1、 值班要求:每班2人,24小时,持证
2、 组成:火灾报警操纵器、消防联动操纵器(总线盘、多线盘)、操纵室图形显示装置、消防电话主机、消防
应急广播
3、 开关机顺序:先主电开关、后备电开关、最后操纵器开关,关机相反
4、 主备电工作状态判定(指示灯),主备电切换检查(断了主电、备电自动工作,给上主电-主电自动工作-备电
自动充电,主电能把备电挤掉,断了备电不能切换,在100s内报故障信息),故障检查及恢复(短路、停电、内部线路故障),故障-听声音-查看显示屏, 5、 自检操作:火灾报警操纵器报警功能是不是正常
6、 消音操作:保证再有报警信号输入时能再次启动报警,报警信号不是火灾信号 7、 复位操作:使火灾自动报警系统恢复到正常监视状态 8、 屏蔽作用:外部设备故障,不能及时维修
9、 依照指示灯,火灾信息查询,识别:声音119警笛声、指示灯红色、显示器;如何查看火灾具体部位(图形
显示装置、图纸、显示屏) 10、 11、 12、 13、 14、 15、
依照指示灯,故障信息查询,识别:声音120救护车声、指示灯黄色、显示器 依照指示灯,隔离信息查询, 历史记录查询
火灾报警操纵器手动或自动状态切换,通过指示灯或液晶显示确认 消防电话主机的利用
消防广播的利用:设置手动许诺、启动按钮、打开功放开关、按下录放盘启动按钮;按下话筒或电子语
音、播放疏散语音、调剂音量 16、
消防联动操纵器操作:总线制:手动许诺、按下联动按键(卷帘、电梯、空调、非消防电源、正压送风
阀、排烟阀),指示灯意义:启动、反馈;多线制:手动许诺、按下联动按钮(开排烟机、送风机、消防泵),指示灯意义:启动、反馈 17、
处置火灾与故障报警:区别火灾报警信号、故障报警信号(音响、指示灯、显示器);
火灾处置(误报)-消音-查看火灾信息(确认位置)-现场查看-反馈-误报-查明误报缘故(现场设备复位)-主机复位-做好记录;
火灾处置(起火)-消音-现场查看-反馈-起火-扑救、疏散-----消控室人员:主机手动切自动-拨打119-通知领导-启动灭火疏散预案-启动联动-广播疏散-协助灭火-火调-主机复位-做好记录;(两关四开分区,警报广播电梯,强切电源报警,注意反馈信息)
1八、拨打119-具体单位名称、地址、着火部位-着火物性质、火势大小、有无人员被困-留下联系电话-到路口接应