好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

三相异步电动机基本控制线路的安装与调试

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

三相异步电动机基本控制线路的安装与调试

等。现代生产的接触器,其额定电流最大可达2500A,允许接通次数为150~1500次/h,总寿命可达到1500万~2000万次 一、接触器的结构及工作原理

如下图所示,交流接触器主要由电磁机构(包括电磁线圈 1 、铁心 2 和衔铁 3 )、触头系统(主触头 4 和辅助触头 5 )、灭弧装置(图中未画出)及其他部分组成。

如上图所示,当接触器线圈 1 通电后, 在铁心 2 中产生磁通及电磁吸力。此电磁吸力克服弹簧反力使得衔铁 3 吸合,带动触点机构 4 和 5 动作,常闭触点打开,常开触点闭合,互锁或接通线路。线圈失电或线圈两端电压显著降低时,电磁吸力小于弹簧反力,使得衔铁释放,触点机构复位,断开线路或解除互锁。 二、接触器的主要技术参数及型号 1、接触器的主要技术参数有: ( 1 )额定电压 ( 2 )额定电流

( 3 )吸引线圈额定电压 ( 4 )通断能力

( 5 )电气寿命和机械寿命

( 6 )额定操作频率(次 /h )

11 / 39

三相异步电动机基本控制线路的安装与调试

接触器外形图

接触器的型号含义及电气符号如下图所示。

2、接触器的型号

常见接触器有 CJ20 系列、 3TH 和 CJX1(3TB) 系列。其中 CJ20 系列是较新的产品,

12 / 39

三相异步电动机基本控制线路的安装与调试

而 3TH 和 CJX1(3TB) 系列是从德国西门子公司引进制造的新型接触器。接触器的各种型号的用途如下图所示:

1-4 继电器

继电器是根据一定的信号(如电流、电压、时间和速度等物理量)的变化来接通或分断小电流电路和电器的自动控制电器。

一、电磁式继电器的结构及工作原理 1. 结构及工作原理

13 / 39

三相异步电动机基本控制线路的安装与调试

继电器一般由 3 个基本部分组成:检测机构、中间机构和执行机构。

低压控制系统中的控制继电器大部分为电磁式结构。下 图为电磁式继电器的典型结构示意图。 电磁式继电器由电磁机构和触头系统两个主要部分组成。电磁机构由线圈 1 、铁心 2 、衔铁 7 组成。触头系统由于其触点都接在控制电路中,且电流小,故不装设灭弧装置。它的触点一般为桥式触点,有动合和动断两种形式。另外,为了实现继电器动作参数的改变,继电器一般还具有改变弹簧松紧和改变衔铁打开后气隙大小的装置,即反作用调节螺钉 6 。

当通过电流线圈 1 的电流超过某一定值,电磁吸力大于反作用弹簧力,衔铁 7 吸合并带动绝缘支架动作,使动断触点 9 断开,动合触点 10 闭合。通过调节螺钉 6 来调节反作用力的大小,即调节继电器的动作参数值。

2. 继电特性

继电器的主要特性是输入-输出特性,又称继电特性,继电特性曲线如下图所示。当继电器输入量 X 由零增至 X o 以前,继电器输出量 Y 为零。当输入量 X 增加到 X o 时,继电器吸合,输出量为 Y l ;若 X 继续增大 , Y 保持不变。当 X 减小到 X r 时,继电器释放,输出量由 Y l 变为零,若 X 继续减小, Y 值均为零。

14 / 39

三相异步电动机基本控制线路的安装与调试

二、电流继电器

电流继电器 主要用于过载及短路保护。

电流继电器的线圈串联接入主电路, 其线圈匝数少、导线粗、阻抗小, 用来感测主电路的电流,触点接于控制电路,为执行元件。

电流继电器反映的是电流信号,常用的电流继电器有欠电流继电器和过电流继电器两种。

欠电流继电器用于欠电流保护,在电路正常工作时,欠电流继电器的衔铁是吸合的, 其动合触点闭合,动断触点断开。 只有当电流降低到某一整定值时,衔铁释放,控制电路失电,从而控制接触器及时分断电路。

过电流继电器在电路正常工作时不动作,整定范围通常为额定电流的 1.1 ~ 3.5 倍。当被保护线路的电流高于额定值,并达到过电流继电器的整定值时,衔铁吸合,触点机构动作,控制电路失电,从而控制接触器及时分断电路,对电路起过流保护作用。

15 / 39

三相异步电动机基本控制线路的安装与调试

三相异步电动机基本控制线路的安装与调试等。现代生产的接触器,其额定电流最大可达2500A,允许接通次数为150~1500次/h,总寿命可达到1500万~2000万次一、接触器的结构及工作原理如下图所示,交流接触器主要由电磁机构(包括电磁线圈1、铁心2和衔铁3)、触头系统(主触头4和辅助触头5)、灭弧装置(图中未画出)及其他部分组成。