安防监控系统设计方案
第一章 设计概述
我公司根据用户实际使用要求和现场实际情况,按照成熟可靠、技术领先,适度超前的原则,对本项目进行了详细设计。在系统的设计上我们严格遵循在保证系统高质量的前提下,为用户节约每一笔开支。按照安防监控系统的技术规范,并结合现代安防监控系统需求的特点,采取先进科学的设计思想和完善的设备对本次电视监控系统进行了设计与实现,保证了安防监控系统的可靠性和先进性完美结合。
在整个监控系统中所用主要器材均采用国内外一流厂家的成熟产品:海康威视红外高清摄像机、网络硬盘录像机、POE千兆以太网交换机等产品。
此次项目共设计安装红外高清摄像机40台,分别安装在办公区楼道出入口及走廊、超市出入口、超市收银台、物品区、公共区域等,主要对超市办公区、出入口、收银台、物品区、公共区域等地的人员出入、收银情况、人员活动及购物情况及进行监控。当现场出现隐患或发生突发事件可及时采取措施,以保证上述监控区域的安全,杜绝不良事件的发生。
在办公区设一个监控室,监控室由2套32″液晶监视器和网络硬盘录像机组成,监视器可显示多个或单个画面,监视器的最多显示画面不超过32个。每台网络硬盘录像机内置12TB存储空间,可保证每台硬盘录像机在接20路视频图像的存储时限不小于30天。
第二章 设计原则及依据
§1设计原则
根据我公司以前类似项目的设计经验,结合本工程的实际情况,确定了以下设计原则:
1、系统整体上应成熟可靠、技术领先。 2、设备选型上应能适应现场的复杂环境。 3、技术上应达到先进性和成熟性的统一。 4、性能上应具有很高的安全性、可靠性。 5、使用上应具有易维护性和可扩展性。
6、经济上应具备高性价比,为客户节省每一笔开支。 §2设计依据:
1)、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303) 2)、《安全防范系统通用图形符号》(GA/T74) 3)、《安防视频监控系统技术要求》(GA/T367) 4)、《安防防范工程技术规范》(GB50348-2004)
5)、《建筑与建筑群综合布线系统设计规范》(GB/T50311-2000) 6)、《建筑与建筑群综合布线系统验收规范》(GB/T50312-2000) 7)、《智能建筑设计标准》(GB/T 50314—2000) 8)、《建筑智能化系统工程设计标准》(DB32/191-1998) 9)、《视频安防监控系统工程设计规范》(DB32/191-1998) 10)、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB/50198-94) 11)、《系统接地的型式及安全技术要求》(GB14050-93) 12)、《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94) 13)、《安全防范工程验收规则》(GA/T308-2001) 14)、《工业电视系统工程设计规范》(GBJ 115) 15)、《安全检查防范系统通作图形符号》(GA/74-94) 16)、《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-9) 17)、《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 18)、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92) 19)、甲方具体要求
第三章 监控区域与点位分部
此次项目共设计安装红外高清摄像机40台,分别安装在办公区楼道出入口及走廊、超市出入口、超市收银台、物品区、公共区域等,主要对超市办公区、出入口、收银台、物品区、公共区域等地的人员出入、收银情况、人员活动及购物情况及进行监控。当现场出现隐患或发生突发事件可及时采取措施,以保证上述监控区域的安全,杜绝不良事件的发生。
对视频监控系统中摄像机的重点布置原则为: ? 办公区出入口、走廊 ? 超市出入口 ? 超市收银台 ? 超市物品区 ? 超市公共区域 §1视频监控系统点位分布表 序号 1 2 安装位置 生产车间入口、走廊 生产车间四周 合计 红外高速球型摄像机 红外枪式摄像机 红外半球摄像机 3 1 7台 3
第四章 系统组成结构
§1系统组成
视频监控系统主要由产生图像的摄像机或成像装置;图像的传输与控制设备;图像的处理与显示设备等几部分组成;其原理结构图如下:
§2视频监控系统网络拓扑结构图
2.1 前端系统
前端系统是整个系统的信号采集部分。摄像机、探测器是整个系统的“眼睛”,被监视场所的情况是由它们变成图像信号传送到各控制中心。所以从整个系统来讲,前端部分是系统的原始信号源,前端部分的好坏以及它产生的图像信号的质量将影响着整个系统的质量。
我们根据现场实际监视范围的不同选用不同摄像机。
1)、此次项目由于监控范围相对较近且监控区域相对狭长,因此我们选用3.6mm镜头红外高清半球摄像机对监控区域情况进行监控。领导在办公室便可实时掌握各处的情况。 2.2 传输系统
监视现场和监控中心有一定距离,从监视现场到监控中心需要把前端的图像信号传输至控制中心,同时从监控中心也要把控制信号(对于带云台可旋转、变焦的摄像机而言,是控制云台做上下、左右运动,控制镜头变焦等所需的信号)传送到现场,所以传输系统包括视频信号和控制信号传输两部分。
