S30=P302?Q302=163.13(KV?A) I30=S/3 UN=9.42(A)

10.加压站、转供负荷:查表得需用系数kx10=0.45,cosφ=0.78,tanφ=0.80

P30=PN10×kx10=256×0.45=115.20(KW) Q30=P30×tanφ=115.20×0.80=92.40(Kvar) S30=P302?Q302=147.69(KV?A) I30=S/3 UN=8.53(A)

11.大型集中负荷:查表得需用系数kx11=0.80,cosφ=0.75,tanφ=1.33

P30=PN11×kx11=1600×0.80=1280(KW) Q30=P30×tanφ=1280×1.33=1712.4(Kvar) S30=P302?Q302=1706.7(KV?A) I30=S/3 UN=98.54(A)

12.锅炉房:查表得需用系数kx12=0.72,cosφ=0.8,tanφ=0.75

P30=PN12×kx12=369×0.72=265.88(KW) Q30=P30×tanφ=265.88×0.75=199.26(Kvar) S30= P302?Q302=332.1(KV?A) I30=S/3 UN=29.05(A)

13.计算企业总降压变电所10kv母线上的计算负荷(即B点)

P30(B)=KP×∑P=0.9×3444.97=3100.5(KW) Q30(B)=KQ×∑Q=0.9×3826.36=3443.7(Kvar) S30(B)= P30(B)2?Q30(B)2=4633.8(KV·A) I30(B)= S30(B)/(3UN)=267.8(A)

14.计算企业总降压变电所高压进线计算负荷(即A点)

P30(A)=P30(B)+ΔPB=P30(B)+0.012S30(B)=3156.1(KW) Q30(A)=Q30(B)+ΔQB=Q30(B)+0.06S30(B)=3721.7(Kvar) S30(A)=

P30(A)2?Q30(A)2=4879.7(KV·A)

I30(A)= S30(A)/(3UN)=80.5(A)

(2.35) (2.36)

(2.37) (2.38) (2.39) (2.40)

(2.41) (2.42) (2.43) (2.44)

(2.45) (2.46) (2.47) (2.48)

(2.49) (2.50) (2.51) (2.52)

(2.53) (2.54) (2.55) (2.56)

2.2 变压器选择

2.2.1 选择主变压器台数

选择变压器台数时应满足用电负荷对供电可靠性的要求。对供有大量一二级负荷的变电所,应采用两台变压器,以便一台变压器发生故障和检修时,另一台变压器能对一二级负荷继续供电;对只有二级负荷而无一级负荷的变电所,可采用一台变压器,但须自备备用电源,本设计即采用后一种方案。所以选择一台变压器供电。

2.2.2 变压器容量的确定

主变压器容量SN.T应满足全部用电设备总计算负荷S30的需要,即SN.T?S30,同时应满足变压器运行在最佳负荷率βm下,一般变压器最佳负荷率βm约为0.5~0.6。由计算所得负荷确定S30=4606.44KV·A,所以所选变压器的容量为5000KV·A

2.2.3 变压器型号选择

根据变压器容量以及变压器所在线路,确定变压器型号为S9﹣5000/35

3 主接线设计

3.1 主接线设计基本要求

变电所电气主接线是指变电所的变压器、供电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电所的主接线是电力系统接线组成中的一个重要组成部分。主接线的确定对电力系统的安全、稳定、灵活、经济运行以及变电所电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和控制方法的拟定将会产生直接的影响,因为本论文主要讲述变电所保护系统及防护系统设计,所以主接线部分将简要介绍。 变电所电气主接线设计应满足如下基本要求:

1 可靠性:供电可靠性是电力生产和分配的首要要求, 停电会对 国民经济各部门带来巨大的损失, 往往比少发电能的损失 大几十倍, 导致产品报废、 设备损坏、 人身伤亡等。因此, 主 接线的接线形式必须保证供电可靠。:

2 灵活性 电气主接线应能适应各种运行状态, 并能灵活地进行 运行方式的转换。不仅正常运行时能安全可靠地供电, 而 且在系统故障或电气设备检修及故障时, 也能适应调度的 要求, 并能灵活、 简便、 迅速地倒换运行方式, 使停电时间最 短, 影响围最小。同时设计主接线时应留有发展扩建的 余地。

3 经济性 在设计主接线时, 主要矛盾往往发生在可靠性与经济 性之间。欲使主接线可靠、 灵活, 必然要选高质量的设备和 现代化的自动装置, 从而导致投资的增加。因此, 主接线的 设计应在满足可靠性和灵活性的前提下做到经济合理。

