107.电气操作应根据调度指令进行。紧急情况下,允许不经调度许可执行操作,但事后应尽快向调度汇报,并说明操作的经过及原因。() ( √ )
108.恢复导线绝缘时,绝缘带应从距破损处两带宽完整的绝缘层上缠起。() ( × )
109.紧线前应先检查导线上是否有悬挂物。() ( √ )
110.分支箱、箱变、客户负荷电缆下线应经开关与线路连接。() ( √ ) 111.无载分接开关只能在断电情况下调压。() ( √ )
112.配电变压器停电做试验时,台架上严禁有人,地面有电部分应投围栏,悬挂“止步,高压危险”的标识牌,可无专人监护. ( × )
113.配电箱盘后配线要横平竖直,排列整齐,绑扎成束,用卡订固定牢固. ( √ )
114.当接地体全部打入地下后,应在四周用土壤埋入但不夯实.() ( × ) 115.室外配电箱应安装在支架或基础上,箱底距地面高度不低于1.0m。() ( √ )
116.配电室(箱)进出引线的截面积应按电流的允许载流量选择,但应满足机械强度的要求。() ( √ )
117.调整导线弧垂的工作,主要应针对夏季时新建的线路和检修时变动过导线弧垂的线段。() ( × )
118.钢筋混泥土电杆根部检查,其挖掘深度视埋设深度而定,一般为0.5m左右。() ( × )
119.缺陷主要是由于施工质量、产品质量、外界环境条件以及灾害等原因引起的。() ( √ )
120.短路包括三相短路、三相接地短路、两相短路、两相短路接地和单相短路接地。() ( √ )
121.设备评级原则是:一类设备是本单元存在缺陷,但不影响安全供电,不威胁人身安全。() ( × )
122.有重大缺陷,不能保证安全运行,三漏严重,外观很不整洁,主要技术资料残缺不全或检修预试超过同期的电气设备应定为三类设备。() ( √ )
123.设备检查的目的就是对其运行情况、工作性能及磨损、腐蚀或老化程度进行检查和监测。() ( √ )
124.导线拉断故障常常发生在每年最冷或覆冰的季节。() ( √ ) 125.在工频电压作用下,表面清洁干燥的绝缘子的闪络电压数值,称为工频闪络电压,简称干闪络。() ( √ )
126.湿闪络是在工频电压作用下,洁净的绝缘子在人工淋水情况下的闪络电压,称为工频闪络电压,简称湿闪络。() ( √ )
.. ..
. .
127.检测变压器切换开关时,若发现有连续两个外置的变比或直流电阻相等,则可能是切换开关的触点没有切换。() ( √ )
128.交流耐压试验的试验波形对试验无影响,故对试验波形不作要求。() ( × )
129.在中性点不接地系统中任何一处发生接地故障都会出现零序电压,利用零序电压来产生信号,实现对系统接地故障的监视系统,称为绝缘监察装置。() ( √ )
130.当线路发生故障时,电源侧保护装置切断故障线路,分段器的计数装置进行计数,当达到预先整定的动作次数后,在断路器跳开故障线路的瞬间,分段器自动跳开,使故障线路区段与系统绝缘开来。() ( × )
131.采用接零的方法的目的是:最大碰壳时的短路电流,促使保护尽快作用,快速切断电源故障相电压。() ( × )
132.在高压设备上工作需要全部停电或部分停电时,必须填用第一种工作票。 ( √ )
133.对同杆架设的多层电力线路进行验电时,先验高压,后验低压;先验上层,后验下层。() ( × )
134.将检修设备停电,必须拉开隔离开关,使各方面至少有一个明显的端口点。() ( √ )