我们一般采用同轴电缆传输视频基带信号,也可采用光纤及双绞线传送视频信号。由于此次监控系统采用的是数字高清摄像机,因此我们选用光纤和双绞线进行视频信号的传输。
所有距监控室100米以下的摄像机我们均采用双绞线进行视频信号的传输,所有距监控室100米以上的摄像机我们采用在前端摄像机比较集中的地方安装POE交换机。 线缆路由:
此次工程我们的线路路由是:100米以下监控点位双绞线由监控室引出走超市顶棚至前端摄像机处;100米以上监控点位双绞线由摄像机最近处POE交换机引出走超市顶棚至前端摄像机处,最远距离不超100米。
2.3摄像机安装
摄像机安装:所有摄像机采用吊顶或吸顶安装。 2.4双绞线及光纤传输的优点 双绞线传输有以下几个优点:
光纤传输有以下几个优点:
30-50年。
2.5 控制及存储系统
控制部分是整个系统的“心脏”和“大脑”,是实现整个系统功能的指挥中心,它的选择与使用单位的功能要求必须相适应。所以控制设备的选择显得及其重要。同时控制设备的辅助设备(控制台、电视墙等)的选择除了充分满足主要设备的使用要求之外,还应考虑其美观性、与整个系统环境的协调性等。 2.5.1控制
控制设备由网络硬盘录像机、交换机组成。
此次项目监控室设置在办公区,实现对前端摄像机的监控管理、实时录像、录像资料查询等,并可授权其它用户实时控制和监看各视频摄像机。所有摄像机的视频监控图像还可通过已建成的局域网实现远程实时监控,远程监控客户端只要输入正确的用户名和密码,既可看到所有的实时图像,并能够对摄像机进行控制、录像、回放等。 2.5.2存储
在监控中心我们主要选用网络硬盘录像机进行存储,根据要求存储时间为不小于30天,监控主机的存储空间扩为12TB,并可以根据实际情况增加存储天数(只需增加存储设备)。 1、功能特点: 远程控制功能
DVRDVS参数、通道参数、报警参数及串口参数;
1/4/6/8/9/16/25/32画面显示;
错误报警。 报警管理功能
发;
地图实时显示告警地点并进行语音提示,语音提示可自录;
报警、移动侦测报警和硬盘未格式化报警。 系统管理功能
用户集中管理:对所有操作人员进行菜单级的统一授权,并统一进行操作权
限的认证;
设备集中管理:对系统内的所有硬盘录像机进行统一登记,登记信息包括地
址名称、IP地址、通道数等;
事件集中管理:报警事件、操作事件及系统事件以日志的方式统一记录到数
据库,并提供灵活的日志查询功能; 网络功能
TCP/IP协议(ARP/RARP、IP、TCP、UDP、PPP、PPPoE、DHCP、SNMP);
(2)系统录像时间及其计算
本系统视频监控采用H.264的压缩格式,图像分辨率为1280×960 (NTSC/PAL),每路占用的存储空间为:“0.83GB/小时/路”。
录像时间及计算:
40路视频我们设计录像资料保存时间为30天,40路视频需安装8块3TB SATA硬盘。
按0.83GB/小时/路”计算,24TB硬盘可存储40路视频图像的天数n为:
n=3000GB×8/0.83GB/24/40≈30天
这样视网络硬盘录像机采用24小时不间断录像,录像资料大约可保存30天。如要延长录像资料保存时间,只需配置存储设备即可。
第五章 系统主要功能
本系统在先进实用的基础上,力求做到配置完善、功能齐全;在体现系统先进、合理的同时,确保系统运转的可靠性和稳定性;并为管理和使用人员提供简单、方便和友好的操作界面。系统的主要功能如下: §1图像实时监控功能
每台视频监控主机最多可接32路视频输入,系统可将32台摄像机同时显示到显示器上,也可选择单画面、四画面、九画面,16画面、25画面、32画面等画面进行显示。视频输出上可插入日期、时间、摄像机号码、摄像机标题等切换到电视墙上,便于操作人员更清晰明确掌握所需图像内容。 §2图像记录、快速检索及回放功能
强大的监控主机联网功能,录像清晰度高,录像方式可实现定时/及时/报警联动录像/预报警录像,可任意指定循环录像。可以在事件/时间表中根据时间、日期及报警输入等的具体要求,对每一个摄像机的记录情况进行设定,用户通过对系统的设定,在出现突发事件时,无须立即启动报警按钮而使系统自动对现场进行实时的视屏捕获,之后利用数据进行查询,提供密码设置,对系统保密性的要求,系统管理员可以设置密码,确定进入系统许可优先级和使用权限,由系统管理员亲自管理,他人无权删改。 §3系统联网功能
可轻易地组成网络,终端和远端可进行以下操作:
??各分控室可经过网络远程调看现场录像状况及查看录像资料,并可远程控
制云台
??中心管理软件可对远程联网监控主机及用户设置一定的权限,对录像资料
和设备设置进行有效保护,以免操作失误造成不必要的损失
??中心控制室接受远程报警图像传输,当发生报警或联动报警时,自动进入
该界面进行自动监视 §4云台、镜头的远距离遥控功能
系统可对装配云台及电动变焦镜头的摄像机实现远距离的遥控。根据不同的需求,既可以实现在大范围的图像监视,又可以根据监视需要拉近它,获取监视目标的特写画面。 §5视频移动检测录像
系统可根据事先设定好的区域自动开启或关闭报警录像。即在监控主机上手动的对人员出入口划定一个或多个区域,当有人进入该区域时,硬盘录像主机会自动开启录像,按预先设定的时间进行录像。 §6视频监控主机功能
?
