MT4000/5000下载工程失败时提示“打开USB端口失败”怎样解决?
1. 提示“打开USB端口失败”:
1)首先确认是否安装过USB下载线的驱动,若没有安装则进行手动安装;
2)若已安装USB下载线驱动,请检查硬件是否被电脑识别,即硬件设备管理器中是否出现Kinco HMI USB。若没有被识别,确认是否往触摸屏里下载过旧版本工程,如果有建议用最新的软件更新文件系统和内核,再用新版本软件编译工程下载。如果没有建议换电脑或换其他方式下载。 2.提示“文件校验和错误”: 建议换线或换台式机多下载几次。 3.提示“通讯超时”:
确认下载方式及下载线的制作是否正确。
网口上传下载怎么设置?
1.首先需要进行网络IP设置,电脑的IP和HMI的IP要在同一个网段上(前面三个数字相同,后面1 个数字应该不同;如果在局域网内,其IP地址不能与网络中其他IP相冲突)才能进行上传下载操作。
2.查看HMI的IP地址。将HMI背面的两个拨码开关都打到ON然后上电即进入系统设置界面,可以查看到HMI的IP地址(例如:192.168.0.100)Port 号(例如:21845)查看后要把拨码开关都打到off。
3.将电脑的IP地址改为和HMI的IP地址同一网段的(例如:192.168.0.90)。
1)HMI上电,用网线将电脑和HMI连接起来。
2)打开组态编辑软件,工具à下载方式选择à通讯方式选择网口,IP 和port号填写第二步查看的 HMI的IP地址(例如:192.168.0.100)Port 号(例如:21845)点击确定,网络IP通讯参数就设置好了。然后点击工具菜单栏à下载(或者上传工程)即可。
如何打开上传上来的工程?
1.首先确认上传上来的工程文件格式是否PKG(只有PKG格式才能反编译打开);
2.打开组态编辑软件,工具菜单栏下à反编译(最下面)进入KH Manager 反编译处理界面; 3.在反编译操作里点击选择找到需要反编译的PKG文件,然后选择反编译后生成的目标工程文件保存路径(不选择的话就是默认路径);
4.点击反编译进行操作,会弹出密码输入框要求输入密码。没有设置密码的话就输入系统默认密码888888;如果该PKG文件禁止反编译则不能进行下一步操作; 5.反编译进行中,软件弹出完成对话框即反编译完成,点击关闭;
6.软件里文件菜单栏下à打开工程,找到反编译成功后生成的WPJ文件即可打开工程。
如何不显示菜单和任务栏?
在拓扑结构窗口内双击触摸屏,弹出【MHI属性】,选择【任务栏】选项卡,将【显示任务栏】前面的√去掉即可。
屏停留在启动画面?
建议客户重新下载程序 或更新文件系统和内核
怎么添加图片?
点击【绘图】---【新建图形】,【类型】选择【位图】,编辑好图片名称点击【建立】后右键单击黑色小框选择【加载位图】,保存编译工程。
出现触控漂移/触控无响应如何处理?
建议将屏背后拨码开关拨到1 OFF 2ON 进行触控校准 若触控校准失败建议返修。
管道不显示流动效果?
一般是下图三个地方没设置好:
如何修改系统时间?
将拨码开关拨到10N 20N 重启触摸屏进入系统设置模式下修改; 或者用数值输入对LW10000-LW10006进行修改。
注意:年设置输入不得超过2038,否则系统时间会自动变成1969年1月1日。