技术手册
*:R=T1-T2 (℃)------------(1)
式中:R:冷却水的温度差,对单位水量即是冷却的热负荷或制冷量Kcal/h 对式(1)可推论出水蒸发量的估算公式 *:E=(R/600)×100% ------------ (2)
式中:E----当温度下降R℃时的蒸发量,以总循环水量的百分比表示%,
600-----考虑了各种散热因素之后确定之常数。 如:R=37-32=5℃
则E={(5×100)/600}=0.83%总水量 或e=0.167%/1℃,即温差为1℃时的水蒸发量 *:A=T2-T1 ℃ ---------- (3)
式中:A-----逼近度,即出水温度(T2)逼近湿球温度的程度℃,
按热交换器设计时冷端温度差取值的惯例,宜取A≥3℃(CTI推进A≥5 oF即2.78℃)A<不是做不到,而是不合理和不经济。
2.3 漂水耗损量
漂水耗损量的大小是和冷却水塔(是否取用隔水设施),风扇性能
(包括风量、风机及风扇叶角度的调整以及它们之间的配合等),水泵的匹配以及水塔的安装质量等因素有关,通常它的耗损量是很少的,大约在冷却器水总流量的0.2%以下。
2.4 放空耗损量
由于冷却回水不断的蒸发而令其变化(使水质凝结)这凝结了的
冷却回水能使整个循环系统内产生腐蚀作用及导致藻类生长,所以部分的冷却回水要定期排出,以便补充更新,而这排出的冷却回水量,就称为〖放空量〗。
通常此放空量控制在冷却回水总量的0.3%或由其所需要水质的优
劣而定。
6
技术手册
放空量B=E/(N-1)-C
B ----- 放空量(%,L/min) E ----- 蒸发量(%,L/min) N ----- 凝结量
C ----- 漂水量(%,L/min) 2.5 补充量
上述提及的冷却塔回水耗损量要不断补充,而补充量的计算如下: M=E+C+B M ------- 补充量 E ------- 蒸发耗损量 C ------- 漂水耗损量 B ------ 放空量 假设:蒸发耗损量=0.83% 漂水耗损量=0.1% 放空耗损量=0.25%
补充量=0.83+0.1+0.25=1.18%
三、冷却水塔特性
★ 优良冷却能力 ★ 低噪音设计
塔体特殊设计提供较大的散水面 采用高效超静宽叶轴流风机,设计
积,均匀的水流分布,合理水气 配较慢的运转速度或另加装“超 分配,冷却性能大大提高。 低噪音围板”,以降低噪音污染。
★ 高经济效益的运转成本 ★ 耐腐蚀、寿命长
轴流式的排风设计,较一般离心 冷却塔外壳采用玻璃钢机构、钢 式的风量大,风扇叶采用铝合金 结构全部经热浸镀锌处理(HOT 制成,质轻平稳配合高效率的减 DIP GALVANIZATION),绝无腐蚀。
7
技术手册
速机需要马力较一般小,传动配 ★ 用途广泛 件中,传动配件中V型带或齿轮 可应用于冷冻、空调、食品、轻纺 均自国外进口,使用寿命长。 化工、电力、旅业等行业。
以上为本公司的标准设计,但由于种种原因,用户提出的要求是难
以现有产品系列完全满足的,非标准设计是经常发生的,本公司可根据客户要求设计非标准的各种塔,并保证快捷、合理、经济。
--------------------重要配件--------------------
3.2 电机及风扇效能
风机:本公司水塔所用的标准型、低 噪型、超低噪型风机是由浙江上风冷却塔 有限公司专门设计,均按宽叶大弦长、扭 曲形叶设计。重量轻、风量大
能耗低、噪音低流线型高强度风筒保证风 机入口、出口气流均匀减小风机马力。并 可改变叶片安装角度,满足不同工艺要求 和提高装置效率,可根据用户需要配备风 机振动保护装置。
电机:采用全封闭式冷却应用电机, 防护等级P55,380V/3φ/50Hz,并可根
据用户要求配备国产或进口马达及相匹配的变频器。
3. 3 壳体的性能
塔的壳体(包括低盆)是采用高强度
“FRP”复合材料制成,表面耐腐蚀、耐侯 胶衣层采用进口材料制造,其色种内含抗紫 外线稳定剂,具有品质好、外观美、难褪色
8
技术手册
、抗老化等特点。
3. 4 填料的性能
本公司填料采用亲水性材料,水能在填料表面形成水膜,缓慢流下,
水有充分的散热时间,所以其之散热效率高。
普通胶片PVC???最高工作温度可达54.5℃ 高温胶片UPVC?? 最高工作温度可达70℃ 3. 5 转头及喷头
转头:是本公司自行设计制造的(高温型 塔采用铜合金材料)。有两种:小塔采用ABS 材料,中小型以上塔采用铜合金材料,经长年 运转表明,转头经久耐用,不会像铝制转头一 样因久用而转不动。
喷头:采用专用喷头,具有喷头水压 低、喷洒均匀且不会堵塞、耐温、耐腐蚀等特点。
9