UDP或TCP/IP
方式访问互联网或局域网中的视频监控主机,可对前端进行远程实时监控。
在中心控制室和各分控中心收看实时广播或者点播回
放同时,可以在中心控制室和各分控中心本地将内容录制保存,这样可以实现异地远程备份。
H.264压缩算法,图像更精细、码流更小、网传更流
畅。
130万像素图像画质,并具有双码流技术。
安等监控场合。 §7高清图像采集
高清数字摄像机实现高清视频图像采集功能,支持1920*1080、1280x1024等分辨率,支持光纤输出,具有最佳的图像抗干扰性和高清视频图像远距离传输能力。
高清数字摄像机夜间能获得高质量的视频监控效果,确保录像资料能有效记录行人、车辆特征、环境等图像信息。 §8高清图像编码
高清网络摄像机同时实现对于前段视频信号的采集以及高清编码,支持1920*1080或1280x1024等分辨率,利用高效的编码效率,使所需要的码率更低,设置变码率可进一步降低总体传输码率,以降低网络承载的压力和总体存储容量。
§9低延时远程监控
在整个监控系统范围内,基于TCP/IP的网络传输,授权用户能远程监控任意可控监控点的图像,远程操作摄像机进行变焦和转动,可以清晰地查看现场图像。
§10高清图像显示
高清网络视频信号通过解码设备,按一定的拼接、分割和轮循规则显示在电视墙上。视频综合平台支持高清视频图像和标清视频图像输出,可兼容现有的标清显示系统。 §11图像存储与共享
系统具备高清视频流的存储功能,授权网络用户可以通过平台软件从磁盘阵列上远程调看、下载视频资料。 §12管理服务功能
通过管理服务器,统一管理存储设备的音视频资料的访问,并为客户端提供流畅的视频流服务,实现全网系统管理和流媒体转发。 §13权限管理功能
可以添加和删除用户,并可对各级用户的控制权优先级进行管理。 §14视频资源共享
通过视频资源共享专网和软件管理平台其他单位提供图像资源。 §15系统日志功能
系统自动记录系统的操作日志和运行日志。
十九、施工组织设计
第一章 编制说明
§1 编制目的
施工组织设计系本项目的主要投标文件之一,体现本工程施工活动全过程的总体构思和安排,对工程质量、进度、成本、安全的控制和管理均具有重要意义。 §2 编制依据
? 中华人民共和国建设部颁发的现行工程施工验收规范和工程质量评定标
准及操作规程。
? 青海省有关建设工程管理,环境保护等地方性法律法规。 ? 兰金公司有关质量管理,安全管理,文明施工管理制度。 ? 工程现场及周边环境实际情况。 ? 本工程拟使用的规范及标准
《建筑智能化工程施工质量验收规范》GB50242-2003 《中华人民共和国公共安全行业标准》GA/T75-92 《中华人民共和国公共安全行业标准》GA10208.1-89 《安全防范工程程序与要求》GA/T75—94 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-1992 《智能建筑设计标准》GB/T50314—2000 《安全防范工程程序与要求》GA/T 75-2000 《安全防范系统通用图形符号》GA/T 74-1994 《视频安防监控系统技术要求》GA/T 367-2001 《入侵报警系统技术要求》GA/T 368-2001
《安全防范工程费用概预算编制办法》GA/T 70-1994 《安全防范系统验收规范》GA 308-2001
第二章 各单项工程的主要施工方法
本项目工作内容包括:线管敷设安装;线缆敷设;前端设备安装;前端辅助设备安装;控制设备连接安装;系统调试;交工资料整理及验收;组织甲方人员培训,等等。
§1 工程具体可按以下几个步骤进行施工:
第一步:检 查 第二步:布 线 第三步:安 装 第四步:接 线 第五步:调 试
一切工作完后,可进行系统的全面调试。 接线工作包括系统的产品设备接线。 待各项条件具备后,设备可进行安装。
检查预埋的信号管路可能在施工中出现的堵塞及打断等现象,将问题记录下来并及时交于预埋方进行处理。
放线工作包括系统各种线缆。
§2 线管的安装工艺 2.1安装前的材料检验
各种管材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定,表面应光滑、平整,不得变形、断裂。 2.2 定位
根据设计图确定出管线安装位置,从始端到终端(先干线后支线)找好水平。保证施工工艺整洁、美观。 2.3 线管安装要求
线管的安装位置应符合设计规定,左右偏差不应超过5厘米。 线管水平度每米偏差不应超过2毫米。
垂直线管应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直度偏差每米不应超过3毫米。
两线管拼接处水平度偏差不应超过2毫米。 吊架安装应保持垂直,整齐牢固,无歪斜现象。 金属线管节与节间应接触良好,安装牢固。
安装线管、配线设备及金属钢管接地体应符合设计要求,并保持良好的电气连接。
