答:行程开关与按钮都有一组动断(常闭)静触点和一组动合(常开)静触点;行程开关是自动电器,依靠机械机构动作而改变触头状态,而按钮是手动电器,根据需要进行控制。

6.5在电动机主电路中既然装有熔断器,为什么还要装热继电器?它们各起什么作用?

答:熔断器用以切断线路的过载和短路故障,当线路过载或短路时,由于大电流很快将熔断器熔断,起到保护电路上其他电器设备的作用。但因电动机主电路中选用的熔断器就不能起到过载保护作用,因电动机启动时启动电流较大,选用熔丝也大,当电动机过载时熔断器不会熔断,起不到过载保护作用。因此在电动机主电路中还要装热继电器。由于热惯性,热继电器又不能作短路保护。因为发生短路事故时,就要求电路立即断开,而热继电器是不能立即动作的。但是这个热惯性也是合乎要求的,在电动机启动或短时过载时,热继电器不会动作,这可避免电动机的不必要的停车。在电动机主电路中熔断器起短路保护用,而热继电器起过载保护作用。

6.6 接触器除具有接通和断开电路的功能外,还具有哪些保护功能?

答:接触器除具有接通和断开电动机主电路的功能外,还具有失压和欠压保护功能。

6.7 如图6.1所示电路中,哪些能实现点动控制,哪些不能,为什么?

图6.1 习题6.7图

没有闭合,所以,按按钮后,KM线圈不能得答:图(a)不能。因为KM

电。

图(b)能正常实现点动。

图(c)不能。因为在KM的线圈中串联有自己的常闭触头,当线圈通电时,KM的常闭触头就要断开,KM线圈断电,如此反复,按触器产生振动。

图(d)不能。因为在启动按钮中并联有常开触头,当KM线圈通电时就要产生自锁。

6.8 判断如图6.2所示的各控制电路是否正常工作?为什么?

(a) (b) (c) (d)

图6.2 习题6.8的图

答:图(a)不能正常工作。当KM线圈得电后,无法进行停止操作。 图(b)能正常实现点动。不能连续运行,自锁触头没有并对地方。 图(c)不能。因为在KM的线圈中串联有自己的常闭触头,只要一接通电源,线圈就会通电,而KM的常闭触头就会断开,KM线圈断电,如此反复,按触器产生振动。

图(d)能正常进行启动和停止。

电工学试题库及答案

答:行程开关与按钮都有一组动断(常闭)静触点和一组动合(常开)静触点;行程开关是自动电器,依靠机械机构动作而改变触头状态,而按钮是手动电器,根据需要进行控制。6.5在电动机主电路中既然装有熔断器,为什么还要装热继电器?它们各起什么作用?答:熔断器用以切断线路的过载和短路故障,当线路过载或短路时,由于大电流很快将熔断器熔断,起到保护电路上其他电器