电力二次系统安全防护总体方案
1总则
电力二次系统安全防护的总体原则是“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”。
2安全防护方案
外公?HWWM
?如耐设备
(反
图1电力二次系统安全防护总体方案的框架结构
2.1安全分区
原则上划分为生产控制大区和管理信息大区。生产控制大区可以分为控制区(又称安全 区
I )和非控制区(又称安全区II)。
2.1.1生产控制大区的安全区划分 (1)控制区(安全区【)
控制区中的业务系统或功能模块(或子系统)的典型特征为:是电力生产的重要环节, 直接实现对电力一次系统的实时监控,纵向使用电力调度数据网络或专用通道,是安全防护 的重点与核心。
控制区的典型业务系统包括电力数据采集和监控系统、能暈管理系统、广域相暈测暈系 统、配电网自动化系统、变电站自动化系统、发电厂自动控制系统等,其主要使用者为调度 员和运行操作人员,数据传输实时性为毫秒级或秒级,其数据通信使用电力调度数据网的实 时子网或专用通道进行传输。该区内还包括采用专用通道的控制系统,如:继电保护、安全 自动控制系统、低频(或低圧)自动减负荷系统、负荷管理系统等,这类系统对数据传输的 实时性要求为亳秒级或秒级,其中负荷管理系统为分钟级,
(2) 非控制区(安全区II)
非控制区中的业务系统或其功能模块的典型特征为:是电力生产的必要环节,在线运行 但不具备控制功能,使用电力调度数据网络,与控制区中的业务系统或功能模块联系紧密。
非控制区的典型业务系统包括调度员培训模拟系统、水库调度自动化系统、继电保护及 故障录波信息管理系统、电能暈计暈系统、电力市场运营系统等,其主要使用者分别为电力 调度员、水电调度员、继电保护人员及电力市场交易员等。在厂站端还包括电能量远方终端、 故障录波装置及发电厂的报价系统等。非控制区的数据采集频度是分钟级或小时级,其数据 通信使用电力调度数据网的非实时子网。
2.1.2管理信息大区的安全区划分
管理信息大区是指生产控制大区以外的电力企业管理业务系统的集合。电力企业可根据 具体情况划分安全区,但不应影响生产控制大区的安全。
2.1.3生产控制大区内部安全防护要求
(1) 禁止生产控制大区内部的E-Mail服务,禁止控制区内通用的WEB服务。
(2) 允许非控制区内部业务系统采用B/S结构,但仅限于业务系统内部使用。允许提 供纵
向安全WEB服务,可以采用经过安全加固且支持HTTPS的安全WEB服务器和WEB 浏览工作站。
(3) 生产控制大区重要业务(如SCADA/AGC、电力市场交易等)的远程通信必须釆 用加密认
证机制,对已有系统应逐步改造。
(4) 生产控制大区内的业务系统间应该采取VLAN和访问控制等安全措施,限制系统 间的
直接互通。
(5) 生产控制大区的拨号访问服务,服务器和用户端均应使用经国家指定部门认证的 安全
加固的操作系统,并采取加密、认证和访问控制等安全防护措施。
(6) 生产控制大区边界上可以部署入侵检测系统IDS。
(7) 生产控制大区应部署安全审计措施,把安全审计与安全区网络管理系统、综合告 警系
统、IDS管理系统、敏感业务服务器登录认证和授权、应用访问权限相结合。
(8) 生产控制大区应该统一部署恶意代码防护系统,采取防范恶意代码措施。病毒库、 木
马库以及ros规则库的更新应该离线进行。
2.2网络专用
电力调度数据网是为生产控制大区服务的专用数据网络,承载电力实时控制、在线生产 交易尊业务。安全区的外部边界网络之间的安全防护隔离强度应该和所连接的安全区之间的 安全防护隔离强度相匹配。
电力调度数据网应当在专用通道上使用独立的网络设备组网,采用基于SDH/PDH不同 通道、不同光波长、不同纤芯等方式,在物理层面上实现与电力企业其它数据网及外部公共 信息网的安全隔离。
电力调度数据网划分为逻辑隔离的实时子网和非实时子网,分别连接控制区和非控制 区。可采用MPLS?VPN技术、安全隧道技术、PVC技术、静态路由等构造子网。
电力调度数据网应当采用以下安仝防护措施:
(1) 网络路由防护
按照电力调度管理体系及数据网络技术规范,采用虚拟专网技术,将电力调度数据网分 割为逻辑上相对独立的实时子网和非实时子网,分别对应控制业务和非控制生产业务,保证 实时业务的封闭性和高筹级的网络服务质最。
(2) 网络边界防护
应当采用严格的接入控制措施,保证业务系统接入的可信性。经过授权的节点允许接入 电力调度数据网,进行广域网通信。数据网络与业务系统边界采用必要的访问控制措施,对 通信方式与通信业务类型进行控制;在生产控制犬区与电力调度数据网的纵向交接处应当采 取相应的安全隔离、加密、认证等防护措施。对于实时控制等重要业务,应该通过纵向加密 认证装貿或加密认证网关接入调度数据网。
(3) 网络设备的安全配置
网络设备的安全配置包括关闭或限定网络服务、避免使用默认路市、关闭网络边界OSPF 路由功能、采用安全增强的SNMPv2及以上版本的网管协议、设置受信任的网络地址范围、 记录设备日志、设置高强度的密码、开启访问控制列表、封闭空闲的网络端口等。
(4) 数据网络安全的分层分区设置
电力调度数据网采用安全分层分区设置的原则。省级以上调度屮心和网调以上直调厂站 节点构成调度数据网骨T?网(简称骨干网)。省调、地调和县调及省、地直调厂站节点构成 省级调度数据网(简称省网)。
县调和配网内部生产控制大区专用节点构成县级专用数据网。县调自动化、配网自动化、 负荷管理系统与被控对象之间的数据通信可采用专用数据网络,不具备专网条件的也可采用 公用通信网络(不包括因特网),且必须采取安全防护措施。
各层而的数据网络之间应该通过路市限制措施进行安全隔离。当县调或配调内部采用公 用通信网时,禁止与调度数据网互联。保证网络故障和安全弔件限制在局部区域Z内。
企业内部管理信息大区纵向互联采用电力企业数据网或互联网,电力企业数据网为电力 企