2020年现浇梁(支架)施工技术考核试题【含答
案】
一、选择题
1.剪刀撑斜杆的采用搭接接长时,搭接长度不小于(B)cm,设置2个旋转扣件固定。 A、50 B、100 C、200
2.振动棒的移动间距不应超过振动棒作用半径的(A)倍。 A、1.5. B、2 C、2.5
3.压浆时及压浆后3d内,梁体及环境温度不得低于(C)℃。 A、0 B、3 C、5
4.每一级加载都模拟混凝土的浇筑过程,每一级加载完成后静置24h测量预压观测点的变化值。当观测的变形不大于(A)mm时即认为稳定,经分析后继续加载。 A、2 B、4 C、5
5.金属波纹管圆管连接管的直径应大于被连接管一个直径级别,其长度为4~5倍倍连接管的直径,且其长度不应小于(C)mm A、100 B、200 C、300
6.预应力用金属波纹管折叠咬口的部分的宽度不应小于厚度的(B)倍,且不小于2.5mm。 A、6 B、8 C、10
7.由钢管及扣件组成的扣件式钢管脚手架,一般情况下,脚手架的单管立柱的承载力可达(C)。 A、10kN~15kN B、15kN~25kN C、15kN~35kN
8.在验算支架刚度时,不需要计入验算的荷载是(B)。 A、模板、支架和拱架自重 B、振捣混凝土产生的荷载 C、新浇混凝土的重力
9.支架计算时,应考虑的荷载有①模板、支架的自重,②圬工结构物自重,③施工时人、料、机的重力,④振捣砼产生的荷载,⑤其他可能产生的荷载。支架强度计算应考虑的荷载组合是(C)。 A、①+②+③ B、①+②+③+④ C、①+②+③+④+⑤
10.钢绞线挤压锚具挤压时,在挤压模内腔或挤压元件外表面应涂润滑油,压力表读数应符合操作说明书的规定。挤压后的钢绞线外端应露出挤压头(A)。 A、2~5mm. B、5~8mm C、8~10mm
11.钢管扣件搭接接长时,端部扣件盖板边缘至搭接纵向杆端的距离不应小于(B)cm。 A、50 B、10 C、20
12.支架稳定,强度、刚度的要求应符合规范要求,支架强度安全系数不小于(B)。 A、1.2 B、1.4 C、1.6
13.门式支架满堂脚手架高度超过(A)m时,上下层门架间应设置锁臂。 A、10 B、15 C、20
14.对接扣件的开口应(A)。 A、朝上或朝内 B、朝下或朝内 C、朝下或朝外
15.脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达(B)时,不得发生螺栓破坏。 A、40N·m B、65N·m C、70N·m
16.碗扣支架底层纵、横向横杆作为扫地杆距地面高度应小于或等于(C),严禁施工中拆除扫地杆,立杆应配置可调底座或固定底座。 A、200mm B、300mm C、350mm
17.碗扣式钢管脚手架钢管规格应为φ48㎜×3.5㎜,钢管壁厚应为(A)。 A、3.50+0.25mm B、3.50±0.25mm C、3.50mm
18.可调顶托调整高度严格控制在(B)以内,以确保架子顶自由端的稳定。 A、200mm B、300mm C、400mm
19.支架纵横向剪刀撑,以提高支架的刚度和稳定性,扫地杆应采用直角扣件固定在距底座下皮不大于(B)处的立杆上。 A、100mm B、200mm C、300mm
20.支架稳定,强度、刚度的要求应符合规范要求,支架稳定性安全系数大于(B)。 A、1.2 B、1.5 C、1.6
21.当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长(B)跨立杆固定。 A、一
B、二 C、三
二、填空题
22.支架工程设计分为:基础工程、支架、纵梁三个部分。
23.钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。
24.按照极限状态设计法的要求,对脚手架结构或构件应进行承载能力的极限状态和正常使用的极限状态两种极限状态的计算。
25.模板支撑架的高度调整宜以采用可调顶托为主。
26.现浇结构施工前进行支架预压,以检验支架设计的合理性和支架结构的可靠性,并可校验支架变形情况。
27.箱梁混凝土的浇筑尽量选在一天中温度较低的时间内进行。
28.钢绞线切割完后须按各束理顺,同一束钢绞线应顺畅不扭结,下料应采用砂轮锯切割。
29.张拉时千斤顶与梁端锚面垂直,保证锚具、千斤顶、孔道三者轴心同心。
30.预施应力应采用双控制,即以张拉控制应力为主,并以钢绞线伸长量校核,实际伸长量应不超过理论伸长量的±6%,每端锚具回缩量应控制在6mm以内。
22拉完毕后宜在2天内进行压浆,压浆前管道内应清除杂物和积水。压浆时及压浆后3天内,梁体及环境温度不得低于5℃。
31.管道压浆工艺可分为一次压浆、二次压浆和真空压浆。
32.为使水泥浆达到所需的浆水特性,可在浆体中加入化学添加剂,但不得含有对预应力筋和水泥有损害的物质,尤其不得含有氯化物和硝酸钙等腐蚀性介质,添加剂中所含的膨胀成分严禁含有铝粉。
33.作用于脚手架和模板支架上的荷载,可分为永久荷载和可变荷载两类。
三、简答题
34.脚手架使用中,应定期检查哪些项目?
答:(1)杆件的设置和连接、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求; (2)地基是否积水,底座是否松动,立杆是否悬空; (3)扣件螺栓是否松动; (4)安全防护措施是否符合要求;
35.支架预压的目的?
答:(1)、检查支架的安全性,确保施工安全。
(2)、消除地基非弹性变形和支架非弹性变形的影响,有利于桥面线形控制。
36.扣件安装应符合哪些规定?
答:(1)扣件规格必须与钢管外径(φ48或φ51)相同; (2)螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m,且不应大于65N·m;
(3)在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm; (4)对接扣件开口应朝上或朝内;
(5)各杆件端头伸出扣件盖板边缘长度不应小于100mm。
37.模板支撑及满堂脚手架组装完毕后应进行哪些项目内容的验收检查? 答:(1)门架设置情况
(2)交叉支撑、水平架及水平加固杆、剪刀撑等配置情况 (3)门架横杆荷载状况 (4)底座顶托螺旋杆伸出长度 (5)扣件紧固扭力矩 (6)垫木情况 (7)安全网设置情况
38.碗扣支架架体组装质量应符合哪些要求?
答:(1)立杆的上碗扣应能上下串动、转动灵活,不得有卡滞现象; (2)立杆与立杆的连接孔处应能插入φ10㎜连接销; (3)碗扣节点上应在安装l~4个横杆时,上碗扣均能锁紧;