5.0.2 该条款参照GB/T10054-2005标准中5.1.2条规定了物料提升机安装、拆卸时的风速要求。

5.0.4 安装与拆卸过程中事故发生率较高,教训也较多,因此必须在作业前,根据现场条件编制作业方案,制订详细的安装和拆卸程序,对作业人员进行明确的分工交底,指定有经验的人员统一指挥。划分作业区域、安全区域,对现场实施隔离保护,并悬挂醒目标志。

5.0.6 物料提升机基础应为钢筋混凝土基础,且应根据相应规范、标准计算确定。 5.0.11 附墙架是增加物料提升机刚度、保证稳定性的重要设施,应尽量选用制造商提供的标准件;当标准件不能满足要求时,可经计算确定,并应符合本条款的规定。

5.1 性能要求

5.1.5 考虑到提升机大多数情况下仅有一个提升速度,且人员在地面操作,视野受限制,平层就位不准确,重复平层直接影响工作效率。且市场有低价、性能又达到标准要求的自动平层控制系统,因此提出提升机应设置自动平层控制系统,其平层精度为±50mm。

5.2 安全装置

5.2.1 起重量限制器的功能:一是限制最大起重量,保证物料提升机结构、机构不会因起重量过大而被破坏;二是吊笼若在上升过程中受阻,当阻力达到起重量限制器动作值时,可使吊笼断电制停,防止事故的发生。目前起重量限制器大多采用机械式。

5.2.2 短绳保护装置的功能:当吊笼发生断绳时,断绳保护装置将带有起重量的吊笼制停,并不应造成结构破坏,依照现行国家标准《施工升降机安全规程》GB10055的规定,物料提升机可采用瞬时式短绳保护装置。

5.2.3 安全停靠装置与断绳保护装置功能不同,所以两项装置必须单独设置。安全停靠装置应采用刚性结构,保证动作安全可靠。禁止使用钢丝绳、挂链等刚性结构替代停靠装置。

5.2.4 上极限限位器是防止因司机误操作或电气故障,使吊笼超越安全越程,发生冲顶事故的安全装置。安全越程大,相对安全,但过大又不实际,故将安全越程规定为3m。

5.2.7 物料提升机设置的非自动复位紧急断电开关应凸出操作面板。并应有红色标识。

5.2.9 因施工现场条件所限,造成司机作业视线不良,不能清楚看到每层装卸料作

业时,必须装设具有语音和影像显示功能的通信装置,并保证信号准确、清晰无误,防止误操作。

5.3 防护设施

5.3.1 本条款依据国家标准《施工升降机安全规程》GB10055-2007中第4.2条规定。

5.3.2 有些现场为图方便,在原有脚手架的基础上增加几道小横杆再铺脚手板,便完成了停层平台的搭设,由于平台长度与外脚手架宽度相同,卷扬机司机不能清晰看到平台口内的情况,容易引发误操作事故。若将平台长度加大,其外边缘至脚手架外侧立杆的水平距离不小于1m,这样视线不良的问题解决了,可防止误操作事故的发生。

平台门不仅应做到工具化、定型化,其安装位置也很重要。有的现场将平台门安装在靠近建筑物一侧,这样就失去了平台门的防护作用,所以规定平台门的安装位置与外边缘的距离不应大于200mm,以便起到临时防护的作用。

5.3.3、5.3.4 进料口防护棚、卷扬机操作棚是防止物体打击的防护设施,其长度是参照现行国家标准《高处作业分级》GB3608中对物体坠落半径说明规定的。卷扬机操作棚应有足够的操作空间,并具有防雨、防风等功能。

5.4 电气

5.4.1、5.4.2 根据现行国家标准《通用用电设备配电设计规范》GB50055和现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定,对电气设备应进行漏电、短路、过载及失压保护,确保电气设备及人身安全。

考虑到施工设备和人身安全,要求提升机总电源应设短路保护和漏电保护装置。而失压保护应在断电后再启动提升机时起断电保护作用,只有当总启动开关送电后,提升机才能正常工作。

5.4.4 施工现场用电环境恶劣,因此电气设备和线路的绝缘电阻值必须达到标准方可使用。

5.4.6 为保证司机安全操作,对便携式控制开关的线路电压要求不大于36V。引线过长容易导致碾压、挂扯情况,因此将其长度限定在5m以内。

5.4.8 根据行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005中第9.1.5条的规定,正、反向运转控制装置中的控制电器应采用接触器、继电器等自动控制电器,不得采用手动双向转换开关作为控制电器。

5.5 使用管理

5.5.1 物料提升机的验收是对其安装质量评价的重要程序,依照《建设工程安全生产管理条例》的规定,验收必须有文字记录,并有相关责任人签字确认。

5.5.2 物料提升机属建筑起重设备,依据建设部建质(2008)75号文件要求,其司机应取得特种作业操作资格,持证上岗。

5.5.3 本规范的物料提升机不具备载人的安全装置,故只允许运送物料,严禁载人。

7 检验规则

7.7 判定规则中,一个项目中如有5部分内容,有1部分不合格或5部分均不合格,均视该项目不合格。

当A类项目有1项不合格或B类项目有3项不合格或C类项目有6项不合格,其中任何一种情况时,判定产品不合格。

8 试验方法

8.3 安装垂直度测量,应在顶部风速不大于13m/s的状态下测量。测量时,吊笼落地,钢丝绳处于松弛状态,立柱相互垂直的两个方向均应测量。

8.5 额载试验时,载荷重心位置的偏心是考虑到实际工作情况而提出。 8.10 额载提升运行时,电机不能超负荷工作。

附录 物料提升机检验项目表

物料提升机检验项目表中“技术要求”栏,如有要求内容则为对该项目要求的简略说明,应以标准正文中的技术要求条款为完整依据。如仅有条款号,则表示应符合标准正文中相应条款的要求。