好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

生物质发电项目工程附属厂房电气设备安装调试施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

山西福润2*12MW生物质发电项目工程

附属厂房电气设备安装

调试施工方案

批 准: 审 核: 编 制:

山西省工业设备安装公司 应县生物质发电项目部 2012年 5月10日

目 录

一、编制说明 --------------------------------------------------------- 2 1、工程概况 ---------------------------------------------------------- 2 2、施工图名称 -------------------------------------------------------- 2 3、执行技术规范、标准 ------------------------------------------------ 2 二、施工工序及操作方法 ------------------------------------------------ 3 1、施工工序 ---------------------------------------------------------- 3 2、配电室内配电设备安装: -------------------------------------------- 3 3、就地电气设备安装 -------------------------------------------------- 4 4、电缆敷设 ---------------------------------------------------------- 5 5、二次回路检查及接线 ------------------------------------------------ 7 6、电动机检查接线 ---------------------------------------------------- 7 7、调 试 ------------------------------------------------------------ 9 三、质量标准及质量控制的关键点 --------------------------------------- 11 四、安全、文明施工措施 ----------------------------------------------- 12 五、危险点预测及预防措施 --------------------------------------------- 13

一、编制说明 1、工程概况

山西福润2*12MW生物质发电项目工程位于山西省应县大王路南,由山西福润生物质能热电有限公司投资建设,山西正和热电工程勘测设计有限公司设计的2*75t/h生物质锅炉,配套2*12MW直接空冷汽轮发电机组热力系统,燃料供应系统、除灰系统、水处理系统、供水系统、电气系统、热控系统及附属配套工程均由本公司承建。为了提高附属厂房的电气安装调试质量,加强施工工序的过程控制,特编制附属厂房的电气安装调试施工方案。 2、施工图名称

山西正和热电工程勘测设计有限公司

《主厂房380/220V厂用电接线图》 《循环水泵房电气安装》 《消防水泵房电气安装》

《辅助车间380/220V厂用电接线图》 《空压机房及灰库电气安装》 《秸秆储仓及栈桥电气图》 《厂用电动机二次线》 《输送系统二次线》 3、执行技术规范、标准

3.1、《电气装置安装1KV及以下配线工程施工及验收规范GB50575-2010 3.2、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB50149-2010 3.3、《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》 GB50303-2002

3.4、《电气装置安装工程电气设备交接实验标准》 GB50150-2006 3.5、《电力建设安全工作规程》 3.6、公司《质量、环境、职业健康安全、管理程序文件》 二、施工工序及操作方法

1、施工工序:配电室内设备安装→就地电气设备安装→→电缆敷设→二次回路

检查及接线→电机检查接线→单体调试

2、配电室内配电设备安装: 2.1配电柜安装 2.1.1开箱、清扫、检查

2.1.2检查规格、型号、回路、布置是否与设计图纸相符,柜的外观应油漆完好,

无锈斑。

2.1.3柜上设备零件是否齐全,一次设备安装是否可靠,有无机械损伤。 2.1.4检查一次设备带电体相间及对地距离(不小于20毫米)。二次设备带电体

对地距离不小于4毫米。检查二次回路接线是否整齐、清晰、正确。 2.1.5抽屉柜还要检查抽屉推拉是否灵活轻便,有无卡阻碰撞现象。动触头与静

触头接触应紧密可靠。

2.1.6检查备品、备件是否按清单提供,有无出厂图纸及合格证等文件。 2.1.7用电动吹尘将柜内灰尘吹净。仪表、继电器进行校验和调整。 2.2配电柜运至配电室,运输时要根据图号所示按照顺序将盘柜运到位。 2.3根据图纸核对盘柜位置无误后再开始安装。安装时要先以进线柜一侧开始,

