好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

各分部分项工程的完整施工方案及质量保证措施

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第四章 各分部分项工程的完整施工方案及质量保证措施

第1节 施工测量

1、施工概况

本工程的地下室结构东西方向长约120m,南北方向长约70m;办公楼东西向与南北向边长均约70m,±0.00 相对绝对标高为黄海4.20m,房屋高度16.65m,单层面积约4100m2,施工前需要对现场的定位放线控制点进行交接。 2、施工测量准备 (1)测量仪器的使用

本工程所使用的经纬仪、水准仪等须经政府主管部门批准的计量检测单位校核,并确保使用时在有效检测周期内。本工程拟使用以下测量仪器: 序名称 号 1 2 3 4 5 6 7 8 全站仪 经纬仪 水准仪 TDJ2 DS3 1 台 1 台 2 台 1 台 2把 10 把 2把 4把 2016.8 2016.8 2016.8 2016.8 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 型号 数量 检定日期 激光铅垂仪 钢卷尺 钢卷尺 塔尺 水平尺 50m 5m 5m 1m (2)复核水准点及坐标点

进场后根据测绘部门提供的测量成果,引入坐标点及水准点,并进行复测,确定水准点和坐标的准确性。 3、±0.000 以下建筑物的测量施工 (1)建筑物的平面控制

根据施工现场复测后的水准点,选用极坐标法对楼进行定位。确定地下平面控制网和高程控制点的位置。先在地下室垫层上引测建筑物轴线交点,然后根据地下室平面图弹出所有轴线及建筑物外边线。

将轴线控制点外移至基坑外固定的建筑物或地标上,并在基坑内设置木桩作为地下结构的平面控制点。

在基础施工过程中,对轴线控制桩每周复测一次,防止桩位移动,影响精度。

地下室顶板施工完毕后,对地下室使用的定位控制桩进行复测,校核无误后,将首层建筑轴线弹在地下室顶板上,作为首层测量施工的依据。

每一层平面或每一施工段的轴线测设完后,必须进行自检,合格后及时填写报验单,并附报验内容的测量成果表,以便能及时验证各轴线的正确性。

基础验线时,允许偏差如下表:

允许偏差 轴线长度(l) 国家标准(mm) 内控标准(mm) l≤30m ±5 ±3 30m

±10 ±15 ±20 ±8 ±12 ±18 利用复测法引入高程控制点,±0.000 相当于绝对标高为黄海4.20m。

4、±0.000 以上建筑物的测量施工 (1)平面控制

首先校测控制桩,无误后在控制桩上架经纬仪,等精密对中后,以盘左盘右取中法,把轴线控制点和圆心控制点投测到首层板面上,并进行闭合校核,闭合差符合测角中误差±20″,边长相对中误差1/10000 范围内校核无误后,进行细部点加密,用1mm 细墨斗线弹出墙边线、50cm 控制线、门窗洞口位置线,经自检、互检合格后报验。验线完毕后,做出楼内的控制桩点,作为竖向控制的基点。控制桩点作法,是用冲击钻把桩点钻出,然后把钢筋埋入,并用钢锯条锯出十字划在钢筋上做出标记。

标准层测量工作与主体结构施工关系:楼板砼浇筑(轴线、墙、柱边线、墙、柱50 cm 控制线、门窗洞口下边线)→→ 墙体钢筋绑扎(窗洞口边线)→→ 墙、柱模板(上一层标高50 控制线,油漆标识)→→ 墙、柱拆模(本层标高1 米,墨斗弹于墙体上)→→ 顶板支模、钢筋绑扎(轴线、门洞边线用油漆标识)→ →校正钢筋浇注顶板砼。

层间传递:根据首层控制桩的位置,在二层以上结构板面的此位置预留洞,利用激光铅垂仪把控制点投测到施工作业面上。 (2)竖向控制

根据本工程特点,采用外控法、内控法结合的方法来进行竖向控制。

依据施工现场已有的经过复核后的高程控制点,对地下施工阶段的标高进行校验。地上部分的标高控制采用内控法,在首层楼板上放置标高控制点,作为上部结构轴线传递的基准点。设置基点采用予埋钢板(100 ㎜×100 ㎜),并在钢板上刻划“十”字作为标记。在相应的位置每层楼板上留设后浇洞口(150 ㎜×150 ㎜)。以首层轴线控制网基点作竖向投测时,应特别注意以下三点:事先应严格校正好仪器,投测时严格定平度盘水准管;尽量以首层轴线为准作后视;取盘左、盘右向上投测的平均位置。为确保轴线传递的准确性,每层的轴线均从首层基点向上传递。为满足控制网的精度要求,本工程将采用经纬仪,一测回测角,二测回测边。测量时严格按《工程测量规范》中水平角观测的技术要求进行,并做好记录。

根据《工程测量规范》的要求,轴线竖向投测的允许误差表(见下表)

项 序号 目 轴线竖向投每层 1 测 总高 5mm 3mm 国家标准 3mm 内控标准 2mm 允许偏差 5、高程控制要点

在每层的柱子及墙体浇筑完后,在电梯井筒内墙上弹出建0.5m 线,用红三角柱注,并以此作为上部结构高程测量的起始点。

对钢尺必须加拉力、尺长、温度三差修正,并应往返数次测量,确保标高传递的准确性。

在结构层内引测标高时,要使用水准仪引测,并往返测量与基准点校核,误差要控制在规范控制范围内。

标高竖向传递的允许偏差见下表:

允许偏差 高度(m) 国家标准 每层 总高 ±3 ±5 内控标准 ±2 ±3 第2节 基坑开挖

1、施工部署 (1)施工前准备

土方开挖前应对施工现场地上、地下障碍物进行全面调查及场地平整,如果有障碍物须另行制定排障计划和处理措施。根据业主提供的建筑红线、建筑角点坐标进行全场的引测,并将各转角点和轴线延伸至不会被破坏的地方,做永久轴线控制点。施测完成后,报请监理单位进行复核确认。在监理单位对轴线复核合格后,根据放线定位灰线,采用挖掘机进行基础基坑、槽的土方开挖施工。

各分部分项工程的完整施工方案及质量保证措施