B.合金结构钢 C.冷轧钢 D.热轧钢
E.耐候钢
3、汽轮机按热力特性可以划分为( )汽轮机。 A.凝汽式 B.背压式 C.抽气式 D.多压式 E.塔式
4、利用建筑物底板内钢筋作为接地体时,整个接地系统完工后,应抽检系统的(A.钢筋的直径 B.钢筋焊接点 C.绝缘电阻值 D.导通状况 E.接地电阻值
5、消防工程资料移交包括消防工程在设计、施工和验收过程中所形成的( )。A.安装文件 B.招标文件 C.技术文件 D.经济文件 E.合同文件
6、机电工程注册建造师执业的机电安装工程不包括( )。 A.净化工程 B.燃气工程
第 6 页 共 16 页
。 ) C.动力站工程 D.建材工程 E.制氧工程
7、下列误差中,属于形状误差的是( )。 A.直线度 B.平面度 C.圆度 D.圆轴度 E.平行度
8、高层建筑中要求安装坡度为3‰、不得小于2‰的管道有(A.汽、水同向流动的热水采暖管道 B.汽、水同向流动的蒸汽管道 C.汽、水逆向流动的热水采暖管道 D.凝结水管道 E.散热器支管
9、IT供电系统适用于( )等场所。 A.居民住宅 B.公共建筑 C.易燃 D.易爆
E.易发生单相接地故障
10、计量器具的选择原则是( )。
A.应与承揽的工程项目的检测要求相适应 B.与所确定的施工方法和检测方法相适应 C.必须具有技术鉴定书或产品合格证书
第 7 页 共 16 页
。 ) D.价格低廉
E.坚实耐用、易于运输
三、案列分析题(共4题,每题20分)
1、某安装工程公司承包了一套燃油加热炉安装工程,包括加热炉、燃油供应系统、钢结构、工艺管道、电气动力与照明、自动控制、辅助系统等。
燃油泵的进口管道焊缝要求100%射线检测,因阀门和法兰未到货,迟迟未能焊接。为了不影响单机试运行的进度要求,阀门和法兰到达施工现场后,安装工程公司项目部马上安排施工人员进行管道和法兰的施焊,阀门同时安装就位。
安装工程公司项目部总工程师组织编写了加热炉、燃油泵等动力设备的单机试运行方案,报建设单位进行了审批,按照试运行方案,安装工程公司项目部组织了单机试运行和联动试运行。
安装工程公司项目部在分项、分部工程质量验收评定合格后,填写工艺管道工程质量验收记录,并作了检查评定结论,向建设单位提出进行单位工程质量验收评定和竣工验收的申请。
安装工程公司项目部向建设单位提交的竣工工程施工记录资料有:图纸会审记录、设计变更单、隐蔽工程验收记录;焊缝的无损检测记录;质量事故处理报告及记录。建设单位认为:安装工程公司项目部提交的施工记录资料不全,要求安装工程公司项目部完善、补充。安装工程公司项目部全部整改补充后,建设单位同意该工程组织竣工验收。 问题:
1.阀门在安装前应检查哪些内容?
2.指出安装工程公司项目部组织试运行的不妥之处,并予以纠正。 3.工艺管道工程质量验收记录填写的主要内容有哪些? 4.安装工程公司项目部应补充哪些施工记录资料?
