好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

后浇带专项施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一、编制依据

1.1. 结构施工图。 1.2. 规程、规范

序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 规范、规程名称 编 号 混凝土结构设计规范 高层建筑混凝土结构技术规程 混凝土结构工程施工质量验收规范 建筑地基基础工程施工质量验收规范 混凝土外加剂应用技术规范 梁、板、墙后浇带钢筋构造详图集 基础后浇带构造详图集 GB50010-2010 JGJ3-2010 GB50204-2002(2011版) GB50202-2002 GB50119-2003 11G101-1第98页 11G101-3第93页 后浇带防水构造详图集《地下建筑防水构造》 02J301第43、44页 二、 工程概况:

长虹·国际城(二期)北区项目地块位于四川省绵阳市涪城区跃

进路6号,长虹大道与剑南路西段交汇处,北临四川九洲老厂区,南临剑南路,东侧紧靠长虹·国际城三期,西临长虹·国际城一期,交通便利。一标段住宅区由29#、30#、31#、32#共4栋高层住宅及入口建筑,由居住、商业配套、地下车库组成。29#~30#楼为地下二层,地上32层,31#~32#楼为地下二层,地上31层,总建筑面积约78577.665余m2。

该工程结构形式为剪力墙结构,基础形式为筏板基础,抗震

设防烈度为7度。

三、 后浇带施工方案

1

1、 后浇带浇筑目的:

①地下室D~k轴交1~36轴段的所有混凝土浇筑时间已经超过两个月,后浇带一为伸缩后浇带,满足后浇带一在两侧混凝土浇筑完两个月后进行浇筑的设计条件和规范要求。

②由于本标段的施工电梯只能安装在地下室顶板的中庭靠近主楼部分,且设计能进入地下室顶板中庭部分的两条消防通道均有后浇带二(主楼与地下室部分的沉降后浇带)分割,无法满足楼层所需建筑材料的车辆通行,为保证工程进度的顺利实施,浇筑地下室顶板中庭及消防通道的部分后浇带二(地下室底板、负一层楼面的后浇带二暂不浇筑),以保证运输建筑材料的中小型车辆的通行以及施工电梯的安装。

2、本标段的后浇带计划分两次进行浇筑,第一次浇筑C~k轴交1~34轴段的所有后浇带一及地下室顶板中庭部分后浇带二,具体浇筑时间计划在2014年3月30日前后进行,剩余部分的所有后浇带计划在主楼主体封顶后即2014年6月15日前后进行浇筑。具体布置及浇筑位置详见附图。

3、A~D轴交1~36段的所有后浇带不在本次后浇带的浇筑范围之内,但同样适用与本方案。

3、后浇带处混凝土采用比原结构混凝土强度等级提高一个等级的填充用膨胀混凝土,非地下室部分要求混凝土水中14天限制膨胀率不小于0.02%。地下室底板(抗水板)、侧墙(挡土墙)、地下室顶板部分为C35P6级填充用膨胀混凝土,地下室负一层梁板为C35级填充用膨胀混凝土,均比原结构设计混凝土强度等级C30P6 和C30提高了一个强度等级,抗渗等级与原结构混凝土不变。

2

4、地下室顶板后浇带清理完成原结构混凝土两侧松散混凝土后,在原结构混凝土两侧安装BW-S遇水膨胀止水条,再浇筑后浇带混凝土。

5、抗水板、顶板与外墙不能同时浇筑时,在后浇带板离外墙20CM留茬,待浇筑该部位墙时一起浇筑。

6、考虑到本工程每层后浇带比较多,施工中不能保证同时进行,计划在后浇带交接处用模板拦截留直茬。 四、后浇带施工 (一)后浇带清理

1. 后浇带内垃圾及杂物清理干净,将整个混凝土表面的浮浆、松动混凝土凿掉,露出底层混凝土密实面为止。

2. 对于可能存在的大块沉积混凝土块,采用风镐或电锤凿掉。 3. 待以上清理完后用压力水抢冲洗干净,排除积水。

4. 浇筑前使其其充分湿润,报监理、建设单位验收后方能进入下道工序。

(二)后浇带施工流程:

施工后浇带以外砼→到设计规定时间后,施工后浇带砼→后浇带砼强度达到100%后,拆后浇带底模(侧模)。 (三)钢筋施工:

对筏板内钢筋进行检查校正处理,做好防护措施(加盖盖板)。

3

4

5

后浇带专项施工方案

一、编制依据1.1.结构施工图。1.2.规程、规范序号12345678规范、规程名称编号混凝土结构设计规范高层建筑混凝土结构技术规程混凝土结构工程施工质量验收规范建筑地基基础工程施工质量验收规范混凝土外加剂应用技术规范梁、板、墙后浇带钢筋构造详图集基础后浇带构造详图集GB50010-2010JGJ3-2010
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0y9fj9gtpl1h1yk7phhy1xkfw968dk01auy
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享