室内装饰屋顶板拆装应按编号顺序进行,不得随意拆卸和安装。拆卸和安装时应谨慎作业,不得损坏。 2.4线缆敷设工艺
2.4.1 线缆敷设的施工程序 2.4.1.1缆线检验 2.4.1.2缆线标识 2.4.1.3敷设垂直线缆 2.4.1.4 敷设水平线缆 2.4.1.5线缆的分束绑扎 2.4.2 线缆敷设的施工要点 2.4.2.1 缆线的检验
工程使用的电源线、视频线、接地线、控制线、音频线型式、规格应符合设计的规定和合同要求。
各种线的标志、标签内容应齐全、清晰。
各种线应附有出厂质量检验合格证和本批电缆的技术指标。 2.4.2.2缆线敷设
缆线的型号、规格应与设计规定相符。
视频电线应一线到位,尽量避免接头,接插件可靠。对视频线、音频线、控制线及其它信号电线应根据缆线的类别、数量、线径、线芯数分束绑扎。 2.5、设备安装工艺
2.5.1、摄像机安装
2.5.1.1将摄像机逐个通电进行检查和粗调,在摄像机处于正常工作状态情况下方可安装。
2.5.1.2摄像机安装高度:
安装高度根据现场实际情况确定。
2.5.1.3 摄像机宜安装在监视目标附近不易受环境损伤的地方,安装位置不应影响现场设备运行和人员正常活动。
2.5.1.5 保安监控摄像机镜头应从光源方向对准监视目标,避免逆光安装;柜员制监控摄像机采用宽动态摄像机,可逆光安装;
2.5.1.7从摄像机引出的视频线宜留有1m余量,不得影响摄像机的转动;摄像机的视频线和电源线应固定,不得用插头承受视频线的自重。
2.5.1.8摄像机安装BNC插头,莲花插头与同轴电缆连接时,同轴、屏蔽层均需搪锡焊接,并不得有虚焊。
2.5.2 支架、云台的安装
2.5.2.1检查云台转动是否平稳、刹车是否有回程现象,确认无误后,根据设计要求锁定云台的起点和终点。
2.5.2.2支架与建筑物、支架与云台均应牢固安装。所接电源线及控制线接出端应固定,且留有一定的余量,以不影响云台的转动为宜,安装高度以满足防范要求为原则。
2.5.2.3解码器、转换器的安装:解码器应牢固安装在建筑物上,不能倾斜,不影响云台(摄像机)的转动。解码器、转换器应安装在易维修的地方。
2.5.2.4与摄像机联动的灯光电源应由控制室集中供电。 2.5.3 控制设备的安装
2.5.3.1控制台应端正、平稳安装,机柜内设备应安装牢固,安装所用的螺钉、垫片、弹簧、垫圈等均应按要求装好,不得遗漏。
2.5.3.2控制台或机架内插件设备均应接触可靠,安装牢固,无扭曲、脱落现象。
2.5.3.3监控室内的所有引线均应根据监视器、控制设备的位置设置电线管和进线孔。
2.5.3.4所有引线在与设备连接时,均要留有余量,并作永久性标志,以便维修和管理。
2.5.3.5控制台的设置为便于操作与维修,其背面与墙的净距离要大于0.8米。正面与墙的净距离大于1.2米。两侧与墙或其它设备的净距离在主通道大于1.5米。在次要通道大于1.5米
2.5.3.6控制室,终端设备应安装平稳、牢固、操作灵活、安全,并须接
地。
2.5.3.7操作台安装坚直平稳,垂直偏差不得超过1‰。 2.5.3.8安装在柜内的设备要有良好的通风、散热措施。 2.5.4 供电与接地
2.5.4.1供电采用监控室统一集中供电,前端就近变压供电。
2.5.4.2接地采用综合接地,采用6平方的铜导线与大楼的接地体直接连接。
2.5.5报警主机的安装
2.5.5.1报警主应安装在隐蔽位置,但应注意主机前面板上的话筒和内置喇叭位置不应有遮盖,以确保监听灵敏度和报警声响度不受影响。
2.5.5.2报警主机属于非防爆型,不可直接用于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级危险场所(即有一定浓度的易燃、易爆蒸汽气体、粉尘、纤维的场所),否则有可能发生危险!
2.5.5.3报警主机请误靠近电视机、空调、计算机、微波炉等强电磁辐射的设备附近,以免影响天线接收效果
2.5.5.4为了确保系统可靠运行,建议配置备用电池,若使用地区经常停电或停电时间较长,建议配置容量更大的备用电源。 2.5.6探测器安装
2.5.6.1安装设计时应根据对需防护区域的防护要求,选择适合的探测器种类、型号等。
2.5.6.2根据探测器的有效防护区域、现场环境,确定探测器的安装位置、角度、高度,要求探测器在符合防护要求的条件下尽可能安装在隐蔽位置。 2.5.6.3走线应尽可能隐蔽,避免被破坏。若走明线应采用线糟或塑料管等保护,防止被啮齿类动物(如鼠类等)的破坏。
2.5.6.4探测器在日常工作中,由于长期工作在室外,因此不可避免地受到大气中粉尘、微生物以及雪、霜、雾的作用,长久以往,在探测器的外壁上往往会堆积一层粉尘样的硬壳,在比较潮湿的地方还会长出一层厚厚的藓苔,有时候小鸟也会把排泄物拉到探测器上,这些东西会阻碍红外射线的发射和接受,造成误报警。
