实用
恒控电气
Zhejiang Hengkong Electric Co. Ltd.
文档
一、概 述 Almost
ZW32-12F 型户外交流高压真空分界断路器(以下简称分界断路器)是我公司自主研发的一 款新型产品,分界断路器是集真空断路器、分界断路器、分段器四大开关于 一体的多功能智能化装置产品,主要配置由真空分界断路器本体、看门狗控制器、外置电压互感器 (注:配网自动化环网线路中可选双侧PT)三大部分组成,产品广泛用于10kV 城市、农村配电网架空环网线路中作分段隔离开关 联络开关、可实行环网线路负荷调配的 自动化开关装置,在大用户供电的分支线路中可作为分界开关(俗称看门狗),馈线架空配电 网络作分界断路器分段器之用,真空分界断路器具有远程管理模式,保护控制功能及通讯 功能。能可靠判断、检测界毫安级零序电流及相间短路故障电流,实现自动切除单相接地 故障和相间短路故障。
本安装使用说明书规定了分界断路器的引用标准、使用环境条件、型号和额定参数、结 构特点、工作原理、订货须知、以及操作、安装、使用、维护的方法等容。
ZW32-12F type of outdoor AC high voltage vacuum circuit breaker (hereinafter referred to as the boundary demarcation circuit breaker) is my company developed a new product, the boundary breaker is a set of vacuum circuit breaker, circuit breaker, sectionalizers boundary four open intelligent multi function device on one of the main products, configured by the vacuum demarcation circuit breaker body, the watchdog controller, an external voltage transformer (Note: distribution automation line ring network in bilateral PT optional three parts), the products are widely used in automatic switching device of 10kV City, rural power grid space ring circuit as piecewise isolating switch contact switch, can be implemented ring distribution line load, the branch line users the power supply can be used as cut-off switch (commonly known as the watchdog), overhead distribution network feeder for dividing circuit breakers sectionalizer for vacuum circuit breaker with remote demarcation, management mode, protection control function and communication function. Reliable judgment and detection limits of milliamperes zero sequence current and the phase to phase short circuit fault current and can automatically remove single-phase grounding fault and phase to phase short circuit fault.
The installation instructions for use provisions of the demarcation circuit breaker of the reference standard, the use of environmental conditions, type and rated parameters, structure features, working principle, order notes, and the operation, installation, use, maintenance method and content. 二、分界断路器的功能 Function of dividing circuit breaker
自动切除单相接地故障,当用户支线发生单相接地故障时,分界断路器自动分闸,变电站及馈线上的其它分支用户感受不到故障的发生。自动隔离相间短路故障,当用户支线发生相间短路故障时,分界断路器先于变电站出线保护开关跳闸,自动隔离故障线路,不会波及馈线上的其它分支用户停电。 快速定位故障点,当用户支线故障造成分界断路器保护动作后,仅责任用户停电,由其主动报送故障信息,电力公司可迅速派员到场排查;分界断路器如配有通信模块,则 动将信息报送到电力管理中心。监控用户负荷,当分界断路器可配置有线或无线通信附件,将监测数据传送到电力管理中心,实现对用户负荷的远方实时数据监控。远方操作功能,用户可以通过手机短信或计算机后台方式操作真空分界断路器分闸。
Automatic single phase to earth fault, when the user side of a single phase to ground fault occurs, the cut-off circuit breaker automatically gate, substation and other branches on the feeder can not feel the occurrence of failure. Automatic isolation fault phase, when the inter phase short circuit fault occurs in the user branch and demarcation circuit breaker before substation outlet protection tripping of the circuit breaker, automatic isolation fault line, will not spread to the feeder of the other branches of power users. Locate the fault point quickly, when the failure of the subscriber line of demarcation circuit breaker protection action caused by the, only responsibility power users, the initiative to submit fault information, power companies can be quickly sent to the scene investigation; demarcation circuit breaker if equipped with communication module, dynamic report the information to the power control center. Monitor user load, when the interface circuit breaker can be configured wired or wireless communication accessories, the monitoring data is transmitted to the power management center to realize the remote real-time data monitoring of user load. Remote operation function, the user can operate the vacuum demarcation circuit breaker through the mobile phone short message or the computer background mode.
1
三、使用的环境条件 Use environmental conditions 1) 海拔高度:≤2000米
2) 环境温度:户外 -30℃~ +55℃ 最高年平均气温20℃ 最高日平均气温30℃ 3) 相对湿度:95% (25℃)
4) 抗震能力:地面水平加速度 0.3g 地面垂直加速度 0.15g 5)地震烈度:7度 6) 最大日温差: 25℃
7) 日照强度(风速0.5m/s 时):0.1W/cm2 8) 最大风速:34m/s
9) 最大覆冰厚度:10mm
10) 安装位置:户外 、10kV架空线路用户责任分界点处
11)接地方式:中性点不接地、经消弧线圈接地及低电阻接地。 1): less than 2000 meters altitude
2) environmental temperature: outdoor -30 ~ +55
Maximum annual average temperature of 20 Maximum daily mean temperature of 30 3) relative humidity: 95% (25)
4) seismic capacity: ground horizontal acceleration 0.3g Ground vertical acceleration 0.15g 5) earthquake intensity: 7 degrees
6) maximum daily temperature difference: 25 7) sunshine intensity (0.5m/s):0.1W/cm2 8) maximum wind speed: 34m/s 9) maximum ice thickness: 10mm
10) installation location: outdoor, 10kV overhead line user responsibility boundary point
11) grounding method: neutral point is not grounded, the arc suppression coil grounding and low resistance grounding.
