4、某机电工程项目经招标由具备机电安装工程总承包一级资质的A安装工程公司总承包,其中锅炉房工程和涂装工段消防工程由建设单位直接发包给具有专业资质的B机电安装工程公司施工。合同规定,施工现场管理由A安装工程公司总负责。工程监理由一家有经验的监理公司承担,工程项目主材由A安装公司提供,工程设备由建设单位与C单位签订合同,A、B两家公司都组建了项目部。在施工过程中发生了如下事件:
事件1:锅炉进场后,B公司对出厂随带文件进行了点检即开始施工,监理工程师发现文件不齐全,指令B公司停工。
事件2:由于锅炉汽包延期1个月到货,致使B公司窝工和停工,造成经济损失,B公司向A公司提出索赔被拒绝。
事件3:A公司制定了现场安全生产管理目标和总体控制规定,B公司没有执行。 事件4:涂装工段工程验收后,建设单位向公安消防监督机构提交工程消防验收申请,要求公安消防监督机构消防验收,由于B公司提交的资料不全,公安消防监督机构不受理。 问题:
1.在事件1中,锅炉出厂随带文件主要包括哪些?
2.在事件2中,A公司为什么拒绝B公司提出的索赔要求?B公司应向哪个单位提出索赔? 3.在事件3中,B公司应如何执行A公司的安全管理制度?
4.在事件4中,B公司应提交哪些资料,公安消防监督机构才受理?
第 11 页 共 14 页
试题答案
一、单选题(共20题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)
1、正确答案:B 2、【答案】B 3、D
4、正确答案:C 5、【答案】C 6、D
7、正确答案:D 8、A 9、D 10、C 11、B 12、B
13、正确答案:A 14、A 15、D 16、A 17、B 18、C 19、【答案】C 20、D
二、多选题(共10题,每题2分。选项中,至少2个符合题意)
1、ABD 2、ACD
第 12 页 共 14 页
3、正确答案:A,B,D,E 4、ABCD 5、ACE 6、BCE 7、BC
8、正确答案:B,D,E 9、BCDE 10、CD
三、案列分析题(共4题,每题20分)
1、1.本工程避雷带材料的合格要求:避雷带铜材有产品合格证,钢材厚度应≥4mm,钢材为热镀锌。
2.本工程的避雷带应采用电焊搭接连接,搭接长度为扁钢宽度的2倍,三面施焊。从仓库建筑屋顶平面图可以看出,施工后的仓库建筑(10m×10m)为二类防雷建筑。
3.因为光伏直流发电回路的直流电压是600V,所以造成触电事故的直流电压有600V。施工技术交底记录的要求是参加施工技术交底人(交底人和被交底人)必须签字。施工技术交底记录应妥善保存,竣工后作为竣工资料进行归档。
4.光伏发电工程的竣工档案一套移交给建设单位保管,一套(原件)移交给当地档案馆。向建设单位移交工程档案资料时,应编制工程档案资料移交清单,移交后双方应在移交清单上签字盖章,双方各保存一份存档备查。
2、1.机电安装公司提出的索赔不合理。因为机电安装公司与电力建设公司签订的是固定总价合同。
2.不可进行费用调整。虽然电力建设公司提供的工程量有误,工程范围不明确;但机电安装公司对施工图分析不够,材料费估算有遗漏,二次搬运费和不可预见费估计偏低。加之在施工期间材料上涨,人工费提高。这都是机电安装公司的责任。
3.可能的风险有:物价上涨,人工费上涨,工程量计算错误,工程范围不明确。
4.还可以考虑因素有:施工现场实际情况,建设行政管理部门发布的现行消费量定额,工程造价管理机构发布的市场价格信息。
3、1.草原土壤保护的要求:(1)保护地表环境,防止土壤侵蚀、流失。因施工造成的裸土应及时覆盖。
第 13 页 共 14 页
(2)污水处理设施等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象。
(3)防腐保温用油漆、绝缘脂和易产生粉尘的材料应妥善保管,对现场地面造成污染时应及时进行清理。
(4)对于有毒有害废弃物应回收后交有资质的单位处理,不能作为建筑垃圾外运。 (5)施工后应恢复施工活动破坏的植被。
2.沟底铺设一层细沙后,铠装电缆的两端金属外皮要可靠接地,接地电阻不得大于10Ω。直埋电缆和水底电缆在敷设前应进行交接试验,有铝包或铅包护套的电缆,必须进行外护套绝缘电阻测试。直埋电缆的中间接头外面应有防止机械损伤的保护盒(环氧树脂接头盒除外),盒下面应垫以混凝土基础板,长度要伸出接头保护盒两端600~700m,进入建筑物前留有足够的电缆余量。电缆敷设后,上面要铺100mm厚的软土或细沙,再盖上混凝土保护板、红砖或警示带,覆盖宽度应超过电缆两侧以外各50mm,覆土分层夯实。
3.不合格。(1)计量管理员在使用计量器具前,应检查其是否完好,若不在检定周期内、检定标识不清或封存的,视为不合格的计量检测设备,不得使用。每次使用前,应对计量检测设备进行校准对零检查后,方可开始计量测试。使用中若发现计量检测设备偏离标准状态,应立即停用,重新校验核准。如出现损坏或性能下降时,应及时进行修理和重新检定。 (2)使用计量标准时必须严格按该设备使用说明操作,用完擦拭干净、断电,并加盖仪器罩,使仪表处于非工作状态。3.计量管理员应对施工使用的计量器具进行现场跟踪管理。
4.(1)母线连接处应该涂抹电力复合脂,而不是凡土林。(2)当母线平置时,螺栓应由 下向上穿。(3)螺栓连接的母线两外侧均应有平垫圈,相邻螺栓垫圈间应有3mm以上的净距,螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。(4)母线的螺栓连接必须采用力矩扳手紧固。
4、1.锅炉出厂随机文件主要包括:安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护说明、监督检验证明。
2.因为B公司直接与建设单位签订合同( A公司与B公司没有合同关系)。B公司应向建设单位提出索赔。
3. B公司除遵循A公司制定的安全管理制度外,还应按照A公司的规定制定B公司安全管理制度,报A公司确认。
4. B公司应提交的资料有:建筑消防设施技术测试检测资料(报告);竣工图、设备开箱记录及施工记录、设计变更文字记录、调试报告及竣工报告。
第 14 页 共 14 页