2.5.6.5施工图纸应注明各防区探测器及光缆线的型号规格,并标明电缆内各色线的用途。 2.6、系统调试要求
2.6.1 摄像机的调试
2.6.1.1闭合控制台、监视器电源开关,若设备指示灯亮,即可闭合摄像机电源,监视器屏幕上便会显示图像。
2.6.1.2调节光圈(电动光圈镜头)及聚焦,使图像清晰。 2.6.1.3改变变焦镜头的焦距,并观察变焦过程中图像清晰度。 2.6.1.4遥控云台,若摄像机静止和旋转过程中图像清晰度变化不大,则认为摄像机工作正常。
2.6.2 系统调试
系统调试在单机设备调试完后进行; 按设计图纸对每台摄像机进行编号; 检查系统的联动性; 检查系统的录像质量;
在现场情况允许、建设单位同意的情况下,改变灯光的位置和亮度,以提高图像质量。
在系统各项指标均达到设计要求后,可将系统连续开机72小时,若无异常则测试结束。图像质量达到4级以上图像损伤主观评价。
附:
闭路电视监控系统调试报告
时间: 编号: 工程名称 施工单位 设计单位 设备名称 工程 主要 设备 施工有无 遗留问题 型号 数量 工程地址 联系人 联系人 生产厂家 调试情况记录 施工单位负责人 (签字) 设计单位负责人 (签字) 出厂日期 电话 电话 编号 备注
第三章 拟投入的主要施工设备情况、主要施工机械进场计划
本项目中80%的设备均为新购置设备。结合新工艺、新技术的使用,可在确保工程质量的前提下,有效降低工程成本,减轻劳动力、提高施工进度。本工程为弱电工程,无大型机械设备。 §1 共用工具 额定功率 序号 设备名称 数量 (KW) 1 电焊机 1 4.77 功率因数 0.93 载锤击率:0-40002 电锤 1 0.72 路由安装 次/分钟 冲击率:0-48000次3 冲击钻 2 0.7 路由安装 /分钟 空载转速:110004 磨光机 2 0.67 桥架安装 转/分钟 空载转速:2500转/5 手枪钻 2 0.45 路由施工 分钟 连续工作时间:146 7 8 9 10 11 12 13 14 15 对讲机 万用表 绝缘摇表 接地摇表 电烙铁 人字梯 开孔器 兆欧表 运输车 墙面切割机 4 2 1 1 2 4 10 1 1 1 电池:1800mAh 电池:3V 电池:3V 电池:3V 50W 无源 无源 电池:9V 无源 0.11 线缆布放 小时 准确度:±0.5% 准确度:±1% 准确度:±3% 焊咀温度:500℃ 3米 准确度:±4% 100kg 空载转速:线缆测试 测试绝缘电阻 测试接地 连接头焊接 布线及安装路由 桥架开孔 线缆测试 材料运输 路由安装 生产能力 位 桥架吊杆加工 注 用于施工部备 2000r/min 空载转速:16 17 金属切割机 线路测试仪 1 1 1.85 电池:15V 桥架加工 4100r/min 2分钟/点 网线测试
§2 个人工具 名称 工作衣 安全帽 钢丝钳 斜口钳 大一字 大十字 单位 件 个 把 把 把 把 数量 6 6 4 4 4 4 名称 工作裤 电工带 尖嘴钳 试电笔 小一字 小十字 单位 条 条 把 支 把 把 数量 6 6 4 4 4 4 §3 劳动力安排计划 坚持统一计划的原则,认真做好综合平衡、切合实际、留有余地;坚持施工工序,注意施工的连续性和均衡性。 施工工种 准备 工作 布放 测试 验收 普工 2 2 4 4 4 2 4 4 4 进场线缆按工程施工阶段投入劳动力情况 隐蔽线缆工程整改 安装 测试 调试 行 设备设备系统试运验收 系统竣工电工 1 1 1 1 1 1 1 1 1 技术员 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 工程师 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
第四章 确保工程质量的技术组织措施
本工程按照国家标准《建筑智能化工程施工质量验收规范》的要求和施工技术规范进行质量检验评定,确保本工程达到优质工程质量标准,为此我司拟采取如下具体措施:
(1)通过实行明确的奖罚措施来落实质量责任制。
(2)依据质量体系标准,建立起完善的工程项目质量保证体系。 §1 实行明确的奖罚措施来落实质量责任制
为了落实项目质量责任制,实现本设计提出的质量目标,我公司对项目部也拟定了以下奖罚措施:
1、若项目部最后的工程质量达到了预定的质量目标,则公司将按合同总价的0.2%给予项目部一次性奖励,若没有达到预定的质量目标,则公司将按合同总价的0.2%的金额给予项目部罚款。
2、若劳务方达到了项目部下达的各项质量目标,则项目部按人工费直接费的确良0.2%给予劳务方奖励。反之若没有达到下达的各项质量目标,则项目部将按人工直接费的3‰给予劳务方处罚。 §2 项目质量体系的建立
本项目质量体系依据质量体系——生产、安装和服务的质量保证模式,详见《质量管理组织结构图》。
