大同市便民服务大厅
电气工程施工方案
一、工程概况
本工程为:大同市便民服务大厅。主体建筑为地下一层、地上六层,建筑物总高度为27.3m,建筑面积为:16348.8m2。主体结构形式为:框架结构,抗震设防类型为:丙类设防,合理使为年限为50年,抗震设防烈度为7度。本楼为二类高层建筑,其耐火等级为一级。 1、施工依据:
中华人民共和国现行主要标准及法规: 《民用建筑电气设计规范》JGJ-16-2008 《建筑照明设计规范》GB50034-2004 《供配电系统设计规范》GB50052-95 《低压配电设计规范》GB/50054-95
《住宅设计规范》GB50096-1999 2003年版 《住宅建筑规范》GB50368-2005
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 2005年版 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 2000年版
建筑标准设计研究所出版的国家标准设计图集及山西省05D系列标准图集。 2、工作内容:
本工程包括:电力系统,低压室配电系统,照明和应急照明系统,电梯电源,防雷与接地系统,火灾自动报警联动控制系统,予埋管线有电话系统、楼宇对讲系统、有线电视系统、宽带网系统。 3、负荷等级及容量
住宅楼内的消防用电为一级负荷,普通电梯为二级负荷,其余为三级负荷。
一般照明、动力电源使用总容量为312KVA,其中应急为209KVA;备用电源使用总容量为209KVA;保护方式为低压断路作过载短路保护。 4、电源
该工程由室外变电室电缆直埋引来两路独立380/220V电源,至地下一层配电室;应急系统的备用电源由第二电源引来,一用一备,并在最末端配电箱内自动切换;地下一层、楼梯间等公用照明及动力用电在配电室设表计量;每户住宅用电有分户配电箱且在每层电气竖井内安表计量。 5、配管配线
照明主干线路采用YFD-YJV-1.0型多芯电力电缆,敷设在桥架和竖井内,分支采用BV-0.5型电线穿PC阻燃管暗敷;应急照明采用ZR-BV-0.5型电线穿焊接钢管暗敷;电梯主干线路采用ZR-YJV-1.0型电力电缆,亦敷设在桥架和竖井内;报警信号、消防联动控制及火灾通讯线全部采用ZR-RVS型导线穿焊接钢管暗敷;其余弱电做予埋管线盒,引至各户,均采用PC管和86型70㎜深线盒. 6、设备、灯具、开关、插座安装
低压配电柜落地安装,各双电源自动切换箱、动力配电箱、电气竖井内照明计量箱均为明装,分户配电箱、开关、插座及弱电配管予埋盒均为暗装。一般灯具安装灯位且试亮,安全出口指示灯采用自带隔镍电池灯安装。 7、防雷、接地
本工程为二级防雷,屋顶采用φ12镀锌圆钢作避雷带,利用柱内4根主筋作为引下线,利用基础钢筋网和人工接地体做接地装置,接地电阻要求小于1Ω。±0.000以上每三层利用圈梁上、下主筋做均匀环,且将任何金属构件物连接,将所有进出楼的金属铠装、桥架以及管道的外壳全部做保护接地,在配电室设总等电位连结箱,电源零线在低压配电室作重复接地,接地电阻R<1欧姆。 二、施工准备
做好施工准备,保持安装工作有计划有步骤的进行,减少施工中的混乱,对现均衡施工,缩短工期,确保工程质量和安全生产.
1.在施工前,熟悉和审查施工图纸资料,了解设计意图的基础上,从施工角度各自提出图纸资料存在的问题,一式六分,分别报送建设单位、监理单位和设计单位,充分体现图纸在审核后技术会审的重要性.如施工具体问题预先提出现场技术核定,经由甲方和监理单位签证后施行,使存在的问题在施工前得到妥善解决,从而达到不影响施工、不发生返工的工程质量效果.
2.编制施工图预算和施工预算,进行两算对比,确定项目管理目标,取得最佳投资效益,达到工程建设的好、快、省目的。
3.编制安装工程施工组织设计和施工方案.
4.根据合同工期和建设单位要求,结合现场条件、设备材料准备情况以及土建进度计划,编制安装进度网络计划,与土建同行。
5.根据安装工程进度表,制定安装需用主要机具计划表. 6.提出预制加工件,事先安排预制加工.
7.明确安装技术要求和执行的施工验收规范和国家标准. 8.根据工程进度表,甲方(监理)对某些不满足进度要求的主要设备和材料,提的出书面清单,由建设单位和监理单位落实解决,进行修改,以保证工程进度.
9.确保施工质量,技术员对班组施工安装,层层进行技术交底. 10.制定施工方案和施工工艺的项目、时间和要求.
11.专业负责人配合施工的安排,主要有安装与土建施工之间的交叉配合,安装各专业施工之间的交叉配合,以及安装与装饰之间的交叉配合.
三、施工现场平面布置
合理的布置施工现场,满足施工需要,实现文明施工,安排整齐有序,安排好设备、机具和材料的路段,施工必须的临时预制加工场地,存放材料和机具的临时仓库,以及现场办公室和施工班组更衣室等;施工用临时供电,包括动力设备和照明用电;施工机械设备的进入路线,设置地点和活动范围。 四、施工部署
为了加强现场管理,有计划的组织施工,现场建立安装工程项目技术、质量、安全管理组;在建筑物中安装以主动积极的态度,有计划的组织施工,配合安装所需的各种予埋件和予留孔,做到不遗漏,尺寸和位置准确.如地下层内外剪力墙上予埋的钢套管,供引入电源、消防联动和连接泵用、电视、电话、楼宇对讲、宽带网及强电、弱电桥架留洞、等电位接地等,各层楼板和混凝土剪力墙上预埋的线管、接线盒、开关、插座盒,要求安装施工人员在土建每次浇灌混凝土前,