西门子S7-200PLC的介绍及控制伺服和步进电机的详细资料概述
S7-200 有两个 置PTO/PWM 发生器,用以建立高速脉冲串(PTO)或脉宽
调节(PWM) 信号波形。
当组态一个输出为PTO 操作时,生成一个50%占空比脉冲串用于步进电机或伺服电机的速度和位置的开环控制。 置PTO 功能提供了脉冲串输出,脉冲周期和数量可由用户控制。但应用程序必须通过PLC内置I/O 提供方向和限位控制。
为了简化用户应用程序中位控功能的使用,STEP7--Micro/WIN 提供的位控向导可以帮助您在几分钟内全部完成PWM,PTO 或位控模块的组态。向导可以生成位置指令,用户可以用这些指令在其应用程序中为速度和位置提供动态控制。 2、开环位控用于步进电机或伺服电机的基本信息
借助位控向导组态PTO 输出时,需要用户提供一些基本信息,逐项介绍如下: ⑴ 最大速度 (MAX_SPEED)和启动/停止速度 (SS_SPEED) 图1是这2 个概念的示意图。
MAX_SPEED 是允许的操作速度的最大值,它应在电机力矩能力的范围 。 驱动负载所需的力矩由摩擦力、惯性以及加速/减速时间决定。
图1 最大速度和启动/停止速度示意
SS_SPEED:该数值应满足电机在低速时驱动负载的能力,如果SS_SPEED 的数值过 低,电机和负载在运动的开始和结束时可能会摇摆或颤动。如果SS_SPEED 的数值过高,电机会在启动时丢失脉冲,并且负载在试图停止时会使电机超速。通常,SS_SPEED 值是MAX_SPEED 值的5%至15%。 ⑵加速和减速时间
加速时间ACCEL_TIME:电机从 SS_SPEED速度加速到MAX_SPEED速度所需的时间。 减速时间DECEL_TIME:电机从MAX_SPEED速度减速到SS_SPEED速度所需要的时间。