依据《质量手册》、《程序文件》本工程质量管理工作将按质量体系要系进行职能分配,即将质量要素落实到具体人员,确保整个工程管理过程符合标准要求。 §3 工程质量保证体系
以工程质量保证体系文件为指导,认真编制《程序化施工作业指导书》。《程序化施工作业指导书》首先应明确划分整个工程的所有工序,给每道工序制定作业方法、技术要求、注意事项、质量标准等相关内容,然后根据各道工序之间的内在联系,每若干道工序设一个质量控制点。每个质量控制点必须进行质检并形成书面验收记录存留备查,质检不合格不准进入下一道工序施工。整个施工过程必须严格执行《程序化施工作业指导书》,做到施工程序化、规范化,确保工程质量。施工过程中还应认真贯彻执行政府和行业的有关规范、标准。 1、建立质量体系文件
质量目标:
达到国家有关规范、标准的要求。
工程质量等级为:优良 严格保护施工现场。 质量方针:
质量是兰金的生命,程序是质量的灵魂 质量管理文件:
《程序化施工作业指导书》 工程变更记录
关键过程、隐蔽工程验收记录 各质量控制点验收记录 2、质量控制管理机构
工程项目经理为工程项目的第一责任人,应对工程质量方针目标的制定与质量体系的建立和有效运转负全面责任。
以工程项目经理为工程项目的第一责任人,质量安全组为质量主要管理部门,建立责任到人制度,明确各人质量责任。
工程质量控制流程图:
施工一组组长 组内质检员 安全员 材料员 施工二组组长 项 目 经 理 工程施工主管 项目部质检员
组内质检员 §4 设立质量控制点
根据工程式项目质量形成过程,有以下几个质量控制点:
施工 阶段 控制环节 控制要点 主要控制内容 图纸的完整性、合法性、合理性以及是否适合弱电工艺要求 工作依据 工作见证 施 工 审图 准 图纸会审 施工图及技术文件 会审记录 备 阶 段 制定施工工艺文件 施工组织设计 合理性,规范性,对工期图纸,有关技质量有保证 工程设计特点、做法、要求及使用功能等要求交底,施工工艺、技术安全措施、规范要求、质量标准等。 有计划,进场及时质量合材料预算,进格方可进场,按要求保管,按计划及时发料。 有无施工执照,施工能力技术素质,特殊工种必须持上岗证 质保人员上岗,设备材料进场机具进场 施工准备工作 质量检验标准 招标文件技术说明 评定标准 验收 施工图,验收规范 有关要求 度计划,质量保证资料 施工组织设计、施工图 术资料 施工组织设计文件 施工图交底,施技术交底 工组织设计交底,工程技术交底 进料计划,进场材料设备 验收,保管,签发等。 人员资质审查 施工队伍素质、特殊工种资质 确认施工条件 技术交底书 《设备材料验收单》合格证书 资质证书操作许可证 开工报告 检验记录 调试记录 质量评定记录 规范竣工资料 竣工资料 施 工 阶 段 开工报告 安装工程 试运行 质量评定 工程验收 交工 安装工程各质量《程序化施工作业指导控制点 书》 试运行过程各质《程序化施工作业指导量控制点 书》 各分系统 竣工验收报告资料整理 办理交工 实测实量、问题整改 整理竣工验收资料,签发验收报告 提出交工文件,资料归档 验 收 阶 段
§5 质量审核
以项目经理为组长、工程部质检员和组内质检员为组员共同组成质检组。由质检组负责建立质量审核体系,按照《程序化施工作业指导书》的要求定期、不定期对施工项目进行检查,对不合格项填写《工程质量不合格、处理报告》,对不合格项及时纠正,对质量责任人追究责任,实行处罚。
工序质量交接检查。工序质量交接检查是保证施工质量的重要环节,各施工组在每一工序完成之后,应进行质量自检和互检,检查合格、办理工序质量交接检查手续后,方可进行下道工序施工。
隐蔽工程检查验收。施工中坚持隐蔽工程不经检查验收就不准掩盖的原则,认真进行隐蔽工程检查验收,对检查时发现的问题,及时认真处理,并经复核确
认达到质量要求后,办理验收手续,并填表记录,方可继续进行施工。 §6质量保证期
我公司对该项目所安装产品提供2年免费维护,所有产品终身保修。
第五章 确保安全生产的技术组织措施
§1 进行安全教育
安全教育时间为1小时左右。任何施工人员,未经安全教育或安全教育后抽问考核不合格,一律不准上岗。安全教育主要包括以下内容:
1.1 介绍本工地主要工作情况,有那些危险性工作及所采取的防止事故的措施。
1.2 讲解应遵守哪些安全规程和制度。
1.3 介绍常用工具的安全操作常识,并教会使用劳保品。 §2 签订安全施工合同
公司与项目负责人签订安全施工合同,安全兼材料员代表项目部与工地现场工作人员签订安全施工合同。未签订安全施工合同,一律不准上岗。 §3 安全施工措施 3.1、出入安全
3.1.1严禁携带违禁品、易然易爆品进入工地。
3.1.2携带、运输材料出工地,必须事先取得材料员或项目经理同意。 3.1.3与承包单位联系工作、人员及车辆进入现场,接受保安人员检查登 3.1.4谢绝未经邀请的单位、个人到现场参观。 3.2、 防火安全
3.2.1、现场内控制使用明火,上班时间以及正在工作时不准吸烟,不在吸烟区以外吸烟,不准乱丢烟头,否则罚款。
