好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

锅炉水检测方法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

称取800℃灼烧至恒重的基准氧化锌2g(精确到0.0002g),用少许水湿润,加盐酸溶液(1:1)使氧化锌溶解,移入500ml容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。取,加80ml除盐水,用10%氨水中和至pH为7~8,加5ml氨-氯化铵缓冲液(pH=10),加5滴%铬黑T指示剂,用已配制的乙二胺四乙酸二钠溶液滴定至溶液由紫色变为纯蓝色。 乙二胺四乙酸二钠标准溶液的浓度按下式计算: C(1/2EDTA)=[m×1000/V×]×(20/500)

式中: C(1/2EDTA)----标定的乙二胺四乙酸二钠标准溶液的浓度,mol/L m----氧化锌的质量,g; 2ZnO的摩尔质量,g/mol

20/500----500ml氧化锌溶液中取20ml滴定, V----滴定时所消耗的EDTA标准溶液的体积,ml.

2)、0.0100m ol/L(1/2EDTA)乙二胺四乙酸二钠 标准溶液的配制与标定: 配制:取L(1/2EDTA)标准溶液,准确地稀释10倍制得。 标定:用L(1/2EDTA)标准溶液配制的L

(1/ 2EDTA)标准溶液,其浓度可不标定,由计算得出。 4、AgNO3的配制与标定. 配制 :

硝酸银标准溶液(1ml相当于1mgCl-):称取5.0g硝酸银溶于1000ml蒸馏水,以氯化钠标准溶液标定。

氯化钠标准溶液(1ml相当于1mgCl-)配制:取基准试剂氯化钠3~4g置于瓷坩埚内,于高温炉中升温至500℃灼烧10分钟,然后放入干燥器冷却至室温,准确称取1.648g,先溶于少量蒸馏水然后定容至1000ml。

标定:三个锥形瓶中用移液管分别注入氯化钠标准溶液,再各加90ml蒸馏水和 10%铬酸钾指示剂,均用硝酸银标准溶液滴定至微橙色,分别记录消耗量V,以并求平均值,但以三个平行试验数值间的相对误差应小于%。另取100ml蒸馏水作空白试验,方法同上,记录消耗硝酸银量V0。

硝酸银溶液浓度(mgCl-/mlAgNO3) 计算: T=(×)/(V-V0) (mg/ml)

式中: V0----空白消耗硝酸银标准溶液体积,ml; V ----氯化消耗硝酸银标准溶液的平均体积,ml ----氯化钠标准溶液体积,ml ----氯化钠标准溶液浓度,mg/ml

锅炉水检测方法

称取800℃灼烧至恒重的基准氧化锌2g(精确到0.0002g),用少许水湿润,加盐酸溶液(1:1)使氧化锌溶解,移入500ml容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。取,加80ml除盐水,用10%氨水中和至pH为7~8,加5ml氨-氯化铵缓冲液(pH=10),加5滴%铬黑T指示剂,用已配制的乙二胺四乙酸二钠溶液滴定至溶液由紫色变为纯蓝色。乙二胺四乙酸二钠标准溶液的浓度按下式计算:C(1/2EDTA)
推荐度: