xx化纤总厂热电站120米烟囱
(xx晴纶厂120/2.7米烟囱滑模施工方案) 目 录 一、工程概况: 2 二、平面布置与加工准备 3 三、滑模模板组装: 5 四、模板施工工艺及特殊部位的施工方法: 1.垂直运输: 7 2.浇灌砼: 7 3、放松与张紧柔性滑道: 8 4、模板滑升与调经: 8 5、钢筋绑扎及铁件埋设: 11 6.内衬砌筑贴隔热层: 13 7.筒身表面处理及砼养护: 13 8.防止平台扭转与飘移及纠正措施: 14 9.牛腿施工与分隔: 15 10.孔洞预留: 15
6
11.筒首滑升: 16
12.活动模板的抽拔: 16
13.停滑措施及施工缝处理: 17
14.信号平台及爬梯的安装: 17
五、劳动组织与计划: 18
六、技术、安全、质量措施: 18
七、滑模拆除: 21
一、工程概况:
晴纶厂热点站钢筋砼烟囱高120米,底半径(±0.00处)为5.62米,底内衬半径为5.088米;顶半径1.9米,顶内半径为1.35米、外壁锥度(-0.30米-20.30米)为4%,(20.30-115.00米)为3%,筒首外壁锥度为6.33%,钢筋砼壁厚分500mm,320mm,280mm, 250mm,220mm,180mm六种,砼标号为250#,共约680.80m2。隔热层分80mm和50mm两种,用珍珠岩砌块,规格为200×330×80mm和200×330×50mm,要求其容量不得大于400KG/m3,强度3.5kg/m2;予热系数λ≤0.067千卡/kg度时、共约115.22m2,内衬为耐火砖。50#耐火砂浆砌筑,厚度有240mm和120mm两种,共约328.48m2。筒内在4.9m处设钢筋砼集灰平台一层,于标高4.9米处东西方向,设有烟道口两个。±0.00米处南北侧设有出灰口2个,筒内设矩形钢筋砼牛腿11道,每道牛腿间隔10米,烟囱西两角(主导风向)设钢爬梯一座,于标高80米和113.00米处各设一层信号平台
该烟囱耸立在新建厂房的北侧,烟囱基础坐落在粘土层上,地某承载力为20T/m2. 由于主厂房正在主体施工,均在烟囱安全半径以内,给烟囱施工带来不
利因素。另外无专业施工队伍,对烟囱施工缺乏经验。所以要求认真对待,高度重视,精心施工,真正确保安全,保质保量,又快又好地完成这一任务
该烟囱5.3米标高以下不宜滑模,采取人工支模浇捣,从5.3米以上采取内砌外滑方案(仍保留60cm高的内模板),大约在4月初开始装模具,在4月中旬开始滑升,滑升需要50天左右,大约在6月上旬滑完,6月中旬把模具全部拆下,必须抓紧利用春暖花开的好天气,争取在雨季到来之前施工完毕,滑升组织日夜二班作业,预计日滑升速度平均为2.5米
二、平面布置与加工准备
1.现场机具,材料布置见F一2图。搅拌站设在烟囱的东侧。设一台JD350强制搅拌机和一台砂浆搅拌机,水泥在搅拌站南露天放置,底部搭设木台座,上用蓬布遮住,其水泥用量应一次备齐,其品种要求一致,均用425#普硅水泥。砂子、石子堆放在搅拌机北侧,其存量应满足二十天的用量,砖石块堆放在烟囱的西侧,钢筋与千斤顶杆堆放在烟囱的西南侧,卷扬机棚搭设在烟囱的西侧成上挑单坡厦棚式,内设三台卷扬机、一台30马力双筒卷扬机,两台单筒一吨卷扬机,其中一台快速,一台慢速,配电盘设在该棚后背
电由主厂房引出,先送至卷扬机棚,然后分二路,一路引至搅拌机棚,并与水泵接通,另一路直送至烟囱台上,台上用电40KW,电缆截面选用B×4×10,卷扬机棚用电38KW,搅拌机棚用电15KW,水泵用电7KW,总用电110KW,电路干线截面应选用B×3×70+1×50mm2,水由原搅拌站引出,送至新搅拌站,养护用水由高压水泵(扬程不小于150米)将水送至烟囱台上
为了滑模模具的组装和烟囱10米高以内的施工垂直运输,将利用主厂房施工的Q60/80塔吊一台