报告及现场开箱检查报告。 6.2.1.5施工方案、技术措施、作业指导书、试验方案。
6.2.1.6工机具、仪器仪表文件。 6.2.1.7施工记录。 6.2.1.8试验报告。 6.2.2现场检查
6.2.2.1屏、柜的固定及接地应可靠,屏、柜漆层应完好,清洁整齐。
6.2.2.2所有二次回路接线应准确,连接可靠,标志齐全清晰,绝缘符合要求。
6.2.2.3屏内一次设备的安装质量验收要求应符合国家现行有关
标准规范的规定。
6.2.2.4屏、柜及电缆管道安装完后,应作好封堵。 6.2.2.5操作及联动试验正确,符合设计要求。
6.2.2.6检查安装技术记录,调整试验记录,二次系统试验报告。要求记录真实、完整、正确、符合有关规程、规范要求。 7、监理质量控制点 设备名称 监控点 开箱检查 二次设备(控制信号,保护,自动装置,通信,远动,测量计量) 基础和槽钢检查 固定和接地 电缆敷设 二次回路接线 元件调试 整组试验 W:见证点,属监理检查项目。
H:停工待检点,属监理验收项目,不经监理验收不得进入下一工序。
S:旁站点,重要项目实行旁站监理。 8、记录及保存
8.1监理人员在二次系统安装试验的过程实施监理时,应认真填写《监理工作日志》。
8.2检查施工单位的施工记录、试验记录是否全面、完整、准确地反映安装调试过程。
8.3在实施监理的过程中发出、收到的文件、表格。
W √ √ √ √ S √ H √ √ 8.4进行安装、试验结束后的检查后,应提出书面的意见。 8.5本工程监理竣工资料的管理执行兴电监理公司资料管理规定。