是否处于正常完好状态。
B、按安装数量的5%试验电话插孔和对讲电话的通话质量。 C、按安装数量的5%试验选层(或选区)广播,检查广播声级是否正常。
D、进行从背景音乐状态下强切至事故广播状态的功能。 ⑧其它消防设施
A、试验消防电梯的迫降功能是否正常。 B、进行切断非消防电源切断试验。 C、检查消防疏散通道是否畅通。 4、特别检查
在大坪三院新病房楼有重大活动安排时,我司将提前两天派员对现场消防设施、设备进行检查,并在活动期间派专人到现场值守,保证消防系统的正常、稳定运行
5、系统年检制度
每一年我公司派维管和专业检测人员,对贵单位的消防系统按消防设施设备检测规范作一次全面检测,并为贵单位出具《消防设施设备运行检测报告》一式三份,经双方确认签字盖章后,双方各执一份,另一份由维保方送消防支队备案。
文档大全
实用标准文案
6、在系统月检、季检、年检中发现问题由维保公司及时处理。 A、对消防专用系统[火灾自动报警系统、消火栓系统(不包括管网)、自动喷水灭火系统(不包括管网)、防火分隔系统、防排烟系统等]的所有设备负完全维护责任。
B、对于人为损坏和不可抗拒的自然灾害引起的故障不负责任。但我司会积极配合及协助贵单位处理相关故障,将损失降到最低。
C、对甲方因建筑改造或装修引起的故障及增添设备不负维护责任。但我司会积极配合及协助贵单位处理问题。
D、对非消防专用设备(电梯、发电机、空调通风等设备)但与消防有联动关系的,我司只负责消防联动信号部分,不负责设备的维护保养。
E、无故障时按相关规范及双方协商约定的条款对所有消防系统进行正常维护保养。
2010
年8月9日
突发事件处理程序及应急处理措施
一、 突发事件处理程序 接到报 询问详 携带相关 1小时内 修电话 细情况 工具配件 赶到现场 文档大全 实用标准文案
修复 确认填写 修复 立即采取 维修记录 措施维修 确定维修 书面说 采取应 方案时间 明原因 急措施 未修复 二、应急处理措施
消防设施是确保建筑物消防安全的重要设施,发生故障就造成了消防安全隐患,特别是报警联动控制器、自动灭火系统等重要设施必须保证正常运行,时刻处于准工作状态。
(1)警联动控制器的故障抢修
火灾自动报警控制器是消防设施运行的中枢神经,一旦发生故障,消防设施则无法报警联动工作。接到故障通知后,由项目负责人带队,携带相关工具,在1小时内赶到现场进行检查处理。如因主板、通讯板、回路板、电板软件系统发生故障或烧坏,现场马上进行维修,确实无法修复的,立即联系厂家购买更换。
(2)消防水系统
当管网、阀门、消火栓、喷头时,第一发现人员应先关断水源,并通知我司维保人员前往协助抢修。如不能修复的要采取必要的应急措施,如派人值守等。 。