好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电缆沟支架安装技术交底

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

仅供参考[整理]

安全管理文书

电缆沟支架安装技术交底

日期:__________________ 单位:__________________

第 1 页 共 8 页

仅供参考[整理]

电缆沟支架安装技术交底

1、技术交底范围;

本工程为青海师范大学新校区室外电气管网设计,项目位于青海省西宁市,本规划校区占地86.89公顷,规划建筑面积约45.32万平方米。本工程在校园动力中心修建10kV变电站(开闭所),为校园内提供10kV电源。根据负荷大小、用电负荷分布,结合建筑设计规划8处10/0.4kV变配电所,分区域供电。分别位于生活服务中心、看台、图书馆、科技楼、音美楼、综合泵房、预留交流研发中心。本工程在学校综合楼设置弱电控制中心、消防兼安防控制中心、教学监控中心。在教学区东三楼过设置有线电视中心和有线广播中心。弱电规划包括电信、电视、网络、安防、广播、校园一卡通、计量管理、自动消防等系统。

2、设计情况;

1.根据电力规划及使用要求,本工程主要道路干线人行道下设置(1.3m1.0m)和(1.3m1.5m)两种规格隐蔽式电缆沟。电缆沟坡度与道路纵坡相同。室外电缆沟进入建筑物处应设置防火分隔。

2.电缆沟采用双侧支架沟的形式,选用具有覆盖层的电缆沟,盖板顶部低于地面30。

3.电缆盖板采用钢筋混凝土盖板。电缆沟盖板直段每隔15m左右及转角、端点及分支处设置活动盖板。

4.电缆沟设置排水沟100mm(宽)*50mm(深),电缆沟集水坑每隔50米和最低点设置集水坑,为防止排水系统倒灌,设计考虑集水坑设置临时排水泵排水。

3、开始施工的条件及施工准备工作; (1)施工条件:

第 2 页 共 8 页

仅供参考[整理]

已完成电缆沟结构施工,混凝土强度达到70%,电缆沟结构防水完成且沟内垃圾清理干净,方可进行支架安装。

(2)技术准备:

①.施工前要认真对工程施工人员进行技术交底,让每一位施工人员弄清技术要求、技术标准和施工方法。

②.明确设计要求,严格按照图纸施工及《民用建筑电气设计与施工室外布线》08D800-7。

(3)机具准备:

①.现场临时用电布置满足要求,三级箱验收合格。 ②.1.主要材料

40*4角钢、30*4角钢、、404镀锌扁钢、M10120加长膨胀螺栓、套管、M10螺母、垫圈10、14mm钻头、J422焊条、油漆等。

2.主要工具

卷尺、线坠、水平尺、直角尺、靠尺、钻机、逆变焊机、手锤、扳手、毛刷等。

3.安全用具

安全帽、绝缘鞋、电焊手套、防护眼镜等。 4、施工工艺;

主架、层架加工制作主架、层架焊接刷防锈漆、面漆弹线定位钻孔膨胀螺栓安装支架安装接地施工

(1)主架、层架加工制作及焊接

1.制作材料为主架L40*4角钢、层架L30*4的角钢。 2.图1-1和1-2中a为300mm。

3.支架与层架连接采用焊接,三面施焊且满焊。

第 3 页 共 8 页

电缆沟支架安装技术交底

仅供参考[整理]安全管理文书电缆沟支架安装技术交底日期:__________________单位:__________________第1页共8页仅供参考[整理]电缆沟支架安装技术交底<