索与水平支承力索的垂直距离和水平间距符合要求
⑶测量调整水平支接触悬挂的接触线的高度和拉出值(直线区段);或测量调整曲线外侧接触悬 挂的接触线的高度和拉出值。
⑷测量调整另一支接触线的高度和拉出值,使两支接触线距轨面等高,水平间距符合要求。
3、七跨式电分相内的其它设备(补偿装置、支撑装置、定位装置、隔离开关、分段绝缘子、导线接 头、承力索接头、接触线拉出值和高度及坡度、下锚拉线、吊弦等)的作业程序按已有标准执行。
五、
安全及注意事项
1、 检调七跨式电分相必须申请重合天窗。
2、 检修七跨式电分相时,除在作业地点按规定挂接地线外,还要在中性段悬挂上加挂接地线。3、 作业人员和工具材料不得侵入相邻线路的限界。 4、 隔离开关检调后,要恢复到原来的开合状态(开位)。 5、 检调受力较大的部件时,要做好安全防范措施,方可进行。 6、 检调后,各悬挂间的空气间隙符合规定。
7、 辅助人员要听从高空人员的指挥,执行呼唤应答制度,并时刻保持车梯的稳定,推行速度不5km/h。
得超过 接触网七跨式分相事故抢修预案
一、 电力机车在分相 150 米无电区内停车的处理措施
1、 当机车停车位置过转换柱时(准确位置为转换柱处的分段绝缘子),可将隔离开关闭合,向 无电区送电。
2、 当机车停车位置未过转换柱的分段绝缘子, 或不能准确判断机车停车位置时, 应先将列车尾 部方向的供电臂停电,再闭合隔离开关,向无电区送电。
3、 隔离开关操作程序:
⑴ 观察开关状态,向电调报告并申请隔离开关操作命令。
⑵当电调发给操作命令编号及批准时间后,操作开关并观察无误后向电调报告,并将命令内容填 入操作卡片。
⑶机车开出无电区后向电调报告并申请命令将开关复位。
4、 隔离开关操作安全规定 隔离开关倒闸作业必须两人进行,一人监护,一人操作。操作人应戴绝缘手套和穿绝缘鞋。操作 时动作迅速,一次开、合到位,中间不得停留,如刀闸不闭合时应将开关拉开再行操作。
二、
七跨内线索断线抢修 (包括中性线、两锚段关节承力索及接触导线) 当发现线索断线时,应迅速
查明断头两侧的损伤情况及破坏是否波及到电连接、分段瓷瓶、悬挂 及定位装置、补偿装置,如波及到时则应同时给于必要的处理
1、 承力索断线处理方案
⑴如承力索断头两侧没有较大损伤,线索长度变化 500mm以内时,可直接紧线用铜承力索接头 线夹做接头