3.2.2、现场设备和材料的包装物等易燃品应由施工班组随时清理。 3.2.3、施工用电源电缆线应有专人保养检查接线,临时用配电箱要经常检查,漏电开关要起作用,防止电缆过热引起火灾事故发生。 3.3 、电焊、气焊应严格遵守以下规定:
3.3.1、凡属一,二,三级动火范围的作业,未经审批,不得擅自焊割。 3.3.2、不了解作业现场及周围的情况,不能盲目焊割。 3.3.3、不了解焊、割内间是否安全,不能盲目焊割。
3.3.4、盛装过易燃易爆,有毒物质的各种容器,未经彻底清洗,不能焊割。 3.3.5、用可燃材料做保温层的部位及设备,未采取可靠的安全措施,不能焊割。
3.3.6、附近堆有易燃易爆物品,在未彻底清理或采取有效安全措施前,不能焊割。
3.3.7、作业不与外单位相接触,在未弄清对外单位有否影响,或明知危险而未采取有效的安全措施,不能焊割。
3.3.8、作业场所附近有与明火相抵触的工种,不能焊割,焊割施工员应时刻按以上的原则工作,以确保工地的施工安全。 3.4 、现场操作安全措施
3.4.1、严格遵守安全施工六大纪律
3.4.2、进入土建、安装、装修及其他存在不安全因素的工地,必须戴好安全帽,扣好安全帽带,并正确使用个人劳动防护用品。
3.4.3、二米以上的高空、悬空作业必须系好安全带,扣好安全钩,安全带与固定物体的连接必须稳固可靠。高空悬空作业时安全兼材料员必须在现场检查、指挥。
3.4.4、高空作业,不准往下或向上抛扔材料和工具物件。
3.4.5、各种电动机械设备要有可靠有效的安全接地和防雷装置,方能开动使用。
3.4.6、切实贯彻落实青海省建设厅制定的《建立建筑安装施工现场的安全生产规定》,《关于加强安全生产的若干重要规定》及建设部制定的《建筑安装工人安全技术操作规范》。
3.4.7、严禁在工地使用大功率用电设备取暖、做饭。 3.5、工具的安全使用
3.5.1、各种机电设备及各种手持电动工具,临时电流必须统一经过漏电装置,安全敷设,专人保养,不准随意乱接乱拉电源线。
3.5.2、使用人字梯应系保险绳,云梯倾斜不得大于75度,下面应有人扶挡。在梯上打冲击钻时应有2人扶挡,必要时还应系好安全带,扣好安全钩,安全带与固定物体的连接必须稳固、可靠。
3.5.3、使用移动式电动机械和手持电动工具(砂轮切割机,台钻,角向砂轮机,冲击电钻等,)的单相电源线必须使用三芯软橡胶电缆。三相电源线必须使用四芯软橡胶电缆:接线时,缆线护套应穿进设备的接线盒内并予以固定。
3.5.4、机械保护装置完好,转动部分灵活。
第六章 确保文明施工的技术组织措施
文明施工是一个系统工程,贯穿于项目管理的始终。它是施工现场终合管理水平的体现,涉及项目每个人员的生产、生活及工作环境,同时我司结合以往工程的施工经验,并遵照省市有关规定,把该工程建成青海省文明样板工地。
在施工过程中,自觉的形成环保意识,要创造良好的生产工作环境,最大限度的减少施工所产生的噪音与环境污染,本次参与施工的设备噪音均控制在国家允许范围内。
§1 文明施工的组织措施
1) 项目经理是施工管理的第一责任者,项目工程管理部制定出文明施工计
划;项目部成立以项目经理为首的文明施工领导小组,对施工人员进行文明施工教育,加强文明施工意识。每周至少一次对现场进行文明施工检查。
2) 项目副经理直接负责该工程的文明施工。
3) 设置专职文明施工管理人员,专门负责现场文明施工。
4) 制定文明施工制度,每半月召开一次文明施工现场会,总结前阶段的文
明施工工作情况,布置下一阶段文明施工和环境保护大检查,根据检查情况填报文明施工检查记录,实行自评、互评。对得分率在70%以下的单位提出书面批评,对检查出的问题要开出文明施工整改通知单,责令在三天之内作出整改,并要求整改措施落实到人。
§2 文明施工技术保证措施 1) 现场规划
策划要求标准统筹对施工现场进行设计和规划,以确保文明工地的实现。 2) 现场管理制度
遵守有关消防、保卫方面的法令、法规,制定有关消防保卫管理制度,完善消防设施,消除事故隐患。佩带统一印制的出入证,加强现场保卫工作。 3) 严格按现场平面布置图分开生活区和生产区及垃圾区。 3.其他措施
a) 统一着装:项目部所有现场工作人员应穿着公司配备的工作服,衣服系
好所有钮扣,裤子系好皮带、钮扣、拉好拉链,穿着整齐。工作服每周清洗一次。
b) 言谈举止:讲文明、讲礼貌,不做有损公司利益及形象的事。与他人发
生矛盾或冲突时,要保护好自己,可以自卫,但不可有挑衅性言行,更不可先动手打人。
c) 认真对待客户的意见、建议和要求,不能与客户发生正面冲突。 d) 爱惜使用工地财物,将施工对服装、工具的磨损降到最低,确保主要器
材完好无损。
e) 项目部内部要紧密团结,不拉帮结派,不搞独立,具有良好的团队精神。 f) 与其他施工队伍密切配合,相互帮助、相互谅解,不搞独立施工。 g) 自觉保护他人劳动成果,保护成品。不能有破坏他人劳动成果,破坏成
