第8章、主要分项工程施工方案与措施
根据本工程实际情况,本方案将其分电气工程、绿化工程二大部份,并分别就其施
工方案、方法及措施等进行编制。
8.1 路灯电气工程
一、电气工程
本工程的电气系统主要是景观的光彩工程。 (一)、施工注意事项:
1、各路供电干线均采用YJV及VV电缆室外埋地敷设。灯具支线采用塑料铜芯电线穿PVC管与干线连接,其中2.5平方毫米线用于接地保护,所有管口毛刺均匀应打磨光滑,采用三相电源的照明回路,各灯具应间隔两盏均匀的分配到三相电源L1、L2、L3相之中,以保证负荷分配平衡。
2、电源管线埋地敷设时,人行道及草坪埋深大于0.5米。所有主电缆和干线过公路时需穿大3个规格的预进镀锌钢套管,钢套管埋深大于0.7米。钢套管壁厚大于2毫米,套管穿电缆后两端需用沥青麻丝封堵,以防水进入。电缆进入接线时,其套管距井底最小间距为0.1米,穿线管内不得留接头,灯具处电线接头不得露出灯具外,电缆保护管不得有直角弯头,保护管的弯曲半径不得小于管外径10倍。
3、所有灯具、管线位置可根据现场作适当调整。灯具金属外壳应与专用接地线可靠连接,场地内塑料小品需要布置灯具照明时,从就近电源接入。
4、配电箱安装高度底边离地不低于1.8米,箱门应加锁,箱体应与接地保护线可靠连接,配电箱大小尺寸根据原理图元件配置定做。所有建筑物内灯具、开光、插座由甲方自行决定,线路大小和型号按系统图要求敷设。
5、每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2欧姆,电线和电缆,线间和线对地间
的绝缘电阻值必须大于0.5欧姆。
6、图中未尽事宜详见现行国家?建筑电气安装工程图第二版?相关内容和?建筑电气工程施工验收规范?GB50303-2002执行。 (二)、管内配线工程
1、工艺流程
选择导线→穿带线→扫管→带护口→放线及断线→导线与带线的绑扎→管内穿线→导线连接→接头包扎→线路检查绝缘摇测
2、主要施工要点 A.选择导线
a、根据设计图纸标注,正确选择导线规格、型号及数量。 b、穿在管内绝绝缘导线的额定电压不低于450v。
c、导线的分色:穿入管内的干线可不分色。为了保证安全和施工方便,在线管出口处至配电箱、盘总开关的一段干线回路及各用电支路应按色标要求分色,L1相为黄色,L2相为绿色,L3相为红色,N(中性线)为淡蓝色,PE(保护线)为绿/黄双色。
B.穿带线
a、带线用φ1.2—φ2.0mm的铁丝,头部弯成不封口的圆圈,以防止在管内遇到管接头时被卡住,将带线穿入管路内,在管路的两端留有20cm的余量。
b、如在管路较长或转弯时,可在结构施工敷设管路的同时将带线一并穿好并留有20cm的余量后,将两端的带线盘入盒内或缠绕在管头上固定好,防止被其他人员随便拉出。
c、当穿带线受线时,采用两端同时穿带线的办法,将两根带线的头部弯成半圆的形状,使两根带线同时搅动,使两端头相互钩绞在一起,然后将带线拉出。
C.扫管
将布条的两端牢固地绑扎在带线上,两人来回拉动带线,将管内的浮锈、灰尘、泥水等杂物清除干净。
D.带护口
按管口大小选择护口,在管子清扫后,将护口套入管口上。在钢管(电线管)穿线前,检查各个管口的护口是否齐全,如有遗漏或破损均应被剂和更换。
E.放线及断线
a、放线前应根据图纸对导线的品种、规格、质量进行核对。
b、放线:对整盘导线放线时,将导线置于放线架或放线车上,放线避免出现死扣或背花。
c、断线:剪断导线时,盒内导线的预留长度为15cm,箱内导线的预留长度为箱体周长的1/2,出户导线的预留长度为1.5m。
F.导线与带线的绑扎
a、当导线根数为2—3根时,可将导线前端的绝缘层剥去,然后将线芯直接与带线绑回头压实绑扎牢固,使绑扎处形成一个平滑的锥体过渡部位。
b、当导线根数较多或导线截面较大时,可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯斜错排列在带线上,用绑线缠绕绑扎牢固,使绑扎接头处形成一个平滑的锥体过渡部位,便于穿线。
G.管内穿线
a、当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时向管内吹入适当的滑石粉。 b、两人穿线时,一拉一送,配合协调。 c、穿线时应注意下列问题:
(1)不同回路、不同电压和交流与直流的导线,不得穿入同一根管子内,但下列几种情况或设计有特殊规定的除外:
1)电压为50V及以下的回路;
2)同一台设备的电机回略和无抗干扰要求的控制回路; 3)照明花灯的所有回路;