四、产品型号及含义 Product model and meaning Z --------- 真空断路器 Vacuum circuit breaker W --------- 户外 Outdoor
32 --------- 设计序号 Design serial number
12 --------- 额定电压(KV) Rated voltage (KV) F --------- 智能分界型 Intelligent dividing line
G --------- 隔离刀闸(不带可省略) Isolated knife gate (without the belt can be omitted) T --------- 弹簧操作机构 Spring operating mechanism □ --------- 额定电流(A) Rated current (A)
□ --------- 额定短路开断电流(A)Rated short-circuit breaking current (A)
五、产品结构 Product structure
分界断路器在ZW32-12 型真空断路器基础上进行了优化改进(详见ZW32-12户外高压真空断路器使用说明书)和外置电压互感器及智能控制器组成,通过全密封防水型航空接插件和户 外密封电缆进行电气
2
连接。 分界断路器采用专用的弹簧操动机构(或永磁机构),具备手、电动储能,手、电动合闸,手、电动 分闸功能。 分界断路器外置3 只单相CT,变比600/5(或用户指定的变比),分界断路器采用外置式PT,装于电源侧,变比10000V/220V,控制器和断路器的操作电源和电压信号均由PT提供。
Demarcation circuit breaker in the ZW32-12 type vacuum circuit breaker based on optimized (see ZW32-12 outdoor high voltage vacuum circuit breaker operation instruction) and external voltage transformer and intelligent controller, through fully sealed waterproof type aviation connector and sealing cable electrical connection. Demarcation circuit breaker with actuator (or permanent magnetism mechanism operating in special spring), with manual and electric energy storage, manual and electric switching, hands, electric gate function. Demarcation circuit breaker external three single-phase CT and ratio 600 / 5 (or user specified ratio), the demarcation circuit breaker using external Pt, mounted on the side of the power supply, variable 10000V/220V, the controller and the circuit breaker operating power supply and voltage signals are by Pt provide.
六、主要技术参数 Main technical parameters
6.1 断路器主要技术参数 Main technical parameters of circuit breaker 6.1.1主要技术参数 Main technical parameters (1) 额定电压 12 kV
(2) 1min工频干 试 42/48(断口) kV 湿 试 34 kV
(3)雷电冲击耐压(峰值) 75/85(断口) kV (4)额定电流 630/1250 (A)
(5)额定短路开断电流 16/20/25( kA)
(6)额定操作顺序(弹簧操作机构) 分-0.3s-合分-6s-合分-6s-合分-6s-合分 (7)额定短路开断电流次数 30次 (8)额定短路关合电流(峰值) 50kA (9)额定峰值耐受电流 50kA
(10)额定短时耐受电流 16/20/25 kA (11)机械寿命 10000次 (12)额定操作电压及辅助回路额定电压 AC220 V
(1) Rated voltage 12 kV
(2) 1min power frequency dry test 42/48 (fracture) kV Wet test 34 kV
(3) Lightning impulse withstand voltage (peak) 75/85 (fracture) kV (4) Rated current 630/1250 (A) (5) Rated short-circuit breaking current 16/20/25 (kA)
(6) Rated operating order (spring operating mechanism) -0.3s- and -6s- composite -6s- and -6s- (7) Rated short-circuit breaking current 30 times (8) Rated short circuit closing current (peak) 50kA (9) Rated peak withstand current 50kA
(10) Rated short-time withstand current 16/20/25 kA (11) Mechanical life 10000 times
(12) Rated operating voltage and auxiliary circuit rated voltage AC220V
6.1.2 分界断路器装配调整后达到的数据
Data that is reached after the assembly of the dividing circuit breaker (1)触头开距 9±1 mm
3
(2)触头超额行程 2.5±0.5 mm (3)平均分闸速度 1.2±0.3 m/s (4)平均合闸速度 0.6±0.2 m/s (5)触头合闸弹跳时间 ≤2 ms (6)三相分闸同期性 ≤2 ms
(7)重 量 外置PT:165 kg
(1) the contact distance is 9 + 1 mm (2) the excess travel of the contact is 2.5 + 0.5 mm (3) the average brake speed of 1.2 + 0.3 m/s (4) the average closing speed of 0.6 + 0.2 m/s (5) contact bounce time Less than 2 ms (6) the three-phase tripping period of Less than 2 ms (7) kg External PT:165
7. 看门狗控制器Watchdog controller 7.1 概述Summary
? “看门狗”控制器中压架空线电网的监控单元,与柱上开关配合实现遥控及自动化管理。监控单元接
近开关安装,适用于35kV及以下户外开关设备。
? The \
the realization of remote control and automation management. The monitoring unit is close to the switch, and is suitable for 35kV and the following outdoor switchgear.
? “看门狗”控制器是集线路保护、控制、测量以及信号监视于一体的综合自动化户外测控装置。适用
于各种中压电网(不接地电网、经电阻接地、经消弧线圈接地、直接接地电网),具备处理单条架空线开关远程操作的全部功能。
? The \
protection, control, measurement and signal monitoring. Applicable to all kinds of medium voltage power grid (not grounding grid, via resistance grounding, arc suppression coil grounding, directly connected to the grid), dealing with a single overhead line switch all the functions of the remote operation. ? 开关的本地控制 ? 遥控功能(带手持遥控器) ? 线路故障检测 ? 接地故障检测 ? 线路保护功能 ? 自动重合闸
? GSM短信息远程操作(选配)
? 带过电压保护功能,当电压过高时,开关自动跳闸。 ? 过流,速断保护功能
? Over current, fast breaking protection ? Local control of switches
? Remote control function (with a hand-held remote controller) ? Line fault detection ? Ground fault detection ? Line protection function ? Automatic coincidence gate
? GSM short information remote operation (optional)
? With overvoltage protection function, when the voltage is high, automatic switch.
4