3.2 本钢铁企业变电所的电气主接线设计

3.2.1 母线

母线是指在变电所中各级电压配电装置的连接,以及变压器等电气设备和相应配电装置的连接,大都采用矩形或圆形截面的裸导线或绞线,这统称为母线。母线的作用是汇集、分配和传送电能。

原理上母线是电路中的一个电气节点,在母线上汇集电能和分配电能,所以母线又称汇流排。10KV变电所中变压器与馈电线之间采用母线制,采用不同的母线接线方案,可使在变压器数量少的情况下能向多个用户供电,或者保证用户的馈电线能从不同的变压器获得供电。

母线制有单母线制和双母线制,其中的母线又有母线分段及母线不分段两种接线方式。其中双电源单母线分段的电气主接线又分为用隔离开关分段的单母线接线方式和用断路器分段的单母线接线方式

本设计采用用断路器分段的单母线接线方式,该断路器装有继电保护,除能切断负荷电流或故障电流外,还可自动分合闸,母线检修时不会引起正常母线段的停电,可直接操作分段断路器,拉开隔离开关进行检修,其余各段母线继续运行。在母线故障时,分断断路器的继电保护动作,自动切除故障段母线,所以用断路器分段的单母线接线,可靠性提高。

3.2.2 变电所主接线方案

具有一台主变压器的小型变电所,高压侧常采用隔离开关-断路器的接线方式,由于采用了此种方式,因此变电所的停,送电操作十分灵活方便,同时高压断路器都配有继电保护装置,在变电所发生短路或过负荷时均能自动跳闸,而且在故障和异常情况消除后,又可直接迅速合闸,从而使恢复供电的时间大大缩短,

本厂大部分车间为一班制,少数车间为两班或者三班制,年最大有功负荷利用小时数为2300h。由于锅炉房供生产用高压蒸汽,停电会使锅炉发生危险。而且该厂距离市区较远,消防用水需厂方自备。因此,锅炉房供电要求具有较高的可靠性,负荷性质属于二级负荷,其余车间均为三级负荷,基于此种情况该变电所从某35/10kV变电所经电缆线引入该企业一路备用电源,当35KV进线出现故障时,由此备用电源对各个车间继续供电。(具体主接线见附录B)

4 短路电流计算及保护用主要设备选择

4.1 短路电流计算的目的及方法

短路电流计算的目的是为了正确选择和校验电气设备,以及进行继电保护装置的整定计算。进行短路电流计算,首先要绘制计算电路图。在计算电路图上,将短路计算所考虑的各元件的额定参数都表示出来,并将各元件依次编号,然后确定短路计算点。短路计算点要选择得使需要进行短路校验的电气元件有最大可能的短路电流通过。

接着,按所选择的短路计算点绘出等效电路图,并计算电路中各主要元件的阻抗。在等效电路图上,只需将被计算的短路电流所流经的一些主要元件表示出来,并标明其序号和阻抗值,然后将等效电路化简。对于工厂供电系统来说,由于将电力系统当作无限大容量电源,而且短路电路也比较简单,因此一般只需采用阻抗串、并联的方法即可将电路化简,求出其等效总阻抗。最后计算短路电流和短路容量。短路电流计算的方法,常用的有欧姆法(有称有位制法)和标幺制法(又称相对单位制法),本论文采用的是标幺值法计算短路电流。

4.2 短路电流的计算

4.2.1 线路选择

1)35KV送电线

35KV及以上电压等级的送电线路,首先应按经济电流密度选择导线截面,再按允许载流量和机械强度条件校验 ① 选择经济截面

导线材料选择:铝;年最大负荷利用小时数Tmax:2300h〈3000h

所以选择导线的经济电流密度Jec=1.65Tmax/h 导线的经济截面:

Aec=I30(A)/Jec=80.5/1.65=48.80mm2

(4.1)

(按经济电流密度Jec选择导线截面时,一般应尽量取接近且小于Aec的标准截面,这是从节约投资和有色金属方面考虑的)

选标准截面为35mm2,即选LGJ―35型钢芯铝绞线 ② 校验发热条件

供电毕设(含外文文献+中文翻译)

S30=P302?Q302=163.13(KV?A)I30=S/3UN=9.42(A)10.加压站、转供负荷:查表得需用系数kx10=0.45,cosφ=0.78,tanφ=0.80P30=PN10×kx10=256×0.45=115.20(KW)Q30=P30×tanφ=115.20×0.80=92.40(Kvar)S30=P302?Q302=147
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0yvy2751y46cyp27lz4y3h0qq02udc01bwy
领取福利

微信扫码领取福利