好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

机组汽机、锅炉、发电机大联锁试验措施 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

联锁试验卡

300MW机组培训资料 机组汽机、锅炉、发电机大联锁试验

一、

目的:

为确保机组A、B检修后,机组大联锁保护能够正确、可靠动作,需对机组进行机、炉、电大联锁进行试验。为保证试验工作安全、顺利、有效地进行,特编制本试验措施。 二、

试验组织措施

1.成立试验小组: 组 长:

副组长:成 员:运 行 部:机、炉、电专工,当值运行值班人员; 技术部:机、炉、电、热专业专工; 热工:专工、工程师站、机控班有关人员; 汽 机:专工、调速班技术员; 锅 炉:专工、本体班技术员;

电 气:专工、继电保护技术员;

2. 试验前,各成员按此措施的要求,做好各自负责的试验条件和准备工作。

第 1 页 共 6页

联锁试验卡

3. 试验时,由试验负责人按措施要求,逐条件进行试验,并做好记录。所有参加试验的人员,必须按照试验负责人的要求,及时完成所负责的工作,严禁自行其事。 三、试验技术措施:

1、 试验应具备的条件及准备工作: 1.1 DEH、ETS、DCS控制系统具备投用条件; 1.2 汽机润滑油系统已经启动且运行正常; 1.3 EH油系统已经启动且运行正常; 1.4 确认发变组出口刀闸开关均在分闸状态;

1.5 为实现锅炉复归MFT,仿真下列吹扫条件,将吹扫时间改为20S , 1.5.1 仿真风量>30%; 1.5.2 仿真汽包水位合适;

1.5.3 仿真油泄漏试验完成;(根据现场实际情况)。 1.5.4 仿真火检冷却风炉膛差压合适; 1.5.5 仿真任意一台送、引风机运行; 1.5.6 仿真两台空预器运行; 1.5.7 仿真炉水循环正常。 1.6 锅炉MFT复归后汽机具备挂闸条件: 1.6.1解除汽机低真空跳闸保护。 1.7下述设备送电至试验位置: 1.7.1 A/B/C三台磨煤机; 1.7.2 A/B两台一次风机;

1.8 A1、A2、B1、B2、C1、C2六台给煤机送电; 2.试验项目及步骤:

2.1发电机跳闸,联跳汽轮机、锅炉试验 (1)炉膛吹扫复归MFT;

(2)汽机挂闸,检查汽机TV、GV、RV、IV动作正确, DEH各阀位指示与就地状态一致; (3)合上发变组出口开关;(两侧刀闸一定断开) (4)热工仿真一层油、一层制粉系统运行;

(5)电气仿真发-变组差动保护动作:在发变组B柜差动保护A相加电流,发变组出口开关跳闸。

检查机组大联锁保护动作如下:锅炉MFT自动动作,MFT首出原因为“发变组开关跳闸”;汽机自动跳闸,TV、GV、RV、IV关闭,且大机ETS首出原因为“发电机故障”。 (6)解除油层及制粉系统运行的仿真信号,解除电气仿真的保护。 2.2汽机跳闸,发电机解列、锅炉MFT试验 (1)锅炉吹扫复归MFT;

(2)汽机挂闸,检查汽机TV、GV、RV、IV动作正确, DEH各阀位指示与就地状态一致; (3)合上发变组开关;

(4)热工仿真一层油、一层制粉系统运行;

(5)热工投入低真空汽机跳闸保护,汽机自动跳闸,TV、GV、RV、IV关闭, 且大机ETS首出原因为“真

空低”。

检查机组大联锁保护动作如下:发变组开关自动跳闸;锅炉MFT自动动作,MFT首出原因为“汽机跳闸” 。

(6)热控解除油层及制粉系统运行的仿真信号,解除低真空汽机跳闸保护。

第 2 页 共 6页

联锁试验卡

2.3锅炉跳闸联跳汽机,发电机解列试验 (1)锅炉吹扫复归MFT;

(2)汽机挂闸,检查汽机TV、GV、RV、IV动作正确, DEH各阀位指示与就地状态一致; (3)合上发变组开关;

(4)运行人员手动MFT ,MFT首出原因为“手动MFT”

检查机组大联锁动作如下:汽机自动跳闸,TV、GV、RV、IV关闭,且大机ETS首出原因为“MFT”;204开关自动跳闸。

2.4发电机手动解列,联跳汽机、锅炉试验 (1)锅炉吹扫复归MFT;

(2)汽机挂闸,检查汽机TV、GV、RV、IV动作正确, DEH各阀位指示与就地状态一致; (3)合上发变组开关; (4)手动拉开发变组开关。

检查机组大联锁动作如下:汽机自动跳闸,TV、GV、RV、IV关闭,且大机ETS首出原因为“204开关跳闸”;锅炉不应自动MFT。

(5)热控恢复低真空汽机跳闸保护,解除试验所做的1.5.1至1.5.7仿真条件,试验结束。

厂用联锁保护试验卡

开始时间: 月 日 时 分 值别: 结束时间: 月 日 时 分 值别: 结果序号 操作顺序、项目 √ 一 #6机6KV61M母线快切装置联锁试验卡(静态模拟切换试验) 备注 (一) 准备工作: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 查#6机61M母线检修工作结束,检修工作票全部终结收回; 查#6机61M所有负荷停运,所有负荷开关已拉至柜外; 将061开关送至“试验”位置 装上061开关合闸保险 将61开关送至“试验”位置 装上61开关合闸保险 联系继保班短接61M PT回路二次接点 合上061开关操作电源小空气开关 合上61开关操作电源小空气开关 第 3 页 共 6页