品的行为出现。
h) 上班时间以及正在工作时不准吸烟,不在吸烟区以外吸烟,不准乱丢烟
头。
§3 现场制度与管理 3.1 施工现场安全生产纪律
(1)项目经理是施工现场安全生产管理的第一责任人。施工现场应有健全的管理制度,必须安全设施和安全防护用品,必须配备专职安全生产管理人。 (2)未进行分部、分项或工序工程安全技术交底,不准施工。
无(资料、许可、培训、操作)证或非本机、本工种操作人员,不准驾驶车辆或操作机械或电器设备。
(3)现场人员必须严格按安全规程操作,不准违章指挥和作业,作业人员有权拒绝执行违章指挥,有义务制止他人违章作业。
(4)在现场安装(拆卸)的各种起重机械和整体提升脚手架,模板等设施,无产品合格证,无安装(或检测)合格证的不准使用。
(5)各种机械设备,电气设备,车辆不准带病运行或超负荷作业。 (6)正确设置和使用安全防护装置和设施,现场安全防护设施和装置,安全标志等,不准随意拆除和挪动。
(7)按作业要求正确穿戴防护用品,高空作业时必须系安全带,不准往下抛掷物料,不准穿硬底鞋。
(8)禁止酒后作业;与工程施工无关的人员不准进入施工现场。进入施工现场的人员必须遵守以上纪律。 3.2 施工现场防火责任制度
? 施工现场应贯彻“以防为主,防消结合”的消防工作方针,建立健全的现
场防火管理系统。
? 项目经理以防火安全责任人对施工现场防火安全负责,应进行经常性的现
场防火,防灾害事故的宣传和管理。开工前,应组织义务消防人员学习掌握防、灭火知识和消防器材的使用方法,熟悉现场环境,水源和重点防护部位;发生火灾,及时报警并科学组织灭火抢险。
? 现场办公室,宿舍内禁止使用电炉,禁止明火取暖;油库,仓库,木工房
和易燃易爆物品存入处禁止吸烟和明火作业;易燃易爆物品应指定专人保管和使用。
? 及时消除生产场地上的易燃物,每天工作完毕,指定专人检查生产场地,
及时消除隐患,确保安全。
? 定期检查电器设备,线路,及时发现和消除火灾隐患。禁止自行在照明灯
具上加盖加罩;禁止用照明灯具烘烤衣物。工作结束时,必须切断所有电器设备的电源。
? 消防器材,消防设施应保护完好,未经批准不得任意挪动。
? 施工现场工棚(办公用房、宿舍、仓库伙房等)不准使用易燃物搭盖。 ? 注意做好节日和气候干燥季节的现场防火安全工作。 3.3 施工现场文明施工管理制度
1) 执行青海省建筑工程文明施工管理规定。
2) 现场施工图,牌安放位置要适宜、醒目、整齐、美观。
3) 施工临时设施要牢固、整洁、美观、统一、存放与所处环境相合谐。 4) 现场施工组织方案完善标准。
5) 严格按照施工现场平面布置图分开生活区与施工区,工棚搭建符合防火安
全规定;食堂整洁、卫生、有防蚊蝇措施;垃圾置放指定区域内。 6) 施工现场清洁有序,自觉形成环保意识,创造良好的生产环境,最大限度
减少噪音与环境污染。
7) 材料要分类堆放,不得影响道路交通和他人作业施工。 8) 采取有效措施保护地下管线和设施。
9) 现场人员挂牌持证上岗,遵纪守法,遵守安全操作规程,不违章指挥和操
作,不参与不健康活动。
10) 现场悬挂或保存的图、表、证、照齐全,管理完善。文明施工管理资料真
实完整,检查记录齐全。
第七章 确保工期的组织措施
为保证工程在合同规定期限内完工,一方面要采取严格的奖罚措施,落实项目责任制,另一方面还要采用先进合理的进度计划,科学周密地组织管理和先进的施工技术是必不可少的。
我公司将按照施工进度、认真组织,因此施工进度计划设计应从全局出发,注重整体效果,满足甲方要求。
根据目前现场勘察情况,结合甲方提供施工状况情况及合同规定,我们确定工期为 15个工作日。
1. 甲方打入乙方帐户的所有工程款,必须专款专用,不得挪作他用,避免因资
金和进货问题影响工程工期。
2. 乙方长期保持一定金额的备用金,供工程对资金出现的突然需求时使用,确
保不因资金问题影响工期。
3. 严格执行人员、施工机具、器材配备计划,不得随意更改,保证满足工程对
人员的物资需要。
4. 本公司有一定数量的专业施工队伍,在工程急需时可马上增加1-2个施工班
组,保证工期要求。
5. 严格按计划进度施工,做到当日事当日毕,并比甲方要求至少提前3天完成
工程施工、调试任务。
§1 施工进度表
第八章 线缆敷设的保护加固等措施
线缆安装属隐蔽工程,不能有任何的接头、所以布线时应充分考虑线缆的损坏性等。
1.所有线缆采用金属线槽内暗敷。布线时应检查桥架内连接是否平整,不能有快口,是否弯角是否满足安装要求。以免拉线时损伤线缆外皮。 2.线缆到设备端,必须安装线管或金属软管保护,不能有裸线。
3.所有桥架、线管均要可靠固定。不能弦与空中。桥架安装于龙门支架或吊筋上。吊架安装应保持垂直,整齐牢固,无倾斜现象。
4.信息点的线管之间要连接好锁扣,以免在拉线时脱开,损坏线缆。 5.为防止布线有意外发生,在桥架内冗余1-2根线缆。有备无患。