文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
1.工程概况及特点 1.1工程概况
1号输煤皮带廊道给水、排水及采暖系统主要包括消防水系统、采暖系统。 消防主管和1号转运站及翻车机室相连,为输煤皮带喷雾及水幕系统提供消防水源。
采暖系统冬季采暖室外计算温度为-8℃,室内设计温度执行DL/T5035-2004,采暖热媒为110-70℃热水。采用多柱钢管住散热器,水煤气管。供水接自1号转运站,回水接翻车机室,采暖热负荷为48KW。 1.2工程特点 ,材料运输较困难。 ,施工周期较长。 ,需分段进行水压试验。
2.编制依据
2.1《电力建设施工质量验收及评定规程》第1部分:土建工程 2.2《电力建设施工及验收规范》
2.3《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电电源[2004]49号 2.4《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50204-2002 2.5 工程建设标准强制性条文(房屋建筑工程部分)(2009)版 2.6绿色施工导则建质[2007]223号
2.7国标图集《采暖工程》05N1;98R418图集;96K402图集
2.8北京电力建设公司编制的《河北建投沙河电厂2×600MW空冷机组C标段建筑施工组织设计》
1
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
2.9北京电力建设公司质量体系文件 2.10各系统施工图纸。 3.施工应具备的条件
3.1主体结构已验收,现场清理干净。
3.2管道安装需要的基准线已标明,设备基础符合设计要求,达到安装条件。 3.3材料:管材、设备等符合设计要求,各种作用阀件具有部门的制造许可证和合格证方可使用。
3.4管道、管道配件及阀件等的型号和规格必须符合设计要求,并有产品合格证,材料进场后按程序要求向监理进行报验,合格后方可使用。
3.5有详细的设计图纸,并经过图纸会检和设计交底,给施工班组进行详细施工工序说明。
3.6对所有施工人员进行三级安全教育,特殊工种培训合格,持证上岗。 3.7施工临时用水、电设施已具备,涉及冬、雨季施工保护措施已完善。 4.施工主要机械及材料准备 4.1主要施工机械需用计划表 序 号 1 2 3 4 5 6 7 机 具 名 称 塔吊 汽车吊 手拉葫芦 电动试压泵 电动套丝机 电焊机 无齿锯 2 数 量 1 1 4 1 2 4 2 单 位 台 辆 套 台 台 台 台 备 注 文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
8 9 10 11 12 砂轮机 磁力氧气切割机 氧气乙炔工具 冲击钻/电锤 水钻 2 2 3 2 1 台 台 套 台 台 4.2施工主要材料需用计划表 序 号 1 序 号 1 2 3 4 5 名 称 多柱钢管柱型散热器 水煤气管 水煤气管 水煤气管 水煤气管 规 格 GGZ3-Ⅰ-700,25片 DN80 DN32 DN25 DN20 数量 12 50 15 20 82 单位 组 米 米 米 米 名 称 焊接钢管 规 格 DN250 数 量 50 单 位 米 5.施工方法及步骤 5.1消防(水)工程
按图纸要求,进行材料、人力、机具的准备。依整体工期安排作出备料计划,对先行施工管线位置处进行清理,安排好管道进行除锈及防腐的场地。
管道及附件(法兰、阀门等)运至现场后,应进行检查验收。管道应核对
3
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
出厂质量证明书、焊接试验记录等,并且进行管道规格、尺寸、外观检验,保证管道合格。
a)除锈:严格按照规范要求及时对进场管道进行除锈及防腐,依锈蚀情况确定采用人工或机械除锈方式,保证除去锈蚀使管子显出底色。除锈完成后,应及时进行防腐施工,当天除锈合格的管道必须当天防腐,遇阴雨、大风天气应停止作业。
b)管道防腐:管道防腐依图纸设计及规范要求进行,管道刷红丹油漆两遍,在刷红色调和漆两遍,管道支吊架及埋件防腐做法与管道外防腐一致。要求刷漆均匀,色调一致,并应保证必要的晾干固化间隔时间,管道两端预留150mm不刷,以利施焊,防腐完成后进行外观质量检验。
5.1.4 按图设位置配合土建作好管道洞口的预留预埋工作。
,其支、吊、架位置有施工现场确定。位置正确,埋设应平整牢固,与管道连接应紧密固定,钢管采用角钢支架,U形卡子固定。支架安装要垂直于墙面,U型管卡孔洞在钻床上钻得,保证支架外观的洁净美观。固定支架应能承受管道零件、阀门及管内水总重量而不损坏或产生永久变形,立管应双向防晃安装固定支架。
,施焊连接注意处理好焊口与支架,焊口与伸缩缝的关系,并有防冻措施,管道穿墙处不得有接口。
,试验压力为1.60Mpa。按设计要求进行水压试验,注意试压季节温度条件。试压合格后可连续做冲洗工作,冲洗时先拆除流量减压孔板过滤装置,同时要注意保护周围环境及其它成品。
,测试最不利点的消火栓压力和流量,需满足设计要求。管道安装完毕后,按
4
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
图设要求进行水压试验。管道试压前,要进行临时封堵;地下铺设、暗装、保温的给水管道在隐蔽前要做好单项水压试验,系统安装完后,再进行综合水压试验。试压合格后进行冲洗,保证有足够的水量和水压,以进出口水色一致为标准。冲洗合格后再进行临时封堵的拆除。消防系统通水调试应达到消防部门测试条件,保证足够的流量和压力,并应在消防监督机构的监督下进行。 ,并由施工单位统一负责实施。调试应在消防监督机构的监督下进行。 5.2采暖工程 施工工艺程序
安装准备→主供回水管道安装→立管及支管安装→采暖设备安装(包括动力提升系统)→系统水压试验→补刷漆及保温→冲洗→系统分部试运行
管材采用水煤气钢管,≤DN32丝接,>DN32焊接。未注散热器立、支管及泄水管管径均为DN20。确定管道安装顺序,先室外后室内,先干后支。天棚或地下室内的暖气管道应据实际尺寸下料组装,并除锈刷漆。 热水供热干管的坡度与热水流动方向相同,管道坡度不小于0.003,特殊情况下可适当的减小但不得小于0.002。管道穿墙预留钢套管,套管两端与墙面抹灰后齐平,套管比管道大两号。暖气支管应横平竖直,散热器保持水平,每层立管安装立管卡子。暖通专业管道待热机、电气等专业安装完毕后再执行,供、回水干管标高可根据实际情况做适当调整遵循高点放气低点泄水的原则。施工安装时参见《05系列建筑标准设计图集》05N1,《建筑给排水及暖通工程施工质量验收规范》GB50242-2002,并按国家有关规范执行。管道做方形补偿器补偿,做法参见05
5