梁侧模板计算书
计算依据:
1、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 4、《钢结构设计标准》GB 50017-2017
5、《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018
一、工程属性
新浇混凝梁名称 新浇混凝土梁计算跨度(m) 2教学楼KL3 9 混凝土梁截面尺寸(mmxmm) 300×800 二、荷载组合 《混凝土结构工程侧压力计算依据规范 施工规范》GB5066混凝土重力密度γc(kN/m3) 6-2011 结构重要性系数γ0 新浇混凝土初凝时间t0(h) 塌落度修正系数β 混凝土浇筑速度V(m/h) 1 4 0.9 2 0.8 min{0.28γct0βv1/224 可变荷载调整系数γL 0.9 梁下挂侧模,侧压力计算位置距梁顶面高度H下挂(m) 新浇混凝土对模板的侧压力标准值G4k(kN/m) 混凝土下料产生的水平荷载标准值Q4k(kN/m) 22梁下挂侧模G4k ,γcH}=min{0.28×24×4×0.9×221/2,24×0.8}=min{34.213,19.2}=19.2kN/m 2 下挂部分:承载能力极限状态设计值S承=γ0(1.3×G4k+γL×1.5Q4k)=1 ×(1.3×19.2+0.9×1.5×2)=27.66kN/m2
下挂部分:正常使用极限状态设计值S正=G4k=19.2 kN/m2
三、支撑体系设计
小梁布置方式 主梁合并根数 结构表面的要求 水平向布置 2 结构表面外露 主梁间距(mm) 小梁最大悬挑长度(mm) 对拉螺栓水平向间距(mm) 1200 300 1200
楼板厚度(mm) 梁下挂侧模高度(mm) 小梁道数(下挂) 梁左侧 150 650 4 梁右侧 150 650 4 左侧支撑表:
第i道支撑 1 2 距梁底距离(mm) 150 500 支撑形式 对拉螺栓 对拉螺栓 右侧支撑表: 第i道支撑 1 2 距梁底距离(mm) 150 500 支撑形式 对拉螺栓 对拉螺栓 设计简图如下:
模板设计剖面图
四、面板验算
模板类型 模板抗弯强度设计值[f](N/mm) 模板弹性模量E(N/mm) 22覆面木胶合板 13 6000 模板厚度(mm) 模板抗剪强度设计值[τ](N/mm) 215 1.3 1、下挂侧模
梁截面宽度取单位长度,b=1000mm。W=bh2/6=1000×152/6=37500mm3,I=bh3/12=1000×153/12=281250mm4。面板计算简图如下:
1、抗弯验算
q1=bS承=1×27.66=27.66kN/m
q1静=γ0×1.3×G4k×b=1×1.3×19.2×1=24.96kN/m q1活=γ0×γL×1.5×Q4k×b=1×0.9×1.5×2×1=2.7kN/m
Mmax=0.1q1静L2+0.117q1活L2=0.1×24.96×0.2172+0.117×2.7×0.2172=0.132kN·m σ=Mmax/W=0.132×106/37500=3.52N/mm2≤[f]=13N/mm2 满足要求! 2、挠度验算
q=bS正=1×19.2=19.2kN/m
νmax=0.677qL4/(100EI)=0.677×19.2×216.6674/(100×6000×281250)=0.17mm≤216.667/400=0.542mm 满足要求!
3、最大支座反力计算 承载能力极限状态
R下挂max=1.1×q1静×l左+1.2×q1活×l左=1.1×24.96×0.217+1.2×2.7×0.217=6.651kN 正常使用极限状态
R'下挂max=1.1×l左×q=1.1×0.217×19.2=4.576kN
五、小梁验算
小梁最大悬挑长度(mm) 小梁类型 小梁弹性模量E(N/mm) 小梁截面抵抗矩W(cm) 32300 方木 9350 83.333 小梁计算方式 小梁截面类型(mm) 小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm) 小梁抗弯强度设计值[f](N/mm) 22三等跨连续梁 50×100 1.782 15.444 小梁截面惯性矩I(cm) 4416.667 1、下挂侧模 计算简图如下:
跨中段计算简图
悬挑段计算简图
1、抗弯验算 q=6.651kN/m
Mmax=max[0.1×q×l2,0.5×q×l12]=max[0.1×6.651×1.22,0.5×6.651×0.32]=0.958kN·m σ=Mmax/W=0.958×106/83333=11.493N/mm2≤[f]=15.444N/mm2 满足要求! 2、抗剪验算
Vmax=max[0.6×q×l,q×l1]=max[0.6×6.651×1.2,6.651×0.3]=4.789kN
τmax=3Vmax/(2bh0)=3×4.789×1000/(2×50×100)=1.437N/mm2≤[τ]=1.782N/mm2 满足要求! 3、挠度验算