联锁试验卡 10 11 12 13 15 15 16 17 由继保班给快切装置加61M模拟“工作”、“备用”电压 合上61M快切装置电源开关; 合上#6机61M快切装置电源琴键开关; 查#6机61M快切装置电源指示正常,无异常报警; 投入#6机快切装置跳61开关保护压板; 投入#6机快切装置合61开关保护压板; 投入#6机快切装置跳061开关保护压板; 投入#6机快切装置合061开关保护压板; (二) 模拟61M由“工作”倒“备用”切换 18 19 20 21 22 23 24 按下“P1 ON”、“P8 ACK”,在“试验”位置合上61开关, 查61开关合好 将#6机61M快切装置选择开关切至“PARALLEL并联”位置,红灯亮,“PARALLEL”变红色; 按下“P5 UNLOCK”将快切装置解锁,“UNLOCK” 变红色; 按下#6机61M快切装置启动按钮“P1 MAN CO”并“P5 ACK” 查061开关确已合好,并列成功,查“61M FEW ACT 61M快切装置动作”、“61M FEW LOCT 61M快切装置闭锁”信号发; 按下“P2 OFF”、“P8 ACK”断开61开关, 结果序号 操作顺序、项目 备注 √ 25 复位61M快切装置“61M快切装置闭锁”信号; (三) 模拟61M由“备用”倒“工作”切换 26 27 28 29 30 31 按下#6机61M快切装置启动按钮“P1 MAN CO”并“P5 ACK” 查61开关确已合好,并列成功,查“61M FEW ACT 61M快切装置动作”、“61M FEW LOCT 61M快切装置闭锁”信号发; 按下“P2 OFF”、“P8 ACK”断开061开关 按下“P2 OFF”、“P8 ACK”断开61开关 复位61M快切装置“61M快切装置闭锁”信号; 切61M快切装置选择开关至“OUTL LOCK闭锁”位置; (四) 模拟发变组保护动作跳“工作”合“备用”电源开关试验 32 33 按下“P1 ON”、“P8 ACK”,在“试验”位置合上61开关,查61开关合好 将#6机61M快切装置选择开关切至“PRRALLET并联”位置; 第 4 页 共 6页

联锁试验卡 34 35 36 37 由继保班模拟保护出口 查61开关跳闸,061开关确已合好,“61M FEW ACT 61M快切装置动作”、“61M FEW LOCT 61M快切装置闭锁”信号发; 按下“P2 OFF”、“P8 ACK”断开061开关; 复位61M快切装置“61M快切装置闭锁”信号; (五) 模拟61M低电压动作跳 “工作”合“备用”电源开关试验 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 序号 按下“P1 ON”、“P8 ACK”,在“试验”位置合上61开关,查61开关合好 将#6机61M快切装置选择开关切至“PRRALLET并联”位置; 由继保班模拟61M低电压保护出口 查61开关跳闸,061开关确已合好,“61M FEW ACT 61M快切装置动作”、“61M FEW LOCT 61M快切装置闭锁”信号发; 按下“P2 OFF”、“P8 ACK”断开061开关; 复位61M快切装置“61M快切装置闭锁”信号; 复位61M快切装置“61M快切装置闭锁”信号; 将#6机61M快切装置选择开关切至“OUT LOCK闭锁”位置; 退出#6机快切装置跳61开关保护压板; 退出#6机快切装置合61开关保护压板; 退出#6机快切装置跳061开关保护压板; 退出#6机快切装置合061开关保护压板; 操作顺序、项目 结果备注 √ 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 断开061开关操作电源小空气开关 断开61开关操作电源小空气开关 断开61M快切装置电源开关; 断开#6机61M快切装置电源琴键开关; 取下061开关合闸保险 将061开关送至“检修”位置 取下61开关合闸保险 将61开关送至“检修”位置 联系继保班拆除短接61M PT回路二次接点的接线 汇报值长,试验完毕。 第 5 页 共 6页

联锁试验卡 监护人 主值班员 值 长 维修配合人 运行操作人

第 6 页 共 6页

机组汽机、锅炉、发电机大联锁试验措施 - 图文 

联锁试验卡300MW机组培训资料机组汽机、锅炉、发电机大联锁试验一、目的:为确保机组A、B检修后,机组大联锁保护能够正确、可靠动作,需对机组进行机、炉、电大联锁进行试验。为保证试验工作安全、顺利、有效地进行,特编制本试验措施。二、试验组
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0yxko1u23m0zdc5257fb
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享