好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

深川变频器应用调试实用手册

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

技术员应用调试实用手册

目录

第一章 恒压供水(供气)篇 ....................................................................................................................................................... 2

1、恒压供水(供气)调试流程(以G7系列远传压力表调试为例): ........................................................................... 2

G7系列压力传感器调试接线图及参数 ........................................................................................................................ 5 MN系列远传压力表调试接线图及参数 ...................................................................................................................... 6 MN系列压力传感器调试接线图及参数 ...................................................................................................................... 7 S500系列远传压力表调试接线图及参数 .................................................................................................................... 8 S500系列压力传感器调试接线图及参数 .................................................................................................................... 9 2、恒压供水(供气)常见故障及解决方法(以G7系列为例) ..................................................................................... 9 第二章 球磨专用型变频器篇 ................................................................................................................................................... 11

1、接线图 ............................................................................................................................................................................. 11 2、参数设置 ......................................................................................................................................................................... 12 3、具体操作方法 ................................................................................................................................................................. 13 4、常见故障解答 ................................................................................................................................................................. 14 第三章 常用案例篇 ..................................................................................................................................................................... 15

第一节 G7系列变频器........................................................................................................................................................ 15

一、端子启停外部电位器调速 ................................................................................................................................... 15 二、端子三线制控制启停外接按钮调速 ................................................................................................................... 16 第二节 S500系列变频器 .................................................................................................................................................... 19

一、端子启停外部电位器调速 ................................................................................................................................... 19 二、端子三线制控制启停外接按钮调速 ................................................................................................................... 20

1 / 21

第一章 恒压供水(供气)篇

恒压供水(供气)是变频器应用中最常见的一种,下面我们以G7系列变频器为例,讲解下用远传压力表的恒压供水的调试方法。

第一节 恒压供水(供气)调试流程(以G7系列远传压力表调试为例):

第一步,检测变频器是否正常

变频器上电,先不要接电机。变频器显示正常,调整参数F0.27=1参数恢复出厂设置。按起动(绿色RUN)键,变频器起动,调整键盘电位器将变频器频率调至50Hz,测量变频器输出电压,是否达到交流380V,如果正常则停止变频器。接上电机线,起动变频器,查看电机正反转,频率运行到50Hz查看电机运行电流、电压,观察设备运行状态。

第二步,远传压力表接线

打开压力表接线盖,数字万用表测量三条线电阻值,大多数表的阻值约为400Ω,390Ω,10Ω(注意:最大值减最小值约等于中间值)。牢记三条线位置,最大值和最小值的公共线接变频器GND,最大值的另一端接变频器 10V,最小值的另一端接V1。)

根据经验绝大多数远传压力表,最下端是绕线可变电阻中间抽头(绿色线)最上端(红色线)和最下端子(黄色线)

2 / 21

变频器端子GND接远传压力表最上端子(红色线), 变频器端子V10接远传压力表中间端子(绿色线), 变频器端子V1传压力表最下端子(黄色线),

第三步,测试变频器与远传压力表接线

首先给变频器上电,调整参数到FF.11组,用工具将远传压力表人为调动(将深川变频器包装中所带平口锣刀插入调压口中,上下拨动,压力表指针会变化), 如果FF.11组示数随着人为调动的压力变化而变化(压力越大示数越大)说明远传压力表与变频器接线正确。

注:一般接线后测量GND和10V示数不为10V,有一定的偏差。对设定压力值精确度不高的客户可以不用修改,如果客户对设定压力值精确度要求比较高那么就要更改F4.13参数,将F4.13内的数值更改为实际测量的GND和10V之间的电压数值。

第四步,根据G7系列供水(供气)常用参数表来调整参数

假设现场情况:远传压力表接好线后10V和GND之间测量的实际电压为DC 7.5V。远传压力表为1.6MP的量程,客户需要8公斤稳定的压力,而压力最低不能低于4公斤。要求有睡眠唤醒功能。

先根据实际测量的10V和GND之间实际电压将F4.13改为7.5V。之后F7.02设定压力值是根据压力表量程来计算 (例:远程压力表量程为1.6MP,客户要求稳定压力为8公斤,1.6MP即为16公斤,运算公式为:要求稳定压力/压力表

3 / 21

深川变频器应用调试实用手册