好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电力系统综合实验——过流保护-三段配合整定

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

. . . .

实验一 过流保护 三段配合整定

一、 实验目的

1、 加深对电流保护三段配合相互配合的理解; 2、 掌握电力系统电流保护的整定及实现方法。 二、 实验容

1、 学习RTDS电流保护元件的使用方法;

2、 根据实际系统参数对保护进行整定,并记录故障波形; 3、 使用电力系统故障诊断专家进行故障分析。 三、 实验原理

电流一段保护的整定:为了保护电流速断的选择性,其起动电流必须躲过本条线路末端短路时最大短路电流,即在最大运行方式下末端母线三相接地短路故障电流。

电流速断保护不可能保护线路全长,要求保护线路全长的15%-20%即可。

电流二段保护的整定:要求限时速断保护必须保护线路全长,因此他的保护围必须延伸到下一级线路去,这样当下一级线路首端发生短路故障时就要动作。在这种情况下,为了保证动作的选择性,就必要保护的动作具有一定的时限。所以其整定值在下一条线路的一段整定值上加一个配合的可靠性系数即可。

对于二段保护来说, 一般要延时0.5秒动作。另外为了保护线路全长,限时速断保护必须在最不利于保护动作的情况下有足够的反应能力,所以需要其灵敏系数大于等于1.3。

. . . . .

. . . .

电流三段保护的整定:为保证在正常情况下各条线路上的过电流保护不误动,需要考虑最大负荷电流、返回系数和电机的自启动系数,因此:

具体的RTDS中保护设置模块设定在实验过程中体现,这里不再赘述。

四、 实验步骤

1、 建立如下图35kV电力系统模型:

三条线路分别长60km,80km,100km,CT的变比取为600:1,PT的变比取为35000:100。

线路一末端负荷2MW,0.8MVar; 线路二末端负荷3MW,1MVar; 线路三末端负荷3MW,1MVar。

分别在三条线路的中间和末端设置故障。

2、 参考实验原理和继电保护课程教材,根据线路参数合理设置整

定值,完成各条线路三段间过电流配合。 基本要求:第一条线路中间故障,保护一瞬时动作; 第一条线路末端故障,保护一延时动作; 第二条线路中间故障,保护二瞬时动作; 第二条线路末端故障,保护二延时动作; 第三条线路实现全线速动。

. . . . .

. . . .

3、 更改故障的的不同位置,观察保护是否拒动、误动,研究保护

在不同条件下的保护围。

五、 实验报告结果汇总 1、 实验平台的搭建 (1) draft模块

① 主体电力系统:主要分为38.5kV交流电源、母线、600:1电流互感器、35000:100电压互感器、三条各分为两段的输电线路、相间故障、接地故障、相应数值的负荷、线路划分百分比参数($length)等,具体见draft文件。

图一 draft中主体电力系统

. . . . .

. . . .

图二 第一条线路的参数设置

② 控制元件:主要是不同位置不同类型故障的控制电路、三个保护的参数模块及控制电路、测量零序电流的控制电路、三段曲线配合的控制电路(curve51P),详细容见draft文件;

图三 故障控制电路

. . . . .

. . . .

图四 保护整定控制电路

图五 测量零序电流电路

图六 线路划分百分比控制

(2) runtime模块(详见runtime文件)

① 控制部分:二进制下的不同类型故障控制、故障闭锁、故

障位置控制、保护开通闭锁控制、断路器合闸控制; ② 监测部分:三个电流互感器及三个电压互感器测量单元、零序电流测量单元、断路器状态指示灯、保护跳闸指示灯。

. . . . .

电力系统综合实验——过流保护-三段配合整定

....实验一过流保护三段配合整定一、实验目的1、加深对电流保护三段配合相互配合的理解;2、掌握电力系统电流保护的整定及实现方法。二、实验容1、学习RTDS电流保护元件的使用方法;2、根据实际系统参数对
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0y4bd0aewc0daes3y3831emx02sb8q00vre
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享