1、 遵守供电管理制度,严格按照电工操作规程作业;对配电房实施专职电工专人管理,持证上岗,保证供电正常。

2、低压操作人员必须站在绝缘垫上作业,高压操作人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套等安全用具进行作业。

4、设备检修时必须断电操作,并确保在需停电检修设备的回路上有一个明显的断开点;此外,在断开点上悬挂“有人操作严禁合闸”的警示标牌。

5、特殊情况必须带电作业时,应有可靠的防护措施,并按照安全操作规程进行作业,现场有专人监护,以防触电事故。 6、停(送)电操作程序:

(1)停电程序:断开低压侧各分路负荷开关和闸刀——断开低压侧总空气开关——断开低压侧总刀开关。

(2)送电程序:与停电顺序相反。合上低压侧总刀开关——合上低压侧总空气开关——合上各分路刀开关及负荷开关。

七、检修停电、送电:

(1) 配电房停电检修:按停电操作程序进行后,在确定已断电且发电机总开关处

于关闭状态时,在检修前端进行母线短路接地,并在总开关出挂上“严禁合闸”指示牌,检修完毕后,接到复电指令后摘除短路接地线,再按恢复送电程序进行恢复用电并摘除警示牌。

(2) 局部检修:接操作指令进行确定的回路停电操作,停电后挂上“有人作业严

禁合闸”的警示牌,作业完成后得到复电指令后方可按操作程序恢复供电,摘除警示牌。

八、 倒闸操作:

(1) 当市电停电后,需要发电机供电时须进行倒闸操作。 (2) 按停电程序进行高低压开关的操作。

(3) 发电机倒闸操作:按操作规程启动发电机—合发电机总开关—合发电机配电盘

各负荷开关—合配电盘上接发电机双掷开关—合低压负荷开关。 (4) 当市电恢复后的操作:断低压负荷开关—断发电机配电盘各负荷开关—操作配

电盘上双掷开关接市电端—按送电程序操作高低压盘得恢复供电。

1、高压配电室所有人员必须认真学习和遵守“作业安全工作规程”,每年按电业安全规程进行一次考试,取得合格证后,方可从事本工作。

2、所有作业人员必须熟悉本单位的供电系统,并经过一定培训,达到处理日常故障的能力。

3、高压配电室必须应有专人值班,做好安全保卫工作,非有关人员,一律不得入内。

4、高压配电室,变压器下周围严禁存放易燃、易爆、有毒及其它物品,严禁火种,并做好整洁工作。

5、高压配电室内值班人员,应坚守工作岗位,不得随便离开、并密切注意仪表,电气设备,有无异常现象,按时做好抄录表工作,晚上关好门窗。

6、严格执行有关电气操作规范。操作时必须穿好绝缘鞋、戴绝缘手套。

7、停、送电操作、应按照停、送电操作顺序进行。停电检修时应有明显标志,检修完毕后,要有专人作详细检查,并取得联系,确认线路上无异常现象,方可送电。

8、如发现设备在运行中有异常现象,应立即停电处理,必要时应向有关部门汇报。

高压电房值班电工一般要考本操作规程如下: 1、应严格遵守电气作业安全总则。

2、熟悉设备性能和结构、送电前及运行中的项目、内容以及安全用具、消防器材的使用方法。并具备在异常情况下正确采取措施的能力。

3、根据调度命令进行倒闸操作,一般情况下开关跳闸后允许试送电一次,再一次跳闸后,不准再送电。

4、倒闸操作时必须做到:

(1)严格按工作标规定进行操作,有不明知处必须向调度汇报,严禁私自更改工作票。

(2)严禁预约时间进行倒闸操作,因检修而停电,在未办工作终结手续和验收前不准送电。 (3)倒闸操作必须由二人进行,其中一个监护;单人值班场所允许由一人操作。

(4)停电操作时,必须按油开关、负荷侧隔离开关,母线侧隔离开关的顺序。送电时顺序与此相反。

(5)变压器送电时,先合高压侧油开关、隔离开关,再合低压侧总开关和分路开关。 (6)联络线并列或介并,必须用油开关操作,严禁用隔离开关操作。

(7)单极隔离开关或跌落式熔断器停电操作时,必须按中相、下风侧一相和上风侧一相的顺序。送电时顺序与此相反。

(8)隔离开关不准带负荷操作,允许的操作范圃为:分合电压互感器和避雷器;分合母线和连接在母线的设备的电容电流;分合变压器中性接地线;分合空载电流不超过2安的空载电力变压器;分合电容器电流不超过5安的空载电力线路;与其它开关并联的旁路隔离开关,当主开关合上后才能分合。

(9)装卸高压熔断器的熔体时,必须将熔断器前方的断路器分闸后进行。

(10)操作高压开关时,必须用绝缘棒并穿戴绝缘靴和绝缘手套。操作户外高压开关还必须站在绝缘垫上,雷电时禁止进行倒闸操作。

(11)停电或事故停电后,在未对有关断路器分闸并做好安全措施前。不准进入遮拦或接触设备,不准进行检修工作。

(12)静电电容器组的开关分合闸的间隔时间不准少于5分钟。 (13)母线停电时,电压互感器必须后停,送电时顺序与此相反。

(14)检修电压互感及其回路时,高压侧必须停电外,低压侧熔断器芯子必须取下。 (15)严禁带负荷对隔离开关分闸、误分或误合电源开关,对未拆接地线合闸。

5、值班员每天应对设备检查一次,过载或异常运行时应增加巡检次数,交接班时双方应共同全面检查一次,夜间重载时应进行巡视,对于无人值班的电站,每周至少巡视三次。 6、值班员可以单独巡视,但不准移开或跨越遮拦,不准接触运行中的设备。

7、运行中的变压器出现严重漏油。油位过高或过低、声响异常时,或瓷套有放电,必须寻找原因并向电调度员汇报。

8、运行中的高压配电装置出现放电、过热、异声、漏油、分合闸指示有误、静电电容器外壳凸胀,必须寻找原因并向电调汇报。

9、发现以下情况,必须立即对变压器的高低压开关分闸,并向电调度汇报。 (1)油箱内部声响明显增大,伴有不均匀的爆裂声; (2)油枕或防爆筒向外喷油; (3)严重漏油致见不到油位; (4)油色剧变伴有炭质;