135.高处作业应一律使用工具袋。较大的工具应用绳拴在牢固的构件上,不准随便乱放。以防止从高空坠落发生事故。() ( √ )
136.绝缘子在安装前应逐个清污并作外观检查,抽测率不得小于5%。() ( √ )
137.在检修的工作中,把每相导线通过接地装置与连接在一起,目的是为了使塔杆和导线保证零电位,从而保证人身的安全。() ( √ )
138.避雷器安装地点与受其保护的电缆头、线路油断路器或变压器中间距离越近,保护效果越差。() ( × )
139.浇注基础后应在12h开始浇水养护,当天气炎热、干燥有风时,应在3h进行浇水养护。() ( √ )
140.10kV绝缘线与10kV绝缘线交叉跨越时最小距离为1m,与0.4kV绝缘线交叉跨越时最小距离为0.5m。() ( × )
141.测量绝缘电阻和吸收比,是检查变压器绝缘状态简便而通用的方法。() ( √ )
142.在架空绝缘导线附近敷设防止雷击断线的感应雷屏蔽线,屏蔽线与绝缘导线的距离为0.20米~1米,屏蔽线安装连接在架空线路电杆的横担上,屏蔽线的两端和中间每隔2~5根电杆设置强制接地,接地电阻小于30欧姆。() ( √ )
143.中性点不接地系统中发生单相接地故障,一般允许2h带接地故障继续运
.. ..
. .
行。() ( √ )
144.环流不会烧坏变压器。() ( × )
145.测试电力电容器绝缘电阻时,兆欧表一摇动,指针回到零位,说明电力电容器绝缘电阻不良。() ( × )
146.分支线路安装跌落式熔断器,熔丝元件一般不应小于所带负荷电流的1.2倍。() ( × )
147.装设线路自动重合闸可以大大提高供电可靠率。() ( √ ) 148.电力系统的技术资料是分析处理电气故障和事故的依据。() ( √ ) 149.所有的配电变压器都装有油枕。() ( × )
150.在三相四线低压配电系统中,若三相负荷不完全对称,则中性线(零线)中无电流通过。() ( × )
151.电力系统发生短路故障后,主要现象是电流急剧增加,电压急剧下降。() ( √ )
152.切合空载线路容易产生操作过电压。() ( √ )
153.线路愈长(总电容愈大),电压愈高,接地电流愈小。() ( × ) 154.单相接地是线路一相的一点对地绝缘性能丧失,该相电流经此点流入,这叫单相接地。() ( √ )
155.电气上的“地”含义不是指,而是指电位为零的地方。() ( √ ) 156.线路终端杆可以设变台。() ( √ )
157.日光灯并联电容器的目的是改善电压,增加感性阻抗便于启动。() ( × )
158.变压器不带二次负载下的调压为有载调压。() ( × )
159.把长度一定的导线的直径减为原来的一半,其电阻值为原来的2倍。() ( × )
160.用链条葫芦起吊重物时,如已起吊的重物需在中途停留较长时间,应将手拉链拴在起重链上,防止自锁失灵。() ( √ )
161.保证各种工器具在工作时的实际受力小于其极限力,将极限力除以一定的系数,该系数称为安全系数。() ( √ )
162.手拉葫芦及滑车的试验每半年一次;外观检查每月一次。() ( × ) 163.物体受力即刻要发生断裂或变形时的力叫应力或极限应力。() ( × ) 164.作用于构件两个侧面上且与构件轴线垂直的外力成为剪切力。() ( √ ) 165.在天气较冷时,使用大锤操作,可以戴手套。() ( × )
166.公司系统各单位应根据“谁工作,谁负责”的原则建立健全安全生产保证
.. ..
. .