首先在每列盘的前面拉线以此线为基准,立第一块盘时要四个角挂线锤测量垂直,不平时用垫铁找平,将配电柜点焊,安装第二块盘,与第一块顶

面与盘面对齐,用螺栓由下而上与其对拧紧,测量符合要求后,再复查第一块盘有无变动,如有变动,加以纠正,如无变动,同样进行以后各盘安装;焊接固定,焊缝不宜过长,一般在20~40毫米,每个柜体的焊缝不少于四处。焊缝一般在柜底四角,焊接牢固可靠。 2.4母线安装

2.4.1盘内主母线厂家成套供应,安装时应注意检查母线表面要求光滑平整,无

裂纹、折皱、变形、扭曲等现象;厂家配套的母线应标记清晰,附件齐全,搭接面的镀银层不应有麻面、起皮等现象;主母线外包绝缘套(热缩材料),并应标有相色标志。

2.4.2根据安装序号先在盘后摆放好,逐相进行安装,与盘内引下线相连,安装

时,接触面应清理干净,涂电力复合脂,母线平置时,贯穿螺栓应由下向上穿,除此,螺母应置于维护侧,螺栓须露2~3扣,紧固件齐全。相邻螺栓间应有3毫米以上的净距。母线的接触面连接紧密,连接螺栓用力矩扳手紧固。

2.4.3母线在支持绝缘子上固定时,要求平整牢固,绝缘子不受母线的额外应力。

二片母线时,应保持不小于母线厚度的间隙。相邻间隔垫边缘距离应大于5毫米。

2.5抽屉调整:调整抽屉推拉应灵活轻便,无卡阻、碰撞现象,并且相同的抽屉

应能互换,抽屉推入工作位置后,触头接触良好,调整好后,分别涂以电力复合脂。

2.6柜体接地:低压柜与基础型钢焊接,只要基础型钢接地可靠,焊接牢固,则

柜体接地也就可靠。 3、就地电气设备安装

3.1就地箱体的安装

1)在混凝土结构平台上安装时,应将柜基础固定在预埋件上或采用膨胀螺栓固定,盘柜正面及侧面用水平尺测量找正固定,固定时一般采用螺栓或加固板安装,有防震要求时,加减震橡皮垫;

2)在钢结构落地安装时,应固定在钢梁上或加配辅助梁上,辅助梁应采用6~8号槽钢,其上平面与钢梁平齐;

3)在墙体安装箱体时,要求箱体水平中心线离地面1.5米左右,箱体的正面及侧面应垂直,一般采用膨胀螺栓固定,若在钢结构上,应在挂箱挂耳上配上下两根横担,横担采用40mm×4mm角钢制作,将挂箱装在横担上,然后将横担直接焊接在钢结构上,调整挂箱上平面水平;

4)箱体在户外安装时,应具备良好的防水、防潮、防尘措施。 3.2就地开关、按钮的安装

1)按钮并排安装时,间距为50~100mm,墙面安装时距地宜为1.5米左右,倾斜安装时,与水平面的倾角不宜小于30度;

2)安装时,先量好底盒安装孔的间距尺寸,在墙柱上用电锤打孔,塞好胀塞,然后用螺丝拧好底盒,最后再上按钮开关; 3)按钮操作应灵活、可靠、无卡阻; 4)所有就地电气设备必须有可靠的接地措施。 4、电缆敷设:

4.1电缆支架的制作和安装

4.1.1下料前,钢材先平直,下料误差在5mm内,切口无卷边和毛刺。 4.1.2电缆支架焊接质量必须符合要求;并作防腐处理。

4.1.3安装前,先按照设计图纸检查预埋件的位置、数量及其牢固性是否符合要

生物质发电项目工程附属厂房电气设备安装调试施工方案

山西福润2*12MW生物质发电项目工程附属厂房电气设备安装调试施工方案批准:审核:编制:山西省工业设备安装公司应县生物质发电项目部2012年5月10日
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0y5i47eia52wkqq4mj6h371qz5d0jm00km0
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享