第一节 建筑给水系统

考点一 给水系统设置 ★★

(1)城镇供水管网通常为低压供水系统,供水压力一般为0.2~0.4MPA(2~4kgf/cm2)。

(2)高层建筑的室内消防给水系统应与生活、生产给水系统分开,独立设置。

考点二 给水系统分类 ★★

根据用户对水质、水压、水量、水温的要求,并结合室外给水系统进行划分,有3种基本的给水系统(见表4-1-1)。可设置独立的某种系统或组合系统,如生活—生产给水系统、生活—消防给水系统、生产—消防给水系统、生活—生产—消防给水系统等。

表4-1-1 建筑给水系统分类

1 / 110

www.100xuexi.com 圣才电子书 十万种考研考证电子书、题库视频学习平台

考点三 给水系统组成 ★

建筑给水系统组成见表4-1-2。

表4-1-2 建筑给水系统组成

2 / 110

www.100xuexi.com 圣才电子书 十万种考研考证电子书、题库视频学习平台

考点四 给水方式 ★

建筑给水系统给水方式见表4-1-3。

3 / 110

www.100xuexi.com 圣才电子书 十万种考研考证电子书、题库视频学习平台 表4-1-3 建筑给水系统给水方式

考点五 所需水量和水压 ★★

1.水量计算

小区给水设计用水量,应根据下列用水量确定:①居民生活用水量;②公共建筑用水量;③绿化用水量;④水景、娱乐设施用水量;⑤道路、广场用水量;⑥公用设施用水量;⑦未 4 / 110

www.100xuexi.com 入正常用水量。

圣才电子书 十万种考研考证电子书、题库视频学习平台 预见用水量及管网漏失水量;⑧消防用水量。其中,消防用水量仅用于校核管网计算,不计(1)居民生活用水量应根据住宅最高日生活用水定额、小时变化系数和用水单位数,按式(4-1-1)~式(4-1-3)计算。

(2)宿舍、旅馆等公共建筑用水量可根据住宅类别、建筑标准、卫生器具的设置标准按式(4-1-1)~式(4-1-3)计算。

QD=mqD (4-1-1) Qp=QD/T (4-1-2) Qh=QpKh (4-1-3)

式中,QD—最高日用水量,L/D;m—用水单位数,通常为人或床位数等;qD—最高日生活用水定额,L/(人·D)、L/(床·D)或L/(人·班);Qp—最高日平均小时用水量,L/h;T—建筑物的用水时间,h;Qh—最高日最大小时用水量,L/h;Kh—小时变化系数。

(3)小区管网漏失水量和未预见水量之和可按最高日用水量的10%~15%计算。

2.水压计算

设计水压应保证配水最不利点具有足够的流出水头(最低工作压力)。建筑内部最不利配水点所需压力可按式(4-1-4)计算。

H=H1+H2+H3+H4 (4-1-4)

式中,H1—最不利点与室外引入管中心的高差;H2—计算管路的沿程与局部水头损失;H3—水流通过水表的水头损失;H4—最不利点的最低工作压力。