欧阳育创编 2021.02.04 欧阳育创编 2021.02.04
实验二变频器外部端子控制
时间:2021.02.04 创作:欧阳育 一、实验目的
1.掌握变频器的外部端子电路设计 2.熟悉变频器的参数设置
3.掌握PLC与变频器外部端子电路设计 4. 掌握PLC梯形图程序编程方法 二、实验设备及仪器
1. SIEMENS MM440变频器、基本操作面板(BOP)、三相异步交流电机
2. 开关、电位器、导线 3.S7-200 PLC 三、实验内容
MM440的输入输出电路图如下 当使用端子进行调速时的缺省设置。
数字量输入1 端子号 5 参数的设定值 P0701=‘1’ 缺省的操作 ON,正向运行 欧阳育创编 2021.02.04 欧阳育创编 2021.02.04
欧阳育创编 2021.02.04 欧阳育创编 2021.02.04
数字量输入2 数字量输入3 数字量输入4 数字量输入5 数字量输入6 数字量输入7 数字量输入8 选择命令源 频率设定值 斜坡上升时间 斜坡下降时间 6 7 8 16 17 经由AIN1 经由AIN2 / / / / P0702=‘12’ P0703=‘9’ P0704=‘15’ P0705=‘15’ P0706=‘15’ P0707=‘0’ P0708=‘0’ P0700=‘2’ P1000=‘2’ P1120=‘1’ P1121=‘1’ 反向运行 故障确认 固定频率 固定频率 固定频率 不激活 不激活 由端子排输入 模拟设定值 MM440包含了六个数字开关量的输入端子,每个端子都有一个对应的参数用来设定该端子的功能。
可以将变频器当前的状态以开关量的形式用继电器输出,方便用户通过输出继电器的状态来监控变频器的内部状态量。而且每个输出逻辑是可以进行取反操作,即通过操作P0748的每一位更改。
MM440变频器有两路模拟量输入,相关参数以in000和in001区分,可以通过P0756分别设置每个通道属性,支持常见的2~10V和4~20mA这些模拟
欧阳育创编 2021.02.04 欧阳育创编 2021.02.04
欧阳育创编 2021.02.04 欧阳育创编 2021.02.04
标定方式。对于电流输入,必须将相应通道的拨码开关拨至ON的位置,还要设置相关参数。
MM440变频器有两路模拟量输出,相关参数以in000和in001区分,出厂值为0~20mA输出,可以标定为4~20mA输出(P0778=4),如果需要电压信号可以在相应端子并联一支500欧姆电阻,需要输出的物理量可以通过P0771设置。
实验1 外部输入端子操作控制
将参数P0701(数字输入1的功能)改为1,当开关1为On时,电动机启动;为Off时电动机停止。
将参数P0702(数字输入2的功能)改为12,当开关2为On时,电动机正转;为Off时电动机反转。
将参数P0703(数字输入3的功能)改为9,当开关3为On时,可对变频器故障状态复位。
将按钮接到8和9,将参数P0704(数字输入4的功能)改为10(正向点动),当按钮按下时,电动机实现点动。
按图的端子连接模拟输入信号,通过电位器的滑动即可实现对电动机速度的控制。0-10V对应0-欧阳育创编 2021.02.04 欧阳育创编 2021.02.04