工厂供电技术课程设计说明书
题 目: 工厂低压配电系统设计 学 院: 信息与控制工程学院 专 业: 自动化 班 级: 三班 学生姓名: 尚帅 学 号: 13271440032 指导教师: 刘丽
2016年 11月 30日
精选
工厂供电技术课程设计说明书
目 录
1 车间的负荷计算及无功补偿 ......................................................................................... 1 1.1 负荷计算的目的、意义及原则 ............................................................................... 1 1.2 工厂负荷情况 ........................................................................................................... 1 1.3 计算负荷、无功负荷、视在负荷的计算 ............................................................... 3 1.4 无功补偿的主要作用 ............................................................................................... 6 2 确定车间变电所的所址和形式 ..................................................................................... 6 2.1 变电所位置的选择,应根据下列要求经技术、经济比较确定 ........................... 6 2.2 变电所的形式(类型) ........................................................................................... 7 3 确定车间变电所主变压器型式,容量和台数及主结线方案 ..................................... 9 4 短路计算 ....................................................................................................................... 12 4.1 计算K-1点的短路电流和短路容量(UC1=10KV) .............................................. 13 4.2 计算K-2点的短路电流和短路容量(UC2=0.4KV) ............................................. 13 5 一次设备的选择 ........................................................................................................... 14 5.1 电气设备选择的一般原则 ..................................................................................... 14 5.2 高低压电气设备的选择 ......................................................................................... 15 6 选择车间变电所高低进出线截面 ............................................................................... 18 6.1 变压器高压侧进线电缆截面选择 ......................................................................... 18 6.2 380V低压出线的选择 ............................................................................................ 18 7 选择电源进线的二次回路及整定继电保护。 ........................................................... 19 7.1 测量与指示 ............................................................................................................. 19 7.2 继电保护 ................................................................................................................. 19 8 车间变电所的防雷保护及接地装置的设计 ............................................................... 20 8.1 防直击雷 ................................................................................................................. 20 8.2 雷器的选择(防雷电波)........................................................................................... 20 9 车间变电所主结线电路图 ........................................................................................... 22 心得体会: ......................................................................................................................... 22 参考文献: ............................................................................................................................ 23
工厂供电技术课程设计说明书
1 车间的负荷计算及无功补偿
1.1 负荷计算的目的、意义及原则
(1)供电系统要能安全可靠地正常运行,其中各个元件(包括电力变压器、开关设备及导线、电缆等)都必须选择得当,除了满足工作电压和频率的要求外,最重要的就是要满足负荷电流的要求。因次,有必要对供电系统中各个环节的电力负荷进行统计计算。
(2)计算负荷是供电设计计算的基本依据。计算负荷确定的是否正确合理,直接影响到电器和导线电缆的选择是否经济合理。如果计算负荷确定的过大,将使电器和导线电缆选的过大,造成投资和有色金属的浪费。如果计算负荷确定的过小,又将使电器和导线电缆处于过负荷下运行,增加电能损耗,产生过热,导致绝缘过早老化甚至燃烧引起火灾,同样会造成更大损失。由此可见,正确确定计算负荷意义重大。 (3)平均负荷为一段时间内用电设备所消耗的电能与该段时间之比。常选用最大负荷班(即有代表性的一昼夜内电能消耗量最多的一个班)的平均负荷,有时也计算年平均负荷。平均负荷用来计算最大负荷和电能消耗量。
(4)计算负荷又称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续性的负荷,其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用30分钟的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。
(5)尖峰电流指单台或多台用电设备持续1秒左右的最大负荷电流。一般取启动电流上午周期分量作为计算电压损失、电压波动和电压下降以及选择电器和保护元件等的依据。在校验瞬动元件时,还应考虑启动电流的非周期分量。
负荷计算的方法有需要系数法、利用系数法及二项式等几种。 本设计采用需要系数法确定。
主要计算公式有: 有功功率: P30= Pe·Kd 无功功率: Q30 = P30 ·tgφ 视在功率: S3O = P30/cosφ 计算电流: I30 = S30/√3Un
1.2 工厂负荷情况
工厂有8个厂房分别为冷加工车间,金属加工车间,变压器装配房,检修车间和4个工具车间。 机床设备情况如下:
1