河北省省委信访局信访接待楼工程
序号 1 2 3 4 5 6 7 项目 钻孔深度X 锚杆长度的允许偏差X 注浆体强度X 锚杆位置的允许偏差X 钻机倾斜度的允许偏差 钻机钻头直径允许偏差 孔注浆量充盈系数 质量要求 X≥设计深度+20 cm -30mm 1、基本试验选择在现场有代表性的土层中进行,荷载加到最大试验值。 2、根据设计的要求,锚杆需采用千斤顶分级加载的方法检查锚杆的抗拔力。 3、基础锚杆抗拔试验的抽检数量不应少于锚杆总数的5%,且不得少于6根。 4、锚固体达到设计强度后方可进行试验。 8.3 质量保证措施 1、设立专职质检员及施工人员负责制,认真按照设计图纸的要求施工,严格遵照国家现行的施工技术规范、操作规程。各分项工程施工的班组工人进行自检质量,专职质检质量,专职质检员及施工员组织互检;严格执行“三检制”开展群众性的自检,互检活动,提高工人的质量意识,共把工程质量关。 2、所有进场的工程材料、成品、半成品必须有出厂合格证;钢材、水泥应经抽样检验取得合格检验报告之后方可使用;浇灌材料的拌制应严格按设计配合比计量配料,拌制出的灌注材料应控制用水量,确保拌制质量。 3、钻孔前应以认真研究地质勘察资料,分析地质情况,及时采取对应措施。 4、灌注材料应按规范要求做检验强度试块,每30根锚杆做一组,每组做6个试块。 5、对施工过程进行全方位跟踪检查,复核平面钻孔轴线及标高,查看钻机钻出土样。检查钻机钻孔轴线的偏斜率,以及锚杆钻孔深度。 9 河北省省委信访局信访接待楼工程 6、钻孔时要进行全面检查,并会同设计、监理、业主等有关单位等共同验收。 7、锚杆安装完成后,根据现锚杆安装量及时用M30水泥砂浆灌浆。 第九章 安全防护和保护环境措施 9.1 用电安全措施 1、应按《施工现场临时用电安全技术规范》执行,做好工地现场安全用电。 2、如若出现停机或断电现象,应断电,及时通知电工或机修工。 3、电源开关箱断电后其电箱要挂牌标示。 4、电机设备必须经常进行检查维修,发现故障必须及时排除, 所有电器设备禁止带病运转。 5、所有机械开关箱、配电箱必须装设相匹配的漏电保护器,必须符合施工安全用电标准。 6、电气设备、配电线路的安装、维修、送(停)电等应由专职有证的电工进行操作。 7、电气设备金属外壳必须与专用保护线相接或接地。 8、严格执行一箱、一机、一闸、一漏电开关制,使用保险丝的额定电流与其负荷容量相适应,禁止使用金属线代保险丝。 9、施工现场照明线、电具应不低于3m,电缆不能拖地或泡在水中,一切开关、熔断器、插座应装在配电箱内,配电箱在室外时要做好防雨措施及加锁。 10、夜间施工需有充足照明,满足施工照明要求。 11、现场自备电源与电网应用联锁保护,避免因电网停电造成工程损失,出现事故。 9.2 文明施工及环境保护措施 1、进场工人进场要进行三级安全教育,作业前要进行专业的技术交底,熟悉机械安全操作规程。 2、钻机设备进场出示产品合格证,要成立三人作业以上小组,搬运机械时,动作要一致。 10 河北省省委信访局信访接待楼工程 3、施工单位除每日要进行文明施工检查外要坚持日常的督促检查工作,不具备文明施工条件的不准开工、交工,坚决消除施工现场脏、乱、差现象,创造一个整洁有序、文明的施工环境。 4、设立专人抽水,保持现场排水畅通,施工现场不能有积水。 5、现场做到工完场清,料具堆放整齐,进场材料统一分类堆放,并设立醒目标识牌。 6、控制噪音污染,夜间禁止锚杆钻孔施工。 7、防尘措施:当钻孔施工灰尘较大时,采用边钻孔边向孔内注水的方式控制灰尘。 8、砂浆拌制场: 1)砂浆拌制机械部位场地硬化,以保证砂浆搅拌机安装的稳定牢固性。 2)搅拌砂浆时,搅拌机皮带及齿轮必须装防护罩,机械拌页松动,转页转动时,严禁用手、棒拨动、拌和筒心处灰浆或材料。 3)搅拌场地必须保持现场整洁,做到工完场清。 9、做好基坑支护监测保持对出现异常现象及时报相关单位及时处理。严禁从基坑边往下抛掷物料。 10、施工现场设置醒目标语。 11