2、某安装工程承接了商场(地上5层,低下2层,每层净高5.0m)的自动扶梯安装工程。
第 8 页 共 16 页
工程有自动扶梯36台,规格:0.65m/s,梯级宽1000mm,驱动功率10kW。
合同签订后,安装公司编制了自动扶梯施工组织与技术方案、作业进度计划等。将拟安装的自动扶梯工程《安装告知书》提交给工程所在地的特种设备安全监督管理部门。 在自动扶梯安装前,施工人员熟悉自动扶梯安装图纸、技术文件和安装要求等。依据自动扶梯安装工艺流程(施工图交底→设备进场验收→土建交接检验→桁架吊装就位→电气安装→扶手带安装→梯级安装→试运行调试→竣工验收)进行施工。
自动扶梯设备进场时,安装公司会同建设单位、监理和制造厂共同开箱验收,核对设备、部件、材料的合格证明书和技术资料(包括复印件)等是否合格齐全。
在土建交接验收中,检查了建筑结构的预留孔、垂直净空高度、基准线设置(见下图)等,均符合自动扶梯安装要求。
在自动扶梯制造厂的指导和监控下,安装公司将桁架吊装到位,自动扶梯的电气、扶手带、梯级等部件的安装完成后,各分项工程验收合格。自动扶梯校验、调试及试运行验收合格。 问题:
1. 安装公司在提交《安装告知书》时还应提交哪些材料? 2. 自动扶梯技术资料中必须提供哪几个文件复印件?
3. 在土建交接检验中,有哪几项检查内容直接关系到桁架能否正确安装? 4. 本工程有哪几个分项工程质量验收?由哪个单位对校验和调试的结果负责?
第 9 页 共 16 页
3、某厂新建总装车间工程在招标时,业主要求本工程按综合单价法计价,厂房虹吸雨排水工程按100万元专业工程暂估价计入机电安装工程报价。经竞标,A公司中标机电安装工程,B公司中标土建工程,两公司分别与业主签订了施工合同。
A公司中标后,考虑工期紧,劳动力资源不足,征得业主同意,经资格审查和招标,决定将其中的空压站设备(由建设单位供货)安装工程分包给C公司。在施工过程中发生了以下事件:
事件1:C公司在空压机安装完成后,单机试运行前做了如下工作:试运行范围内的工程已按设计和有关规范要求全部完成;提供了产品合格证明书,施工记录,空压机段间管道耐压试验和清洗合格资料,压力表和安全阀的送检合格证明材料,空压机和冷却泵电气,仪表已调试完毕;建立了试运行组织,试运行操作人员已经过技术培训;试运行所需的冷却水有充分保证;测试仪表、工具、记录表格齐全。在编制了试运行方案并获总包单位批准后,C公司通知B公司、业主和监理公司到场,即开始单机试运行,监理公司不同意。
事件2:施工期间,因车间变电所土建工程延迟7天移交,A公司虽然及时调整了高低压配电柜安装工作(紧后工作,总时差5天)的施工,但仍然导致后面的电缆敷设工作(关键工作)延误2天,造成50名安装工人窝工,窝工工资200元/工日。该工程的土建和安装施工网络计划图已经业主和监理公司批准。A公司向业主递交了索赔报告。
<1>、虹吸雨排水专业工程暂估价属于什么类型的工程量清单?本工程造价还包括哪些类型的工程量清单?
<2>、事件1中,单机试运行前的准备工作有哪些不足?
<3>、单机试运行方案还应报哪个单位批准?试运行前C公司还应通知哪些人员到场? <4>、事件2中,应索赔的工期和费用分别是多少?(不考虑管理费和利润索赔)
4、某电力工程公司项目部承接了一个光伏发电工程施工项目,光伏发电工程位于某工业园区12个仓库的屋面,工程的主要设备、材料有光伏板(1.5m×1m、18.5kg、30V、8A、255W),直流汇流箱,并网型光伏逆变器,交流配电柜,升压变压器(0.4/10kV),电缆,专用接插件等。
因光伏板安装在仓库屋面,仓库建筑的防雷类别应提高一个等级,建筑屋面需增加避雷带(见下图);光伏板用金属支架固定,并接地可靠,20块光伏板串联成一个光伏直流发电回路,用2芯电缆接到直流汇流箱。项目部依据规范和设计要求编制了光伏发电工程的施工技术方案,并在施工前进行了技术和安全交底。
第 10 页 共 16 页