一、概述

本工程中低压配电箱有照明配电箱、动力配电箱、分配电箱、调光配电箱、厨房配电箱等,配电箱又有落地式、壁挂式等;按其放置部位有室型、室外型等;按设计要求,照明、动力配电箱最大尺寸为:700×350×2250(长×宽×高mm);各种配电箱共计近 1100 台。本要领书主要从配电箱的进场、临时堆放、安装、成品防护容进行编写; 二、施工方法及技术措施 2.1 配电箱进场

配电箱运输到西边卸料平台后,用8T汽车吊卸货,然后用 2T液压手推车运输至2#、3#电梯。如图一所示; 2.2 临时堆放的防护

配电箱由电梯运输至各相应楼层后,整齐的堆放在一起,用彩条布覆盖,并用铁丝固定牢固,要防水防尘,四周用脚手架围护 1.5m高,挂设备标识牌,并有警示标语牌; 2.3 配电箱安装

2.3.1 配电箱安装时,拆除外包装,然后用液压手推车拉到安装位置,运输过程中,一人拉,三人从三面扶着配电箱,防止配电箱倾倒;

2.3.2 配电箱之间、配电箱与基础型钢应采用镀锌螺栓连接,且低压配电箱施工要领书 20060228 第三版 2

必须加防松垫圈;

.

.

2.3.3 壁挂式配电箱安装高度为顶端距地 1500mm;配电箱安装相互间接缝不应大于2mm,成列盘面偏差不应大于5mm;

2.3.4 落地式配电箱的安装:基础与地面用 M10 膨胀螺栓连接,箱体顶端用两角钢与墙体固定防震之用; 配电箱顶部开孔尺寸与线槽尺寸相同;见详图二; 2.3.5 壁挂式配电箱在混凝土墙上的安装:配电箱用 M10 的膨胀螺栓固定,对于较重的配电箱在下面作角钢支架加强用;见详图三;

2.3.6 壁挂式配电箱与落地式配电箱安装在相近的位置时,以顶端齐平安装, 即壁挂式配电箱的顶端高度应与落地式配电箱的顶端高度相一致,见详图四; 2.3.7 壁挂式配电箱在水泥空心砖上的安装,有两种方式,见详图五、图六; 2.3.8 配电箱在静电地板上的安装:在地板下用 5#槽钢做一矩形支架,支架高度为静电地板的高度;见详图七;

2.3.9 配电箱在ALC板上的安装,有两种方法,见详图八、图九; 2.3.10 室外壁挂式配电箱的安装见详图十;

2.3.11 室外落地式配电箱,基础采用混凝土浇注200mm高,离墙10mm,见详图十一;

2.3.12 安装详图:

.

.

.

.

.

.

.