体系和安全生产监督体系。() ( × )
167.安全性评价是对运行中“系统”的评价,是对企业当前的安全生产基础和管理水平的评价。() ( √ )
168.线损率为线损电量与售电量之比的百分数,是一项重要的技术经济指标。() ( × )
169.全体电业职工必须贯彻“安全第一,预防为主”的方针,坚持保人身、保电网、保系统的原则。() ( × )
170.作业条件是指作业时的气象条件和环境。() ( √ )
171.登杆进行倒闸操作时,操作人员可以不戴安全帽,但必须使用安全带。() ( × )
172.使用验电时,验电前要先到有电的带电体上检验一下验电笔是否正常。 ( √ )
173.在操作票的操作任务栏,应写明操作设备的名称和编号。() ( √ ) 174.拉开或拆出全回路仅有的一组接地开关地线,不需要用操作票。() ( × )
175.有关规程规定安全带在高空作业使用时,其破断力不得小于15000N。() ( √ )
〖单选题〗
1.在R、C串联电路中,R上的电压为4V,C上的电压为3V,R、C串联电路端电压及功率因数分别为()。 ( d )
( A ) 7V,0.43 ( B ) 5V,0.6 ( C ) 7V,0.57 ( D ) 5V,0.8
2.白炽灯和电炉丝,由于不消耗无功功率,所以功率因数为()。 ( d ) ( A ) 0 ( B ) 0.5 ( C ) 0.8 ( D ) 1
3.已知某节点A,流入该节点电流为10A,则流出该节点的电流为()。 ( c ) ( A ) 0A ( B ) 5A ( C ) 10A ( D ) 不能确定
4.在电路中,从电源三个线圈引出三根导线外,还从中性点引出一根导线,这种接线供电方式称为()。 ( c )
( A ) 三相星形接线供电 ( B ) 三相角形接线供电 ( C ) 三相四线制供电 ( D ) 三相五线制供电
5.交流电阻和电感串联电路中,用()表示电阻、电感及阻抗之间的关系。 ( c )
.. ..
. .
( A ) 电压三角形 ( B ) 功率三角形 ( C ) 阻抗三角形 ( D ) 电流三角形
6.金属导体的电阻随温度升高而增加,其主要原因是()。 ( a )
( A ) 电阻率随温度升高而增大 ( B ) 导体的截面积随温度升高而增大 ( C ) 导体长度随温度升高而增大 ( D ) 导体长度随温度升高而减小
7.空载电流又称()电流,其是变压器一次侧加额定电压,二次侧空载时,一次绕组中所通过的电流。 ( b )
( A ) 感应 ( B ) 励磁 ( C ) 断路 ( D ) 短路
8.材料力学的任务就是对构件进行()的分析和计算,在保证构件能正常、安全地工作的前提下最经济地使用材料。 ( a )
( A ) 强度、刚度和稳定度 ( B ) 强度、刚度和组合变形 ( C ) 强度、塑性和稳定度 ( D ) 剪切变形、刚度和稳定度
9.单钢管抱杆高度为10m,断面直径为194/174,固定钢丝绳拉线直径为21.5mm,其起吊重量为()。 ( d )
( A ) 98kN ( B ) 196kN ( C ) 250kN ( D ) 294kN
10.在风作用在导线上时,导线的力应分解为()。 ( a )
( A ) 顺线路方向的导线水平力分量、垂直线路导线水平风载力分量、垂直线路导线垂直荷载分量 ( B ) 垂直线路导线水平风载力分量、垂直线路导线垂直荷载分量 ( C ) 顺线路方向的导线水平力分量、垂直线路导线垂直荷载分量 ( D ) 顺线路方向的导线水平力分量、垂直线路导线水平风载力分量
11.起重时,吊点的合力必须在物体的()。 ( c )
( A ) 形心上 ( B ) 中间 ( C ) 重心上 ( D ) 任何位置
12.导线上作用的荷载沿导线长度均匀分布,所以一档导线中各点的应力是()。 ( b )
( A ) 相等的 ( B ) 不相等的 ( C ) 沿挂点向最低点逐渐增大 ( D ) 应力水平分量等于应力垂直分量
13.水平荷载对电杆产生()分力。 ( b )
( A ) 扭转 ( B ) 剪切 ( C ) 扭曲 ( D ) 弯曲
.. ..